צריך עזרה עם עובי כבלים והזרם שניתן להעביר דרכם באופן רציף.

כבלים, מתאמים, מחברים, מפצלים, מעמדים וכו'
שלח תגובה
BigBobco פותח השרשור
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 67
הצטרף: דצמבר 2013
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

שליחה #1 

שלום לכולם,

הרצתי לא מעט חיפושים בגוגל לפני שפתחתי את הנושא ובעיקר יצאתי מבולבל.

אני מבין שחוטי חשמל(ללא הבידוד) מגיעים בגדלים שונים.

לפני כמה ימים שאלו אותי בחנות אם אני רוצה כבל מעריך עם חוטים של 2.5 או 4, האם מדובר בקוטר, בשטח החתך או בתקינה?

מהחיפושים שהרצתי הבנתי שבארצות הברית יש תקינה, AWG שרצה מ-000(הכי גדול) וככל שהמספרים עולים ככה העובי יורד.
האם יש תקיהנ ארופאית(שהיא גם הישראלית?) שרצה במקביל?

מעבר לזה, ברגע שאבין איך "מסמנים:" כל חוט חשמלי, הייתי רוצה לדעת מה הזרם שניתן להעביר דרכו.

בתודה מראש לעונים.

Shtirlitz
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4970
הצטרף: נובמבר 2005
נתן תודות: 321 פעמים
קיבל תודות: 123 פעמים

שליחה #2 

השאלה מרכזית האם מדובר בכבלים של חשמל 230V או כבלי רמקולים ומה אתה מחבר?
התחלתי את חיי מאפס ולקח לי שנים להגיע לשום דבר

BigBobco פותח השרשור
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 67
הצטרף: דצמבר 2013
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

שליחה #3 

מדובר על זרם DC.

Shtirlitz
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4970
הצטרף: נובמבר 2005
נתן תודות: 321 פעמים
קיבל תודות: 123 פעמים

שליחה #4 

התחלתי את חיי מאפס ולקח לי שנים להגיע לשום דבר

hipoo
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2125
הצטרף: אוקטובר 2008
שם מלא: hipoo
מיקום: ניגריה
נתן תודות: 537 פעמים
קיבל תודות: 107 פעמים

שליחה #5 

עבור 230V
1.5 ממ"ר עד 10A
2.5 ממ"ר עד 16A
4 ממ"ר עד 20A
6 ממ"ר עד 25A

בהצלחה
* עובדה ידועה היא, שהאנשים שהכי רוצים לשלוט על אנשים הם, מעצם העניין, הכי פחות מתאימים לעשות זאת.

כל אחד שמסוגל להגיע לכך שיתמנה לנשיא, אסור בשום אופן להרשות לו לקבל את התפקיד.

BigBobco פותח השרשור
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 67
הצטרף: דצמבר 2013
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

שליחה #6 

תודה רבה על המענה,
האנגלית שלי יותר מבסדר, אבל אני רוצה לוודא נקודה מסויימת.

hipoo רשם שבמתח של 220V(שיכול לפי מה שאני מבין להתיחס ל-DC או AC כי אין בינהם הרבה הבדל בערך מוחלט למרחקים קצרים) אפשר להעביר 20A דרך חוט עם שטח חתך של 4mm . כלומר אפשר לקבל הספק של 4400W.

האם אני יכול להעביר זרם כפול של 40A במתח נמוך יותר של נניח 110V דרך אותו חוט 4?
נערך לאחרונה על ידי BigBobco ב 05/07/2014 16:12, נערך פעם 1 בסך הכל.

hipoo
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2125
הצטרף: אוקטובר 2008
שם מלא: hipoo
מיקום: ניגריה
נתן תודות: 537 פעמים
קיבל תודות: 107 פעמים

שליחה #7 

BigBobco כתב:תודה רבה על המענה,
האנכלית שלי יותר מבסדר, אבל אני רוצה לוודא נקודה מסויימת.

hipoo רשם שבמתח של 220V(שיכול לפי מה שאני מבין להתיחס ל-DC או AC כי אין בינהם הרבה הבדל בערך מוחלט למרחקים קצרים) אפשר להעביר 20A דרך חוט עם שטח חתך של 4mm . כלומר אפשר לקבל הספק של 4400W.

האם אני יכול להעביר זרם כפול של 40A במתח נמוך יותר של נניח 110V דרך אותו חוט 4?
...
·שאלה טובה, תראה לא עבדתי בארה'ב ששם עובדים עם 110V,בעקרון זה אפשרי,לא בדקתי אף פעם.
* עובדה ידועה היא, שהאנשים שהכי רוצים לשלוט על אנשים הם, מעצם העניין, הכי פחות מתאימים לעשות זאת.

כל אחד שמסוגל להגיע לכך שיתמנה לנשיא, אסור בשום אופן להרשות לו לקבל את התפקיד.

drorgon
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 148
הצטרף: יוני 2011
נתן תודות: 6 פעמים
קיבל תודות: 16 פעמים

שליחה #8 

הפוך,

מה שקובע את הזרם הוא הספק של הצרכן.

