יש לי בבית תלת פאזי, ואני מעוניין לקנות כיריים אינדוקציה חד פאזיות ולחבר לשקע רגיל שקיים במטבח.
זה דגם הכיריים:
http://www.siemens-home.co.il/%D7%A7%D7 ... BA68Y.html
וככה נראים לוח החשמל שלי והשעון:
https://www.dropbox.com/s/ywp3i3mivajei ... .22.13.jpg
https://www.dropbox.com/s/bacfjpw6y2dhk ... .22.04.jpg
שאלותי:
1. הכיריים דורשות 16A. רק כדי להיות בטוח, לפי התמונות הנ"ל יש לי 16A, נכון?
2. האם אוכל להפעיל את כל או לפחות שניים מגופי החימום במקביל (בהנחה ששאר הצרכנים בבית עובדים ו/או לא עובדים)? אני מניח שזה תלוי באילו צרכנים כבדים אחרים מחוברים על אותה פאזה.
3. במפרט של הכיריים כתוב שההספק הכללי הוא 3680 ואט בעוד שאם אני סוכם את ההספקים של כל גופי החימום אני מגיע ל 6000 ואט. אני מפספס משהו?
שאלה למבינים בחשמל לבית
- JEXY
- עוסק בתחום

- תגובות: 12241
- הצטרף: אפריל 2009
- מיקום: פתח תקווה
- נתן תודות: 41 פעמים
- קיבל תודות: 625 פעמים
- יצירת קשר:
הספק הכללי של הכיריים הינו 3680 וואט בלי קשר לכמה גופי חימום עובדים... אם תפעיל את הכל ביחד אתה תגיע ל16A ואז אתה תגיע לעומס יתר של המאמ"ת.
אני מציע להזמין חשמלאי מוסמך שיבדוק את החיווט לאותו שקע שאתה רוצה לחבר את הכיריים.
אתה צריך שהמאמ"ת יהיה 20A עם כבל חשמל 2.5 מ"מ ממנו עד לשקע חשמל.
בנוסף אותו חשמלאי צריך לעשות חישוב לאיזו פאזה (R או S או T) לחבר את השקע. ניתן לבצע זאת על ידי חישוב הספקים כללים על כל פאזה בנפרד.
לא לבצע שום דבר לבד ללא חשמלאי מוסמך !!!!
אני מציע להזמין חשמלאי מוסמך שיבדוק את החיווט לאותו שקע שאתה רוצה לחבר את הכיריים.
אתה צריך שהמאמ"ת יהיה 20A עם כבל חשמל 2.5 מ"מ ממנו עד לשקע חשמל.
בנוסף אותו חשמלאי צריך לעשות חישוב לאיזו פאזה (R או S או T) לחבר את השקע. ניתן לבצע זאת על ידי חישוב הספקים כללים על כל פאזה בנפרד.
לא לבצע שום דבר לבד ללא חשמלאי מוסמך !!!!