UPS (אל פסק) ל- QNAP TS 453 PRO
אני מעוניין לרכוש UPS (אל פסק) לדגם הנ"ל של QNAP.
לא כל כך מבין יותר מידי בנתונים היבשים של המוצרים הללו. בעיקרון הדרישה היא ל- UPS איכותי שיגן על ה NAS בצורה הטובה ביותר עם סוללה שתחזיק לאורך זמן.
בשלב ראשון רק ה- NAS יהיה מחובר ויתכן שבעתיד יצטרפו מכשירים נוספים.
חשוב שה- UPS יידע להתסנכרן ולעבוד היטב עם הדגם של ה- NAS.
תודה מראש לעוזרים
לא כל כך מבין יותר מידי בנתונים היבשים של המוצרים הללו. בעיקרון הדרישה היא ל- UPS איכותי שיגן על ה NAS בצורה הטובה ביותר עם סוללה שתחזיק לאורך זמן.
בשלב ראשון רק ה- NAS יהיה מחובר ויתכן שבעתיד יצטרפו מכשירים נוספים.
חשוב שה- UPS יידע להתסנכרן ולעבוד היטב עם הדגם של ה- NAS.
תודה מראש לעוזרים
- Amir64
-
- גורו

- תגובות: 10913
- הצטרף: אוגוסט 2012
- נתן תודות: 215 פעמים
- קיבל תודות: 1941 פעמים
יש באתר של qnap רשימת UPS-ים נתמכים.
אני יכול להגיד לך שלי יש UPS של Advice, PRD750 ישן, והוא לא נתמך.
ה- NAS מזהה שיש UPS מחובר ל- USB, אבל לא עושה עם זה שום דבר, ולא מציג ב- GUI שיש בכלל UPS.
אני יכול להגיד לך שלי יש UPS של Advice, PRD750 ישן, והוא לא נתמך.
ה- NAS מזהה שיש UPS מחובר ל- USB, אבל לא עושה עם זה שום דבר, ולא מציג ב- GUI שיש בכלל UPS.
- carmonle
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1403
- הצטרף: אפריל 2005
- שם מלא: ערן כרמון
- מיקום: הוד השרון
- נתן תודות: 94 פעמים
- קיבל תודות: 118 פעמים
שלום,
אצלי ה-QNAP TS-420 מסוכן מול UPS של חברת APC דגם http://www.alpesek.co.il/Product/apc-smart-ups-smt750i
מחוברים אליו בנוסף המודם, ראוטר ו-2 מפצלי רשת
http://www.hometheater.co.il/vt203117.html
השרת מזהה את האלפסק ומבצע כיבוי יזום בהתאם להגדרות שאני קבעתי בעת הפסקת חשמל
ערן
אצלי ה-QNAP TS-420 מסוכן מול UPS של חברת APC דגם http://www.alpesek.co.il/Product/apc-smart-ups-smt750i
מחוברים אליו בנוסף המודם, ראוטר ו-2 מפצלי רשת
http://www.hometheater.co.il/vt203117.html
השרת מזהה את האלפסק ומבצע כיבוי יזום בהתאם להגדרות שאני קבעתי בעת הפסקת חשמל
ערן
קידמיים Paradgim monitor 11 V.6
סנטר Paradgim monitor cc-290
אחוריים Paradgim monitor 9 V.6
סאב SVS PC-4000
מסך Panasonic 65VT60
רסיבר Denon AVR-X3600H
Oppo BDP-103 Blu-ray
Nvidia Shield Pro
סנטר Paradgim monitor cc-290
אחוריים Paradgim monitor 9 V.6
סאב SVS PC-4000
מסך Panasonic 65VT60
רסיבר Denon AVR-X3600H
Oppo BDP-103 Blu-ray
Nvidia Shield Pro
תודה לכולם.
אני מכיר את הרשימה של ה UPS-ים, אבל כפי שאמרתי אני לא מבין בדגמים ולכן הייתי שמח לקבל המלצה לדגם ספציפי.
@carmonle, תודה על ההמלצה אבל לצערי הדגם הזה יקר לי מידי.
קראתי המלצה כאן בפורום על הדגם הבא:
http://www.alpesek.co.il/Product/apc-ba ... ro-br550gi
אבל הוא לא מופיע ברשימת ה UPS-ים הנתמכים ע"י הדגם שלי.
מצד שני, אם הוא נתמך ע"י QNAP TS420, למה שלא יתמך ע"י QNAP TS 453 PRO שהוא דגם יותר חדיש ומודרני?
קצת לא ברור לי העניין הזה.
אני מכיר את הרשימה של ה UPS-ים, אבל כפי שאמרתי אני לא מבין בדגמים ולכן הייתי שמח לקבל המלצה לדגם ספציפי.
