רכשתי לאחרונה מודל לדוד עם טיימר שמנתק גם פזה אפס
כרגע מחובר ועובד מעולה
http://www.vesternet.com/z-wave-secure-wall-switch
בנוסף יש אפשרות להוסיף למודול חיישן טמפרטורה לניתוק אוטומטי
http://www.vesternet.com/z-wave-secure- ... ture-probe
לא ברור לי איך אפשר לחבר את החיישן לדוד?
כרגע מחובר ועובד מעולה
http://www.vesternet.com/z-wave-secure-wall-switch
בנוסף יש אפשרות להוסיף למודול חיישן טמפרטורה לניתוק אוטומטי
http://www.vesternet.com/z-wave-secure- ... ture-probe
לא ברור לי איך אפשר לחבר את החיישן לדוד?
- cafri
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1137
- הצטרף: נובמבר 2009
מודול נחמד - לא ידעתי שהוא קיים.alon1 כתב:רכשתי לאחרונה מודל לדוד עם טיימר שמנתק גם פזה אפס
כרגע מחובר ועובד מעולה
http://www.vesternet.com/z-wave-secure-wall-switch
בנוסף יש אפשרות להוסיף למודול חיישן טמפרטורה לניתוק אוטומטי
http://www.vesternet.com/z-wave-secure- ... ture-probe
לא ברור לי איך אפשר לחבר את החיישן לדוד?...
הוספתי קישור לשרשור הזה מהשרשור הדביק.
תוכל לשתף איך המודול עובד?
אני מבין שניתן להדליק אותו גם ידנית לזמן קצוב (30 / 60 / 120 דקות) וגם דרך Z-Wave.
האם ניתן להדליק אלחוטית ולכבות ידנית? ולהיפך?
נערך לאחרונה על ידי cafri ב 18/11/2015 11:53, נערך פעם 1 בסך הכל.
נסו למצוא תשובות לשאלות הקשורות לZ-Wave בשרשור הדביק שבראש הפורום
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה
- morgi23
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1206
- הצטרף: נובמבר 2009
אחלה דבר!alon1 כתב:רכשתי לאחרונה מודל לדוד עם טיימר שמנתק גם פזה אפס
כרגע מחובר ועובד מעולה
http://www.vesternet.com/z-wave-secure-wall-switch
בנוסף יש אפשרות להוסיף למודול חיישן טמפרטורה לניתוק אוטומטי
http://www.vesternet.com/z-wave-secure- ... ture-probe
לא ברור לי איך אפשר לחבר את החיישן לדוד?...
היה יכול לחסוך לנו הרבה כסף אם היינו מכירים את זה לפני
קראתי את הוראות ההפעלה אבל לא מצאתי דיאגרמת חיבורים שמאשרת שאכן מנתק פאזה ואפס.
- חכם_חנוכה
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 793
- הצטרף: אפריל 2005
יש תיאור מפורט בהוראות גם לחיבור הפרוב וגם לניתוק הכפול
http://www.vesternet.com/downloads/dl/f ... manual.pdf
http://www.vesternet.com/downloads/dl/f ... manual.pdf
- morgi23
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1206
- הצטרף: נובמבר 2009
@חכם_חנוכה גרמתי לי לקרוא שוב את כל הוראות ההפעלהחכם_חנוכה כתב:יש תיאור מפורט בהוראות גם לחיבור הפרוב וגם לניתוק הכפול
http://www.vesternet.com/downloads/dl/f ... manual.pdf...
עדיין לא מצאתי איפה רשום על הניתוק הכפול. תוכל להפנות למספר העמוד?
- חכם_חנוכה
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 793
- הצטרף: אפריל 2005
סליחה
עמוד 13
עמוד 13
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור
- morgi23
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1206
- הצטרף: נובמבר 2009
אהה את זה ראיתיחכם_חנוכה כתב:סליחה
עמוד 13...
אבל אני לא מצליח להבין מהשרטוט שזה מנתק גם פאזה וגם אפס.
לא מופיע המפסק בשרטוט אז יכול להיות שהוא מנתק רק פאזה..
- חכם_חנוכה
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 793
- הצטרף: אפריל 2005
אני קצת מתקשה להאמין אבל התשובה תהיה חד משמעית רק בבדיקה עם מולטימטר
- morgi23
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1206
- הצטרף: נובמבר 2009
@alon1 אולי תפתור לנו את התעלומה.חכם_חנוכה כתב:אני קצת מתקשה להאמין אבל התשובה תהיה חד משמעית רק בבדיקה עם מולטימטר...
מאוד יכול להיות שזה מחווט פנימית כך:
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור
- morgi23
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1206
- הצטרף: נובמבר 2009
בשורות מאכזבות: התשובה של Secure
בדקתי קצת יותר לעומק את הנושא והתכתבתי עם EuroX10 שפנו ל-Secure ומאכזב לגלות שהמודול לא מנתק גם אפס.
התשובה המלאה:
Hi,
Please check the feedback from secure:
“Hi Carlos
The SIR has a single pole relay so the Neutral is a common line between feed and supply. This product is not sold as an isolating switch, if the supply needs isolating for safety reasons an RCD is required on that circuit.
Hope this helps.
Regards
Peter Lloyd
Applications Engineer”
To disconnect also the neutral line you’ll have to use an additional contactor or relay depending on the installed load. We can also give you prices for this.
Best Regards,
Carlos Silva
EuroX10.com
כנראה שעדיין נצטרך לעבוד עם מגען כדי לנתק פאזה ואפס.
בכל מקרה המודול של Secure כן נותן פתרון טוב במקום ה-3K של פיבארו שכבר לא משווק, ומעבר לזה נותן גם שליטה נוחה על הדוד, ללא צורך בכתיבת תרחישים לכיבוי הדוד במספר פרקי זמן, והכל תחת מארז אחד שגם זול יותר בכ-5-10 אירו מהמודול של פיבארו.
