סיפור שלושת המכות

אודיו בקולנוע-ביתי ופורמטים רב-ערוציים - רסיברים, מגברי כח-רב ערוציים, פרוססורי-אודיו וכו'
שלח תגובה
istarmini פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון ה-15K
חבר במועדון ה-15K
תגובות: 17929
הצטרף: יולי 2008
נתן תודות: 1146 פעמים
קיבל תודות: 2494 פעמים

שליחה #1 

אהלן חברים
עכשיו, אחרי שהכל כבר מאחורי, אני יכול לשתף אתכם בשלושת המכות שנחתו עלי לפני כשלושה שבועות חודש.

אז סיפור שהיה כך היה:
לפני כשלושה שבועות יום שישי היה יום סגרירי למדי .שלא כהרגלי לא התיחסתי לתחזית ברצינות יתרה.
בשעות הצהרים, בעודי יושב בסבבה בית הקפה השכונתי , החל לרדת גשם מבול של חורף אמיתי.
לא עברו מספר דקות והגיע טלפון מהבן בבית שמודיע לי שיש הפסקת חשמל בבית.
לא ממש התרגשתי ועניתי לו שתוך זמן קצר אני מגיע ונברר את מקור הבעיה.

סיימתי את הקפה בסבבה ויצאתי לכיוון הבית.
בבית כאמור לא היה חשמל. ניגשתי ללוח חשמל וראיתי כי מפסק הפחת קפץ (החצי אוטומט הראשי היה למעלה).
הרמתי אותו והחשמל חזר. עד כאן הכלל סבבה , נכון? השארו איתי העסק מתחמם.....

לאחר כשעה אני יורד למרתף לחדר הקולנוע וחדר המחשב כדי לבדוק מה מצב הסרטים, שהיו בדרכם אלי. :lol:
אני נכנס לחדר מחשב ומול עיני מסך כחול של וינדוס עם הודעת שגיאה, שמורכבת ממספרים ואותיות. ביצעתי כיבוי והדלקה למחשב ואופס אותה הודעה מתקבלת שוב. לא עזר שום דבר ההודעה בשלה, מסרבת בתוקף להעלם.
אמרתי לעצמי טוב נו ההפסקת חשמל דפקה את ההרד דיסק. התבאסתי אבל זרמתי.
החלטתי לנסות ולפרמט את ההרד דיסק מחדש כולל התקנת כל מה שצריך(וצריך הרבה :lol: ) ולשמחתי ניתן היה לפרמט ולהתקין , כלומר לא נגרם נזק להרד דיסק .
בצר לי בצעתי את הפרמוט וההתקנה של התוכנות והחזרתי את מחשב ההזרמה לעבודה תקינה.
עד כאן סיפור המכה הראשונה. :)

השארו איתי זה הופך להיות מותח יותר. :lol: :lol:

עליתי חזרה למעלה לארוחת צהרים ,שהייתה כרגיל מהנה ביותר, ולא היה במהלכה אפילו רמז למה שהולך לקרות בהמשך :(

לאחר זמן מה ירדתי שוב למטה לחדר הקולנוע לצפות באיזה סרט נחמד.
אני מתישב בסבבה מכבה האור ולוחץ על הכפתור המתאים בשלט. כל הרכיבים מתעוררים לחיים . אני בוחר סרט לוחץ PLAY וממתין.
לאחר כמה שניות הסרט מתחיל אבל בלי קול רק תמונה. :roll: :roll:
לחצתי STOP ושוב PLAY ושוב רק תמונה , שקט מוחלטטטט.
לא אמתח אתכם יתר על המידה :lol: :lol: . כרטיס ה HDMI בפרוססור נדפק.
התחלתי לדבר לעצמי ואמרתי ,יואב לא נורא קורה נשים בתיקון ונגמר הסיפור, בסופו של דבר, הכל מתחיל ונגמר בכסף לא שווה לקחת ללב.האמת צדקתי כי למה להתעצבן זה יעזור? ברור שלא.
הפרוססור הועבר לטופ אודיו וזכה לטיפול מקצועי של מנהל המעבדה רובי ,שגם לו אני חייב הרבה תודה על היחס והמקצועיות שהפגין.
עד כאן סיפור המכה השניה :)