ולכן במקרה שיש לי צרכן מסוים הוא יבקש זרם גדול פי שניים במתח רשת 120V מאשר ב-230V

בכל מקרה מה שמשפיע על התחממות הכבל זה הזרם ולכן לא משנה מה הספק הצרכן נתוני המקסימום של כבל לא תלויים במתח
( לדוגמא קטע חוט מסויים: יש לו התנגדות מסויימת ולכן מפל המתח עליו לא תלוי במתח הרשת אלא בזרם וכך גם ההספק )
נערך לאחרונה על ידי drorgon ב 05/07/2014 15:39, נערך פעם 1 בסך הכל.

hipoo
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2125
הצטרף: אוקטובר 2008
שם מלא: hipoo
מיקום: ניגריה
נתן תודות: 537 פעמים
קיבל תודות: 107 פעמים

שליחה #9 

זה נכון, הזרם נצרך לא נדחף.
מעבר לזה הוא שאל שאלה תאורטית לגבי זרמים מותחים והתשובה שנתתי לו נכונה.
דרגון, אתה אמרת משהו אחר שגם הוא נכון,כשהמתח עולה הזרם יורד ולהיפך, זה חוק אוהם
* עובדה ידועה היא, שהאנשים שהכי רוצים לשלוט על אנשים הם, מעצם העניין, הכי פחות מתאימים לעשות זאת.

כל אחד שמסוגל להגיע לכך שיתמנה לנשיא, אסור בשום אופן להרשות לו לקבל את התפקיד.

BigBobco פותח השרשור
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 67
הצטרף: דצמבר 2013
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

שליחה #10 

אני מבין שהצרכן לוקח את כמות הזרם שהוא צריך ולא יותר מזה והמתח הוא ה"לחץ" שאיתו מגיע הזרם(אם נמשיל למים).

יש טבלאות מאוד מסודרות(שנתקלתי בהן בעצמי ובזכותכם) שמסבירות בכמה זרם יכול לעמוד מוליך עם שטח חתך X.
אני רוצה התיחסות לעניין המתח.

drorgon,
השאלה אם בארצות הברית שבה יש מתח של 110V ויש צרכן שצריך 4400W ישתמשו בחוט של 4 ויעבור דרכו 40A או שלחלופין בארצות הברית יעשו שימוש בחוט 8 ויעבירו בו זרם של 40A

drorgon
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 148
הצטרף: יוני 2011
נתן תודות: 6 פעמים
קיבל תודות: 16 פעמים

שליחה #11 

כן,
במקומות בהם משתמשים במתח נמוך הזרם גדול ולכן צריך להתחשב בכך בעובי המוליך
( כמובן במידה וההספק קבוע )

אם תבדוק למשל בנורות לגינה שעובדות במתח של 24V תראה שהזרם גדול יחסית

BigBobco פותח השרשור
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 67
הצטרף: דצמבר 2013
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

שליחה #12 

מעניין,
אני לא רואה את המוטיבציה של ארצות הברית להשתמש ב-110V הריי הם נאלצים להשתמש בהרבה יותר חומר במוליכים בשביל לספק את אותו ההספק שנחנו נותנים עם ה-220V בארץ.

drorgon
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 148
הצטרף: יוני 2011
נתן תודות: 6 פעמים
קיבל תודות: 16 פעמים

שליחה #13 


ZiggyMan
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2833
הצטרף: יוני 2007
נתן תודות: 77 פעמים
קיבל תודות: 277 פעמים

שליחה #14 

בטיחות?
ב110V אתה יכול לגעת ביד ולהרגיש עקצוץ קל. ב230V לא. מלבד זאת, חלק גדול מהמכשירים הביתיים הם מכשירים אלקטרוניים שפועלים במתח נמוך עם שנאים. גודל השנאים האלו יחסי בעיקר להפרש המתחים, ולכן השנאים שם יהיו קטנים יותר עם פחות מתכת.
בקיצור, יש יתרונות וחסרונות לכל שיטה, ולא כדאי לפסול על הסף.
..

drorgon
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 148
הצטרף: יוני 2011
נתן תודות: 6 פעמים
קיבל תודות: 16 פעמים

שליחה #15 

1. 115 לא בטוח יותר מאשר 230 ( מה שהורג זה הזרם לא המתח )
2. במקרה של מכשירים אלקטרוניים הספקים הם ספקים ממותגים וההבדל בין למתג 230 ללמתג 115 זניח

לדעתי הסיבה שבארה"ב עובדים עם 115 היא שכאשר כבר רצו לעבור היו יותר מידי ציוד חשמלי
( דומה למצב שלנו עם התקע הישראלי, למה זה טוב ? )

BigBobco פותח השרשור
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 67
הצטרף: דצמבר 2013
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

שליחה #16 

תודה, השכלתי. ידעתי שאדיסון היה פוץ, זה פשוט עוד מסמר בארון הזה.

מה הבעיה עם התקע הישראלי?

ZiggyMan
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2833
הצטרף: יוני 2007
נתן תודות: 77 פעמים
קיבל תודות: 277 פעמים

שליחה #17 

1. נכון הזרם הוא זה שהורג, אך הזרם - מה לעשות - מתנהג לפי חוק אום. לגוף האדם התנגדות מסויימת. התנגדות שגורמת לכך שבמתח 110V יהיה קשה מאוד לגוף להעביר את 30 המיליאמפר שעלולים לגרום למוות, בניגוד ל230. מלבד זאת, לשיטתך אפשר גם להתחשמל מ12V.. ברור לך שזה בלתי אפשרי.

2. במקרה אתה נמצא בפורום של ציוד אודיו וקולנוע ביתי. הרוב המוחלט של שנאים בציוד כזה הוא שנאיי ברזל :lol:

ברור שהסיבות הסטוריות, אבל גם היום יש יתרונות וחסרונות לכל שיטה.
..