שלום!
יש לי איזושהו ניסיון בתחום אבל משום מה אני קצת מתלבט
אחרי שיפוץ אצל חבר יש בלוח שלו משהו מוזר
ממאמת אחת שמגיע מהמפסק בטחון שמגיע מהדוד (שאגב כל הזמו דולק אפילו שהוא למטה)
ומאמת נוסף שהולך למפסק שעון שבת בבית.
ברור שהאחרון לא מועיל בשום דבר שכן הוא לא מחובר לדוד בשום צורה.
השאלה היא איך מבצעים את החיבור הזה נכון?
בלי כל קשר ההארקה מגיעה מהדוד ללוח לפס.
ההגיון שלי אומר שמהדוד יוצא למספק בטחון שהולך ישירות למספק בבית ומשם ללוח.
אבל מצד שני לא זכור לי כבל שהולך מרחק שכזה מבלי לעבור בלוח.
אז מה הדרך הנכונה לחבר?
תודה.
איך לחבר נכון דוד חשמל עם מפסק בטחון והמפסק עם השעון שבת
- JEXY
- עוסק בתחום

- תגובות: 12241
- הצטרף: אפריל 2009
- מיקום: פתח תקווה
- נתן תודות: 41 פעמים
- קיבל תודות: 625 פעמים
- יצירת קשר:
הדרך הנכונה והבטוחה ביותר היא להזמין חשמלאי מוסמך...
בכל אופן:
פס השוואה אפס בלוח חשמל -> אפס בפלאנג'
פס השוואה ארקה בלוח חשמל -> ארקה בגוף הדוד
פאזה ראשי -> פאזה פחת -> פאזה מאמ"ת של הדוד (בחלקו התחתון) -> פאזה שעון (N1 או A1) -> פאזה מפסק בטחון N\O ליד הדוד) -> פאזה בפלאנג'.
אם המפסק בטחון דלוק גם כאשר המאמ"ת ירד -> סימן שהוא מקבל פאזה אחרת... יכול להיות שהבית תלת פאזי (RST) והמאמ"ת נמצא על פאזה אחרת...
במהלך השיפוץ נגעו בארון חשמל?
בקיצור -> חשמלאי
בכל אופן:
פס השוואה אפס בלוח חשמל -> אפס בפלאנג'
פס השוואה ארקה בלוח חשמל -> ארקה בגוף הדוד
פאזה ראשי -> פאזה פחת -> פאזה מאמ"ת של הדוד (בחלקו התחתון) -> פאזה שעון (N1 או A1) -> פאזה מפסק בטחון N\O ליד הדוד) -> פאזה בפלאנג'.
אם המפסק בטחון דלוק גם כאשר המאמ"ת ירד -> סימן שהוא מקבל פאזה אחרת... יכול להיות שהבית תלת פאזי (RST) והמאמ"ת נמצא על פאזה אחרת...
במהלך השיפוץ נגעו בארון חשמל?
בקיצור -> חשמלאי
- yoavidor
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 558
- הצטרף: יוני 2005
- מיקום: רעננה
- נתן תודות: 94 פעמים
- קיבל תודות: 47 פעמים
האפס לדוד גם הולך דרך המפסק !!!JEXY כתב:הדרך הנכונה והבטוחה ביותר היא להזמין חשמלאי מוסמך...
בכל אופן:
פס השוואה אפס בלוח חשמל -> אפס בפלאנג'
...
חוק החשמל דורש ניתוק כפול לדוד החשמל.
ממליץ להזמין חשמלאי ולא להיות אחראי על תקלה שיכולה לגרום לצרות.
יואב