@carmonle, תודה על ההמלצה אבל לצערי הדגם הזה יקר לי מידי.
קראתי המלצה כאן בפורום על הדגם הבא:
http://www.alpesek.co.il/Product/apc-ba ... ro-br550gi
אבל הוא לא מופיע ברשימת ה UPS-ים הנתמכים ע"י הדגם שלי.
מצד שני, אם הוא נתמך ע"י QNAP TS420, למה שלא יתמך ע"י QNAP TS 453 PRO שהוא דגם יותר חדיש ומודרני?
קצת לא ברור לי העניין הזה.
עדכון:
קניתי את הדגם Pro 550 BR550GI.
חיברתי ל- NAS, והוא אכן מזוהה ללא שום בעיה.
יש לי שאלה לגבי ההגדרה ב- NAS.
ניתן לבחור בין שתי אפשרויות:
Auto-protection ו- Power-off mode. ההבל הוא שבמצב הראשון , בחזרת המתח ה NAS חוזר לפעולה ובמצב השני הוא נשאר כבוי.
בחרתי את האופציה הראשונה (נשמע יותר נוח) אבל לא הבנתי את החיסרון שכתוב ב manaul. להלן הניסוח:
If the power outage lasts
until the UPS is turned off,
the NAS may suffer from
abnormal shutdown.
לפי מה שהבנתי, אם נגמרת הסוללה ב UPS , ה- NAS יכבה באופן לא סדור. האם הבנתי נכון? אם כן, מה ההגיון במצב הזה?
הרי הפסקת חשמל יכולה להימשך הרבה יותר מ 55, שזה הזמן שהסוללה ב UPS אמורה להחזיק.
אשמח להבהרה, תודה.
קניתי את הדגם Pro 550 BR550GI.
חיברתי ל- NAS, והוא אכן מזוהה ללא שום בעיה.
יש לי שאלה לגבי ההגדרה ב- NAS.
ניתן לבחור בין שתי אפשרויות:
Auto-protection ו- Power-off mode. ההבל הוא שבמצב הראשון , בחזרת המתח ה NAS חוזר לפעולה ובמצב השני הוא נשאר כבוי.
בחרתי את האופציה הראשונה (נשמע יותר נוח) אבל לא הבנתי את החיסרון שכתוב ב manaul. להלן הניסוח:
If the power outage lasts
until the UPS is turned off,
the NAS may suffer from
abnormal shutdown.
לפי מה שהבנתי, אם נגמרת הסוללה ב UPS , ה- NAS יכבה באופן לא סדור. האם הבנתי נכון? אם כן, מה ההגיון במצב הזה?
הרי הפסקת חשמל יכולה להימשך הרבה יותר מ 55, שזה הזמן שהסוללה ב UPS אמורה להחזיק.
אשמח להבהרה, תודה.
- urik79
- חבר מביא חבר

- תגובות: 4318
- הצטרף: יוני 2007
- שם מלא: אורי
- מיקום: סביוני יאבוייה
- נתן תודות: 59 פעמים
- קיבל תודות: 130 פעמים
זה אומר, שאם בחרת במצב הראשון, אז אתה צריך להגדיר זמן שאחריו ה NAS מכניס את ה UPS לשינה וגם את ה NAS עצמו.
אם בחרת זמן גדול מידי, כלומר גדול יותר ממה שהבטריה של ה UPS מספיקה, אז ה UPS יכבה ויגרום לכיבוי לא יזום של ה NAS.
כלומר, אם בחרת את האופציה הזו, תגדיר זמן יחסית מינימלי לפני שכל המערכת נכבת באופן מסודר.
כאשר יחזור החשמל, גם ה UPS וכם ה NAS יתעוררו.
מקווה שעזרתי
אם בחרת זמן גדול מידי, כלומר גדול יותר ממה שהבטריה של ה UPS מספיקה, אז ה UPS יכבה ויגרום לכיבוי לא יזום של ה NAS.
כלומר, אם בחרת את האופציה הזו, תגדיר זמן יחסית מינימלי לפני שכל המערכת נכבת באופן מסודר.
כאשר יחזור החשמל, גם ה UPS וכם ה NAS יתעוררו.
מקווה שעזרתי
כל מה שרציתי כל מה שקניתי
כל מה שאספתי זה לא מספיק
כל מה ששמרתי כל מה שחמדתי
בסוף הבנתי זה לא מספיק
כל מה שאספתי זה לא מספיק
כל מה ששמרתי כל מה שחמדתי
בסוף הבנתי זה לא מספיק
תודה רבה אורי.urik79 כתב:זה אומר, שאם בחרת במצב הראשון, אז אתה צריך להגדיר זמן שאחריו ה NAS מכניס את ה UPS לשינה וגם את ה NAS עצמו.
