היי.
יש לי תנור בן 25 שנה עם תקע 3 פינים.
היום החלפתי את השקעים בקיר וחייטתי באותה צורה שבה השקעים היו 25 שנה.
שמתי לב שחוט הארקה לא מחובר לשקעים.
בשקעים החדשים חיברתי את הארקה אך התנור מקצר. מנורה עובדת נהדר.
מה יכולה להיות הסיבה?
אגב, רק כשמופעל הגוף חימום של התנור יש קצר. אם מפעילים סתם מנורה בפנים היא נדלקת.
אפשר עזרה?
אביב.
תנור מקצר כשמחובר להארקה (?)
יש לך זליגה מהמכשיר להארקה.
מי שהתקין זאת לפני 25 שנה ידע שקיימת בעיה והתעלם ממנה על ידי ביטול חיבור ההארקה.
ביטול הארקה למכשיר חשמלי עשוי מתכת הוא מסוכן. יתכן שקיימים מכשירים נוספים בביתך שנותקה להם ההארקה, או שהיא לא אפקטיבית.
פרטים נוספים על כך תוכל ללמוד כאן
מי שהתקין זאת לפני 25 שנה ידע שקיימת בעיה והתעלם ממנה על ידי ביטול חיבור ההארקה.
ביטול הארקה למכשיר חשמלי עשוי מתכת הוא מסוכן. יתכן שקיימים מכשירים נוספים בביתך שנותקה להם ההארקה, או שהיא לא אפקטיבית.
פרטים נוספים על כך תוכל ללמוד כאן
מוצרים חדשים בהזדמנות!
https://cutt.ly/xl459TY
https://cutt.ly/xl459TY
- JEXY
- עוסק בתחום

- תגובות: 12241
- הצטרף: אפריל 2009
- מיקום: פתח תקווה
- נתן תודות: 41 פעמים
- קיבל תודות: 625 פעמים
- יצירת קשר:
סכנה !!!
דבר ראשון תזמין חשמלאי בוקד או מוסמך לטיפול במערכת החשמל בבית. בדיקת חיווט שהיה לפני 25 שנה כבר לא תקני !!!
לאחר שהכל יהיה תקין ותקבל אישור תחבר את התנור, אם עדיין מקצר, תחליף תנור... ככה תרוויח גם חשמל תקני בבית וגם מכשיר תקין עם תוו תקן.
עם חשמל לא משחקים !!!
דבר ראשון תזמין חשמלאי בוקד או מוסמך לטיפול במערכת החשמל בבית. בדיקת חיווט שהיה לפני 25 שנה כבר לא תקני !!!
לאחר שהכל יהיה תקין ותקבל אישור תחבר את התנור, אם עדיין מקצר, תחליף תנור... ככה תרוויח גם חשמל תקני בבית וגם מכשיר תקין עם תוו תקן.
עם חשמל לא משחקים !!!