עזרה - רכישת אל פסק מקצועי
שלום,
אני מחפש אל פסק למשרד עם 3 מחשבים ועוד שרת בחדר אחר,
כיום קיים לכל מחשב אל פסק בנפרד ולאחר חצי שנה הם נפטרו......
נמאס לי כבר מאל פסק שכל חצי שנה מת ואני מחפש משהו מקצועי עכשיו יש לנו המון הפסקות חשמל באיזורנו
ואני כבר מתחיל לרחם ולפחד על המחשבים והמידע, אז אני צריך איזשהו פתרון
תודה רבה מראש לכל העוזרים.
אני מחפש אל פסק למשרד עם 3 מחשבים ועוד שרת בחדר אחר,
כיום קיים לכל מחשב אל פסק בנפרד ולאחר חצי שנה הם נפטרו......
נמאס לי כבר מאל פסק שכל חצי שנה מת ואני מחפש משהו מקצועי עכשיו יש לנו המון הפסקות חשמל באיזורנו
ואני כבר מתחיל לרחם ולפחד על המחשבים והמידע, אז אני צריך איזשהו פתרון
תודה רבה מראש לכל העוזרים.
- Amir64
-
- גורו

- תגובות: 10915
- הצטרף: אוגוסט 2012
- נתן תודות: 216 פעמים
- קיבל תודות: 1942 פעמים
- BreezeNET
- חבר ותיק

- תגובות: 1757
- הצטרף: אפריל 2005
- שם מלא: אבי כהן
- מיקום: פתח תקוה
- נתן תודות: 120 פעמים
- קיבל תודות: 111 פעמים
לשרת מומלץ אל פסק און-ליין (מה אתה מכנה "מקצועי").
UPS Online TopVision 1-3KVA series
3K יעשה בהחלט את העבודה.
אצלנו הוא החזיק ארון שרתים (לא זוכר מה בדיוק היה שם)
UPS Online TopVision 1-3KVA series
3K יעשה בהחלט את העבודה.
אצלנו הוא החזיק ארון שרתים (לא זוכר מה בדיוק היה שם)
- JEXY
- עוסק בתחום

- תגובות: 12241
- הצטרף: אפריל 2009
- מיקום: פתח תקווה
- נתן תודות: 41 פעמים
- קיבל תודות: 625 פעמים
- יצירת קשר:
אל פסק לארון 19"? זה מה שאתה מחפש?
http://www.tripplite.com/product/networ ... ystems/744
כזה לדוגמה עולה כמה אלפים...
מה התקציב?
http://www.tripplite.com/product/networ ... ystems/744
כזה לדוגמה עולה כמה אלפים...
מה התקציב?
- Amir64
-
- גורו

- תגובות: 10915
- הצטרף: אוגוסט 2012
- נתן תודות: 216 פעמים
- קיבל תודות: 1942 פעמים
·eranas21 כתב:הבעיה היא שכל מחשב יושב בעמדה אחרת כלומר אני צריך לכל מחשב אל פסק משלו, לא??
או שיש פתרון אחר?...
יש אפשרות לשים UPS מרכזי, שיספק חשמל לשקעים מסויימים שאתה בוחר,
מנתקים בארון החשמל את החוטים של השקעים הרצויים, ומחברים אותם ליציאות של ה- UPS.
מסמנים על השקע בעמדת המחשב מי זה השקע מגובה UPS, ע"י שילוט, או צבע אדום.
כך כל משתמש יודע מהו השקע המוזן ע"י UPS.
- JEXY
- עוסק בתחום

- תגובות: 12241
- הצטרף: אפריל 2009
- מיקום: פתח תקווה
- נתן תודות: 41 פעמים
- קיבל תודות: 625 פעמים
- יצירת קשר:
·Amir64 כתב:·......
יש אפשרות לשים UPS מרכזי, שיספק חשמל לשקעים מסויימים שאתה בוחר,
מנתקים בארון החשמל את החוטים של השקעים הרצויים, ומחברים אותם ליציאות של ה- UPS.
מסמנים על השקע בעמדת המחשב מי זה השקע מגובה UPS, ע"י שילוט, או צבע אדום.
כך כל משתמש יודע מהו השקע המוזן ע"י UPS....
זה נכון ואחדד שעלפ י תקנות שקע גיבוי חייב להיות מסומן ומבודד במעגל נפרד משקע רגיל ושיכלול נורית סימון.
לדוגמה:
http://www.hometheater.co.il/vp2014443#2014443
(קצת קשה לראות בצד שמאל ויש עוד תמונות שרואים את השקעים)