DC BLOCKER

איך משהו עובד? למה זה ככה?
שלח תגובה
firedog פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 24
הצטרף: דצמבר 2005
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 2 פעמים

שליחה #1 

יש לי כנראה הפרעה במערכת האודיו שנגרם מ זרם ישר DC בקו החשמל

אני צריך מכשיר דומה לאלה:
http://shop.kempelektroniks.nl/line-con ... nator.html
http://www.avahifi.com/index.php?option ... Itemid=239
אחד מכם מכיר מקום שאפשר לקנות מכשיר כזה בארץ?

תודה

ZiggyMan
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2833
הצטרף: יוני 2007
נתן תודות: 77 פעמים
קיבל תודות: 277 פעמים

שליחה #2 

סתם שאלה: איך הגעת למסקנה שיש לך DC-offset בקווים?
..

firedog פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 24
הצטרף: דצמבר 2005
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 2 פעמים

שליחה #3 

קראתי תיאורים של התופעה של DC OFFSET
והמצב אצלי תואם את התיאורים.
הרעש בא לסירוגין, ונשמע חיצוני למגבר. יש גם ויברציות של המגבר לפעמים.

לפי התיאור שלי גם היצרן של המגבר הסכים שזה יכול להיות הבעיה.

ZiggyMan
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2833
הצטרף: יוני 2007
נתן תודות: 77 פעמים
קיבל תודות: 277 פעמים

שליחה #4 

תקרא לחשמלאי שימדוד בשטח במקום להתבסס על השערות. זה כי התופעה הזו ממש נדירה.

היצרן של המגבר יסכים לכל שטות שתגיד לו, העיקר שזה יהיה גורם חיצוני...
..

firedog פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 24
הצטרף: דצמבר 2005
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 2 פעמים

שליחה #5 

bump
דני הופמן


danny ATdannyhoffman.com
(ללא XX ו @ במקום AT)

Shtirlitz
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4969
הצטרף: נובמבר 2005
נתן תודות: 321 פעמים
קיבל תודות: 123 פעמים

שליחה #6 

יש בקרבתך מפעל גדול?
התחלתי את חיי מאפס ולקח לי שנים להגיע לשום דבר

firedog פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 24
הצטרף: דצמבר 2005
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 2 פעמים

שליחה #7 

כן, במרחק כ500 מטר
דני הופמן


danny ATdannyhoffman.com
(ללא XX ו @ במקום AT)

Shtirlitz
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4969
הצטרף: נובמבר 2005
נתן תודות: 321 פעמים
קיבל תודות: 123 פעמים

שליחה #8 

רוב הסיכויים שהמפעל באמת מכניס לך 8) . אגב, שמייצר מה?

אז לפני הקנייה DC BLOCKER להזמין חשמלאי או חבר עם סקופ לוודא שיש באמת DC בקו.
התחלתי את חיי מאפס ולקח לי שנים להגיע לשום דבר

firedog פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 24
הצטרף: דצמבר 2005
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 2 פעמים

שליחה #9 

איזה סקופ צריכים כדי למדוד DC?

תודה
דני הופמן


danny ATdannyhoffman.com
(ללא XX ו @ במקום AT)

yehudaa
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4149
הצטרף: מאי 2006
נתן תודות: 159 פעמים
קיבל תודות: 260 פעמים

שליחה #10 

חברת חשמל לא אמורה לתקן בעיות כאלה ?

ZiggyMan
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2833
הצטרף: יוני 2007
נתן תודות: 77 פעמים
קיבל תודות: 277 פעמים

שליחה #11 

סקופ עם ערוצים מבודדים מהארקה.
..

שלח תגובה

חזור אל “שאלות בנושאים טכניים”