אם בחרת זמן גדול מידי, כלומר גדול יותר ממה שהבטריה של ה UPS מספיקה, אז ה UPS יכבה ויגרום לכיבוי לא יזום של ה NAS.
כלומר, אם בחרת את האופציה הזו, תגדיר זמן יחסית מינימלי לפני שכל המערכת נכבת באופן מסודר.
כאשר יחזור החשמל, גם ה UPS וכם ה NAS יתעוררו.
מקווה שעזרתי...
זה בהחלט יותר ברור עכשיו. הגדרתי את הזמן ל- 2 דקות.
כאשר ה NAS וה- UPS עוברים למצב שינה, אין בזבוז סוללה?
- urik79
- חבר מביא חבר

- תגובות: 4318
- הצטרף: יוני 2007
- שם מלא: אורי
- מיקום: סביוני יאבוייה
- נתן תודות: 59 פעמים
- קיבל תודות: 130 פעמים
יכול להיות שיש משהו מזערי, לא הייתי חושב על זה יותר מידי.
אני עובד במצב הזה עם אותו UPS ועם NAS של סינולוג'י, ובפעמים שהייתי צריך שזה יעבוד, זה עבד כמו שצריך.
תתחדש ותהנה
אני עובד במצב הזה עם אותו UPS ועם NAS של סינולוג'י, ובפעמים שהייתי צריך שזה יעבוד, זה עבד כמו שצריך.
תתחדש ותהנה
כל מה שרציתי כל מה שקניתי
כל מה שאספתי זה לא מספיק
כל מה ששמרתי כל מה שחמדתי
בסוף הבנתי זה לא מספיק
כל מה שאספתי זה לא מספיק
כל מה ששמרתי כל מה שחמדתי
בסוף הבנתי זה לא מספיק
מצויין, תודה רבה. מיד אבצע ניסוי.
שאלה אחרונה לי אליך, או לאחרים שיש להם את ה UPS הזה. לשם מה מיועדים חיבורי הרשת ב UPS?
ב manual אין על כך הסבר.
שאלה אחרונה לי אליך, או לאחרים שיש להם את ה UPS הזה. לשם מה מיועדים חיבורי הרשת ב UPS?
ב manual אין על כך הסבר.
- istarmini
- חבר במועדון ה-15K

- תגובות: 17925
- הצטרף: יולי 2008
- נתן תודות: 1146 פעמים
- קיבל תודות: 2490 פעמים
·ds123 כתב:מצויין, תודה רבה. מיד אבצע ניסוי.
שאלה אחרונה לי אליך, או לאחרים שיש להם את ה UPS הזה. לשם מה מיועדים חיבורי הרשת ב UPS?
ב manual אין על כך הסבר....
במידה ואתה רוצה שגם למשל המחשב שלך, שמחובר אליו , יכנס למצב כיבוי מסודר בזמן הפסקת חשמל אתה מחבר את המחשב לUPS בעזרת חיבורי הרשת . צריך להתקין על המחשב תוכנה מסויימת ולבצע הגדרות שאני ממש לא יודע לבצע.
בזמנו אורי עזר לי אבל בתכלס לא משתמש באופציה הזו.
אוקיי, הבנתי. לא אופציה שכרגע נחוצה לי.
בכל אופן, ביצעתי ניסוי. ניתקתי את ה UPS מהחשמל. הוא אכן עבר למצב סוללה וקיבלתי מייל מה NAS שהוא יעבור ל protection בעוד 5 דקות.
המתנתי 5 דקות, לא ראיתי שינוי ב NAS עצמו. הוא עדיין פעל, אבל כנראה שבאמת עבר לאיזשהו מצב שינה כי לא ניתן היה לגשת אליו.
ה UPS עצמו המשיך לפעול על מצב סוללה.
כעבור 10 דקות בערך חיברתי חזרה את ה UPS לחשמל וה NAS עשה הפעלה מחדש ועלה כרגיל.
האם זאת ההתנהגות המצופה? זה לא בעייתי שה UPS ממשיך לעבוד על סוללה בזמן שה NAS נכנס ל protection? מה קורה אם יש הפסקת חשמל ארוכה של כמה שעות (כבר קרה ביישוב שלי בעבר).
בכל אופן, ביצעתי ניסוי. ניתקתי את ה UPS מהחשמל. הוא אכן עבר למצב סוללה וקיבלתי מייל מה NAS שהוא יעבור ל protection בעוד 5 דקות.
המתנתי 5 דקות, לא ראיתי שינוי ב NAS עצמו. הוא עדיין פעל, אבל כנראה שבאמת עבר לאיזשהו מצב שינה כי לא ניתן היה לגשת אליו.
