אני מתקין 2 רכיבים fibaro relay 2x1.5
הרכבתי אחד בצורה די פשוטה והכל עובד כמצופה.
הרכבתי את השני ואני לא מצליח לשלוט ב-2 אורות כפי שמצופה וכפי שהצלחתי בראשון שהרכבתי.
ההתנהגות שאני מקבל היא שהמנורה שמתחברת ל o2 לא נשלטת בשום צורה.
במקום זה, אני מקבל ב vera שני מכשירים לשליטה, אבל שניהם שולטים באותה המנורה, גם לזו שמחוברת ל o1 וגם לזו שמחוברת ל o2.
כדי לפסול בעיות, החלפתי בין החיבורים של o1 ו-o2, הסרתי את המודול מהמערכת, הוספתי אותו שוב, ועכשיו אותה התנהגות רק עם המנורה השניה.
כלומר, נראה כאילו הרכיב פשוט מתעלם מה o2 בכל הקשור לשליטה מרחוק.
כשאני מחבר מפסק ל s2, הוא כן שולט באור הנכון.
מישהו נתקל במצב כזה?
עריכה
פרט נוסף - היה אפשר לחשוד בבעיה מהסוג הזה מכיוון שכשהוספתי את המודול ל vera על ידי לחיצה 3 פעמים על B - בד"כ כל האורות המושפעים מודלקים/מכובים בכל לחיצה. וכאן רק האור שמחובר ל o2 נדלק/נכבה.