עזרה בהתקנת בקר תריס חשמלי fibaro

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
שלח תגובה
דורדור27 פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 262
הצטרף: מאי 2008
נתן תודות: 3 פעמים
קיבל תודות: 4 פעמים

שליחה #1 

שלום,
אני לפני התקנה של הfibaro roller shutter 2 על התריס בסלון ורציתי עצה לגבי חיבורי החשמל.
המפסק הוא קפיצי.
ממה שאני מבין צריך לחבר את הבקר לפני המפסק ואת המפסק ל s1 ו s2
את הפאזה חום לחבר ל L בבקר
את הכחול לחבר לN בבקר
את החוטים של o1 ו O2 לא ממש הבנתי איך לחבר

מצ"ב תמונות של המפסק תריס (יש לידו מצד ימין מפסק נורה)

אשמח לעזרה

תודה

cafri
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 120 פעמים
קיבל תודות: 144 פעמים

שליחה #2 

כעקרון O1 וO2 אמורים ללכת למנוע של התריס.

נראה לי שהמתג שיש לך זהה למתג שיש לי.

האם למתג שלך יש 6 חיבורים: 3 בכל צד?

קראת את המידע בשרשור הזה?

שים לב להודעה האחרונה בשרשור: משום מה הייתי צריך להחליף בין S1 לS2 ובין O1 לO2.
אני לא יודע אם זה בגלל משהו ספציפי אצלי.

אם אתה מתכנן להתקין עוד מודולים, יכול להיות שתוכל להיעזר במידע בשרשור הדביק הזה.

דורדור27 פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 262
הצטרף: מאי 2008
נתן תודות: 3 פעמים
קיבל תודות: 4 פעמים

שליחה #3 

לא ראיתי את השרשור שלך. אנסה לפי השרטוט שם

cafri
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 120 פעמים
קיבל תודות: 144 פעמים

שליחה #4 

דורדור27 כתב:לא ראיתי את השרשור שלך. אנסה לפי השרטוט שם
...
בכיף - תעדכן אם עבד.

מסקרן אותי לדעת אם רק אצלי היה צורך בהחלפה בין חוטי ה"למעלה" / "למטה" (S1-S2, O1-O2) או שגם אצלך זה היה כך.

דומיקון
סמל אישי של משתמש
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 886
הצטרף: מאי 2015
מיקום: מרכז השרון
נתן תודות: 50 פעמים
קיבל תודות: 146 פעמים

שליחה #5 

אני גם הייתי צריך להחליף את הלמעלה למטה כנראה משהו מובנה .
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/

tom567
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 82
הצטרף: מאי 2015
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 2 פעמים

שליחה #6 

האם הבקר לשליטה על תריס חשמלי Roller Shutter 2 מספיק קטן כדי להיכנס לקופסת גוויס 3 מקום כאשר מורכבים בו 2 מפסקים מחוברים (תריס ותאורה)?

cafri
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 120 פעמים
קיבל תודות: 144 פעמים

שליחה #7 

@tom567
מתג התריס תופס אצלך מקום אחד או שניים?
אם מקום אחד (ואז השלישי פנוי) - יש מקום בוודאות.
אם שני מקומות, יכול להיות שיהיה קצת צפוף ותצטרך ״לפנות״ קצת מקום מאחד הצדדים.

tom567
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 82
הצטרף: מאי 2015
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 2 פעמים

שליחה #8 

מתג התריס הוא קפיצי ותופס מקום אחד.
ז״א שמתוך ה-3 מקום בקופסת גוויס נשאר לי מקום אחד פנוי.
זה יספיק לחיבור מודול של fibaro (עם החיווט)?

cafri
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 120 פעמים
קיבל תודות: 144 פעמים

שליחה #9 

@tom567
כן

tom567
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 82
הצטרף: מאי 2015
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 2 פעמים

שליחה #10 

האם ניתן לכייל את המערכת עם כל סוג של מנוע תריס חשמלי?
במטרה שהבקר ידע את אחוז הפתיחה \ סגירה של התריס

R-יק
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 518
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 49 פעמים
קיבל תודות: 45 פעמים

שליחה #11 

@tom567
·
כן. לי יש שני סוגי מנועים בבית והכיול עובד עם שניהם ללא בעיה

tom567
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 82
הצטרף: מאי 2015
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 2 פעמים

שליחה #12 

מה קורה כאשר הבקר מקבל פקודה לפתוח או לסגור את התריס וישנה תקלה בגלילה של התריס (לדוגמה, התריס נתקע, לא עלה בצורה ישרה וכו׳)?
האם הבקר יודע לזהות התנגדות ולעצור את המתח למנוע?

R-יק
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 518
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 49 פעמים
קיבל תודות: 45 פעמים

שליחה #13 

@tom567
·
בדיוק מה שיקרה אם אתה לוחץ על המפסק ויש תרלה או שהתריס תפוס...
כנראה שמנוע יפעל עד שההגנה הפנימית שלו תעצור אותו.

שלח תגובה

חזור אל “בית חכם ובקרה”