אני עדיין שוקל לרכוש אותו.
התשובה המלאה:
Hi,
Please check the feedback from secure:
“Hi Carlos
The SIR has a single pole relay so the Neutral is a common line between feed and supply. This product is not sold as an isolating switch, if the supply needs isolating for safety reasons an RCD is required on that circuit.
Hope this helps.
Regards
Peter Lloyd
Applications Engineer”
To disconnect also the neutral line you’ll have to use an additional contactor or relay depending on the installed load. We can also give you prices for this.
Best Regards,
Carlos Silva
EuroX10.com
כנראה שעדיין נצטרך לעבוד עם מגען כדי לנתק פאזה ואפס.
בכל מקרה המודול של Secure כן נותן פתרון טוב במקום ה-3K של פיבארו שכבר לא משווק, ומעבר לזה נותן גם שליטה נוחה על הדוד, ללא צורך בכתיבת תרחישים לכיבוי הדוד במספר פרקי זמן, והכל תחת מארז אחד שגם זול יותר בכ-5-10 אירו מהמודול של פיבארו.
אני עדיין שוקל לרכוש אותו.
- MorHimi
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 203
- הצטרף: יולי 2005
Re: בשורות מאכזבות: התשובה של Secure
@morgi23
אכן מאכזב, אפילו מאכזב במיוחד לנוכח העובדה שהזמנתי אחד ביום שני...
אכן מאכזב, אפילו מאכזב במיוחד לנוכח העובדה שהזמנתי אחד ביום שני...
- חכם_חנוכה
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 793
- הצטרף: אפריל 2005
גם אני הזמנתי וזה לא מאכזב
ליישם עם פיבארו זה אומר לשלם יותר ולקבל פחות
הפונקציה של הטיימר הידני כאן היא חשובה, לא תמיד אתה מדליק את הדוד מהאפליקציה
אם הסכנה (שהיא זניחה לטעמי הרי אף אחד לא מכיר הנחייה להתקלח עם בוילר כבוי) שים ריליי
ליישם עם פיבארו זה אומר לשלם יותר ולקבל פחות
הפונקציה של הטיימר הידני כאן היא חשובה, לא תמיד אתה מדליק את הדוד מהאפליקציה
אם הסכנה (שהיא זניחה לטעמי הרי אף אחד לא מכיר הנחייה להתקלח עם בוילר כבוי) שים ריליי
- MorHimi
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 203
- הצטרף: יולי 2005
הבעיה שאין לי מקום בקופסא להכניס מגען, חשבתי שהמודול הזה יבטל את הצורך הזה.
- חכם_חנוכה
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 793
- הצטרף: אפריל 2005
אתה יכול למשוך חוטים לארון חשמל
יש עץ שלם עם הסברים מצויינים
יש עץ שלם עם הסברים מצויינים
- cafri
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1137
- הצטרף: נובמבר 2009
אני יישמתי טיימר ידני באמצעות PLEG.חכם_חנוכה כתב:גם אני הזמנתי וזה לא מאכזב
ליישם עם פיבארו זה אומר לשלם יותר ולקבל פחות
הפונקציה של הטיימר הידני כאן היא חשובה, לא תמיד אתה מדליק את הדוד מהאפליקציה
אם הסכנה (שהיא זניחה לטעמי הרי אף אחד לא מכיר הנחייה להתקלח עם בוילר כבוי) שים ריליי...
כברירת מחדל (גם בהדלקה ידנית) הטיימר מתחשב בעונת השנה (קיץ / חורף, ובעתיד גם בטמפרטורה בחוץ), וניתן להאריך את משך ההפעלה ידנית, ללא שימוש באפליקציה.
מכיוון שכל המתגים שלי בבית הם מסוג גוויס, אני רואה יתרון לחבר מודול למתג הקיים, הכולל גם נורת חיווי.
דרך אגב: למודול הזה יש נורת חיווי?
נערך לאחרונה על ידי cafri ב 18/11/2015 11:53, נערך פעם 1 בסך הכל.
נסו למצוא תשובות לשאלות הקשורות לZ-Wave בשרשור הדביק שבראש הפורום
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה
- חכם_חנוכה
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 793
- הצטרף: אפריל 2005
יש לחצן לבחירה של 30 60 90 וחיווי בהתאם
אפשר ליישם את הפתרון שלך עם מסך lcd וארדואינו ולקבל גם חיווי
גם לי מפריע לשבור את האחידות של הבטצ'ינו ואם אני לא אתפשר אחליף למודול אחר
אפשר ליישם את הפתרון שלך עם מסך lcd וארדואינו ולקבל גם חיווי
גם לי מפריע לשבור את האחידות של הבטצ'ינו ואם אני לא אתפשר אחליף למודול אחר
- morgi23
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1206
- הצטרף: נובמבר 2009
יש לד כחול לחיווי.cafri כתב:דרך אגב: למודול הזה יש נורת חיווי?.........
- R-יק
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 518
- הצטרף: נובמבר 2009
- viz124
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 103
- הצטרף: אפריל 2005
- R-יק
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 518
- הצטרף: נובמבר 2009
Re: למה צריך מגען
@viz124
·
החוק בישראל דורש ניתוק פאזה ואפס לדוד.
המודול של 2.5/3KW מנתק רק קו אחד (פאזה או אפס) ולכן יש צורך בשני מודולים או מגען עם ניתוק כפול
·
החוק בישראל דורש ניתוק פאזה ואפס לדוד.
המודול של 2.5/3KW מנתק רק קו אחד (פאזה או אפס) ולכן יש צורך בשני מודולים או מגען עם ניתוק כפול