כיול dimmer 2 של fibaro

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
שלח תגובה
moshearviv פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 113
הצטרף: ינואר 2013
נתן תודות: 8 פעמים
קיבל תודות: 17 פעמים

שליחה #1 

היי שוב...
התקנתי את הדימר 2 של פיבארו עם בייפאס לנורת לד. וכשאני מזיז את ה"בר" גם באפליקציה וגם בורה עצמה של השליטה על הדימר מ 0 עד 30 אחוז הוא מגיב ומגיע לעוצמה מרבית ומ 30 והלאה נשאר על העוצמה המירבית. עכשיו מקריאת ההוראות של הדימר אני מבין שניתן לעשות כיול אבל אני לא מצליח להבין איך....

תודה רבה על העזרה והסבלנות
ותדעו שיש לי עוד המון שאלות אבל לאט לאט

נ. ב איך אני יכול לעשות שההדלקה והכיבוי יעשו לאט כלומר יכבה בעימעום איטי וידלק גם בעימעום איטי

moshearviv פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 113
הצטרף: ינואר 2013
נתן תודות: 8 פעמים
קיבל תודות: 17 פעמים

שליחה #2 

יש למישהו מושג????

moshearviv פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 113
הצטרף: ינואר 2013
נתן תודות: 8 פעמים
קיבל תודות: 17 פעמים

שליחה #3 

@cafri ??
@morgi ??

cafri
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 120 פעמים
קיבל תודות: 144 פעמים

שליחה #4 

אין לי אף מודול כזה ולא יצא לי להתקל בו במציאות.

מחיפוש באינטרנט מצאתי את זה.

בעמוד 24 רשום שאפשר להגדיר בפרמטר 13 את הערך 2 עבור כיול עם Fibaro Bypass 2.
זה גם מופיע בתור שלב 4 בהוראות ההתקנה שבעמוד 7.

ההשלכות - על אחריותך בלבד.

אולי אחרים יכולים לתת מידע מנסיון בפועל.
נסו למצוא תשובות לשאלות הקשורות לZ-Wave בשרשור הדביק שבראש הפורום
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #5 

@moshearviv
יש לי דימר כזה (הדגם החדש)
האם אתה יכול לפרט באיזה דגם של bypass אתה משתמש? יש 2 דגמים אחד מתאים לדימר הישן ואחד מתאים לחדש.
מה סוג נורת הלד שאתה משתמש?
האם הדימר מחובר לפאזה ואפס מרשת החשמל?
יודע מהי גירסת הקושחה של הדימר?
ע"י משחק בפרמטרים אפשר לאלץ את הדימר לכיול ידני ולהשיג תוצאות טובות יותר,מזהיר מראש שזה תהליך קצת ארוך ומעצבן עם ה VERA.
קרא את ההוראות המצורפות לדימר במיוחד החלק של הפרמטרים אם אתה לא מבין משהוא אשמח לנסות להסביר.

בהצלחה
·

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #6 

moshearviv כתב: נ. ב איך אני יכול לעשות שההדלקה והכיבוי יעשו לאט כלומר יכבה בעימעום איטי וידלק גם בעימעום איטי
...
לגבי זמן הדלקה וזמן כיבוי עיין בפרמטרים יש פרמטרים שמטפלים בזה.
אם אני לא טועה 6 , 7, 8

http://www.fibaro.com/manuals/en/FGD-21 ... T-v1.0.pdf

moshearviv פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 113
הצטרף: ינואר 2013
נתן תודות: 8 פעמים
קיבל תודות: 17 פעמים

לגבי גרסאת הדימר והבייפאס

שליחה #7 

@Grappa

דימר 2
fgd-212 v3.3
מקבל אפס ופאזה

בייפאס 2
fgb-002 v4.2

מנורה לד של eurolux 12W

איפה אני בודק גרסא תוכנה של הדימר?

moshearviv פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 113
הצטרף: ינואר 2013
נתן תודות: 8 פעמים
קיבל תודות: 17 פעמים

הצלחתי!!! נראה לי...

שליחה #8 

הייתי צריך לעשות UNPAIR לדימר מהמערכת ואז ללחוץ על המפסק 3 פעמים מהר ואז הוא נכנס למוד של כיול כשהוא מעלה את דרגת האור לאט לאט ואז מכבה לאט לאט ואחרי זה הייתי צריך להוסיף את פרמטר 13 עם ערך 2 שידע שיש לו בייפאס... וזה יחסיצ הסתדר רואים שינוי כשיורדים ממאה אחוז אבל רק מאזור החמישים אחוז השינוי הוא משמעותי...

אגב פרמטרים אני מכניס במסך הזה??
device #31

New service/variable/value
New service:
New variable:
New value:

או במסך הזה?

Configuration settings
Variable
Data Size
Desired Value
Current Value


monitor only
default
1 byte hex
1 byte dec
2 byte hex
2 byte dec
4 byte hex
4 byte dec





Warning: Altering or deleting the configuration settings can make your device unresponsive. Please modify them if you know what you are doing or consult the device manual before doing it.

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

Re: לגבי גרסאת הדימר והבייפאס

שליחה #9 

moshearviv כתב:@Grappa

דימר 2
fgd-212 v3.3
מקבל אפס ופאזה

בייפאס 2
fgb-002 v4.2

מנורה לד של eurolux 12W

איפה אני בודק גרסא תוכנה של הדימר?
...
·

נורא פשוט זה מופיע על הדימר, שים לב למה שכתבת: "fgd-212 v3.3" זאת אומרת שהגירסא היא 3.3 וזאת גירסא עדכנית מאד.

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

Re: הצלחתי!!! נראה לי...

שליחה #10 

moshearviv כתב:הייתי צריך לעשות UNPAIR לדימר מהמערכת ואז ללחוץ על המפסק 3 פעמים מהר ואז הוא נכנס למוד של כיול כשהוא מעלה את דרגת האור לאט לאט ואז מכבה לאט לאט ואחרי זה הייתי צריך להוסיף את פרמטר 13 עם ערך 2 שידע שיש לו בייפאס... וזה יחסיצ הסתדר רואים שינוי כשיורדים ממאה אחוז אבל רק מאזור החמישים אחוז השינוי הוא משמעותי...

אגב פרמטרים אני מכניס במסך הזה??
device #31

New service/variable/value
New service:
New variable:
New value:

או במסך הזה?

Configuration settings
Variable
Data Size
Desired Value
Current Value


monitor only
default
1 byte hex
1 byte dec
2 byte hex
2 byte dec
4 byte hex
4 byte dec



פרמטרים מגדים תחת תפריט Device Options
יותר פרטים בלינק
http://www.vesternet.com/resources/appl ... s/apnt-102


Warning: Altering or deleting the configuration settings can make your device unresponsive. Please modify them if you know what you are doing or consult the device manual before doing it.
...
·

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #11 

לא מצליח להבין את הממשק של הפורום....

התשובה:

פרמטרים מגדים תחת תפריט Device Options
יותר פרטים בלינק
http://www.vesternet.com/resources/appl ... s/apnt-102

שלח תגובה

חזור אל “בית חכם ובקרה”