ה UPS עצמו המשיך לפעול על מצב סוללה.
כעבור 10 דקות בערך חיברתי חזרה את ה UPS לחשמל וה NAS עשה הפעלה מחדש ועלה כרגיל.
האם זאת ההתנהגות המצופה? זה לא בעייתי שה UPS ממשיך לעבוד על סוללה בזמן שה NAS נכנס ל protection? מה קורה אם יש הפסקת חשמל ארוכה של כמה שעות (כבר קרה ביישוב שלי בעבר).
- istarmini
- חבר במועדון ה-15K

- תגובות: 17925
- הצטרף: יולי 2008
- נתן תודות: 1146 פעמים
- קיבל תודות: 2490 פעמים
·ds123 כתב:אוקיי, הבנתי. לא אופציה שכרגע נחוצה לי.
בכל אופן, ביצעתי ניסוי. ניתקתי את ה UPS מהחשמל. הוא אכן עבר למצב סוללה וקיבלתי מייל מה NAS שהוא יעבור ל protection בעוד 5 דקות.
המתנתי 5 דקות, לא ראיתי שינוי ב NAS עצמו. הוא עדיין פעל, אבל כנראה שבאמת עבר לאיזשהו מצב שינה כי לא ניתן היה לגשת אליו.
ה UPS עצמו המשיך לפעול על מצב סוללה.
כעבור 10 דקות בערך חיברתי חזרה את ה UPS לחשמל וה NAS עשה הפעלה מחדש ועלה כרגיל.
האם זאת ההתנהגות המצופה? זה לא בעייתי שה UPS ממשיך לעבוד על סוללה בזמן שה NAS נכנס ל protection? מה קורה אם יש הפסקת חשמל ארוכה של כמה שעות (כבר קרה ביישוב שלי בעבר)....
זו ההתנהגות הצפויה והכל בסדר.
כשיש הפסקת חשמל ארוכה אתה בבעיה. זה מיועד לאפשר לך לגשת ולכבות הכל בצורה מסודרת ולנתק מהחשמל במידת הצורך ברגע שאתה מבין שהפסקת החשמל הולכת להיות מעבר לזמן הגיבוי של הסוללה , נדמה לי כ 20 דקות ,כשהיא חדשה.
חשבתי על זה.istarmini כתב:·......
זו ההתנהגות הצפויה והכל בסדר.
כשיש הפסקת חשמל ארוכה אתה בבעיה. זה מיועד לאפשר לך לגשת ולכבות הכל בצורה מסודרת ולנתק מהחשמל במידת הצורך ברגע שאתה מבין שהפסקת החשמל הולכת להיות מעבר לזמן הגיבוי של הסוללה , נדמה לי כ 20 דקות ,כשהיא חדשה....
הבעיה שבמצב protection לא ניתן לגשת ל- NAS, ואז גם לא ניתן לבצע כיבוי סדור.
- טלHD
- גורו

- תגובות: 14351
- הצטרף: נובמבר 2008
- נתן תודות: 990 פעמים
- קיבל תודות: 1220 פעמים
·ds123 כתב:עדכון:
קניתי את הדגם Pro 550 BR550GI.
חיברתי ל- NAS, והוא אכן מזוהה ללא שום בעיה.
יש לי שאלה לגבי ההגדרה ב- NAS.
ניתן לבחור בין שתי אפשרויות:
Auto-protection ו- Power-off mode. ההבל הוא שבמצב הראשון , בחזרת המתח ה NAS חוזר לפעולה ובמצב השני הוא נשאר כבוי.
בחרתי את האופציה הראשונה (נשמע יותר נוח) אבל לא הבנתי את החיסרון שכתוב ב manaul. להלן הניסוח:
If the power outage lasts
until the UPS is turned off,
the NAS may suffer from
abnormal shutdown.
לפי מה שהבנתי, אם נגמרת הסוללה ב UPS , ה- NAS יכבה באופן לא סדור. האם הבנתי נכון? אם כן, מה ההגיון במצב הזה?
הרי הפסקת חשמל יכולה להימשך הרבה יותר מ 55, שזה הזמן שהסוללה ב UPS אמורה להחזיק.
אשמח להבהרה, תודה....
כנראה שגם אני ירכוש השבוע את ה APC BR550.
באיזה הגדרות בחרת בסוף שעבדו בצורה הטובה ביותר?
בחרתי כניסה ל auto protection תוך 3 דקות.טלHD כתב:·......
כנראה שגם אני ירכוש השבוע את ה APC BR550.
באיזה הגדרות בחרת בסוף שעבדו בצורה הטובה ביותר?...
אם אין אף אחד בבית לזמן ממושך (נניח נסיעה לחופשה), אני משנה ל- power off mode.