אתם עדין פה?? הנה זה ממשיך

לא עוברים מספר דקות ,שבמהלכן אני ממשיך לדבר לעצמי, :lol: :lol: ואני שומע רעשים מהסאב ה PC 13 ULTRA שלי כאילו הוא נדלק ונכבה כל הזמן, בזמן שהוא בכלל צריך להיות על מצב המתנה, כי בתכלס אין שום סיגנל שמגיע אליו.
ניתקתי מהחשמל , חיברתי מחדש הדלקתי ושוב אותם רעשים.
שוב התחלתי לדבר לעצמי והפעם בקצב מהיר יותר :lol: :lol:
עליתי למעלה פתחתי אינטרנט נכנסתי לצ'אט של SVS ומיד אחד מהעובדים שם שאל במה הוא יכול לעזור? הסברתי לו את הבעיה והוא אמר, שמע המגבר הלך יש צורך לרכוש אחד חדש. בגלל שרכשת מאיתנו ,במקום 600$ יעלה לך רק 400$ בתוספת 100$ משלוח ואני מקבל את המגבר החדש שלהם וחמש שנים אחריות עליו. :( :( :(
חשבון פשוט הביא אותי בזריזות לכ 2300 ש"ח אצלי בבית.
החלטתי לתת לטכנאי לנסות ולתקן אבל לצערי הדבר לא צלח ולכן הוזמן מגבר חדש שהגיע שלשום ,הותקן והופעל.

עד כאן סיפור המכה השלישית.

על הדרך החלטתי לטפל גם במגבר הבריסטון דו ערוצי שלי שהחל ,בזמן האחרון, לעשות כל מיני רעשים מוזרים בזמן הכיבוי.
פניתי ליאיר פורמן ידידי ,שאמר לי, תביא אותו נראה מה הסיפור.
העברתי אותו ליאיר ,שפינק אותו בהחלפת כ 12 כבלים קטנים (הגדולים לדבריו של יאיר תקינים לחלוטין ואין צורך להחליפם.)
יאיר, כהרגלו בקודש, עשה עבודה מעולה ובנוסף עשה כיוון של ה GAIN לכל ערוץ הריץ אותו כיומיים והודיע לי ,הכל סבבה המגבר מתפקד כמו חדש.
אז בהזדמנות זו רציתי להודות ליאיר על היחס ,המקצועיות והטיפול המסור שהעניק לפאור . (Y) (Y)

אז מה היה לנו פה?
מחשב שקרס
פרוססור שנדפק
מגבר לסאב שנדפק
פאור של בריסטון ששופץ על הדרך.

הנזק? אתם לא רוצים לדעת אבל אני יכול להגיד לכם שזה דפק לי את מתנת יום ההולדת שתכננתי :( :( והיא רכישת אופניי שטח טובים.

האמת אני מתפלא על עצמי, שלקחתי את כל שרשרת המכות הזו, די בקלילות זה ממש לא אופיני לדם המרוקאי שלי (למרות שאני אשכנזיפט טהור :lol: :lol: )

סוף טוב הכל טוב.
הכל מחובר ועובד כהלכה וחזרנו להנות. (Y) (Y)

נ.ב
עד עכשיו אני לא ממש יודע מה גרם לשרשרת התקלות.
לאחרונה התקנתי ז'קוזי בגינה וגיליתי שקופסאת החיבורי חשמל שלו לא הייתה תקינה ולכן חדרו מים . אולי הכל התחיל מזה אין לי מושג. קופסת החיבורים הוחלפה לחדשה, החיווט תוקן ואני מקווה שאנחנו יוצאים לדרך חדשה. (Y) :lol:
נערך לאחרונה על ידי istarmini ב 14/11/2013 9:10, נערך 2 פעמים בסך הכל.

maya1
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1365
הצטרף: מרץ 2010
נתן תודות: 146 פעמים
קיבל תודות: 96 פעמים

שליחה #2 

נראה כמו ספייק אכזרי במיוחד בחשמל של הבית ?
יש לך הגנות כלשהם ?

istarmini פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון ה-15K
חבר במועדון ה-15K
תגובות: 17929
הצטרף: יולי 2008
נתן תודות: 1146 פעמים
קיבל תודות: 2494 פעמים

שליחה #3 

maya1 כתב:נראה כמו ספייק אכזרי במיוחד בחשמל של הבית ?
יש לך הגנות כלשהם ?
...
מה זה ספייק בחשמל?

אין הגנות מיוחדות . כשמזג האויר משתגע אני מנתק את המערכת באופן פיזי מהחשמל.
כאמור , כמו שציינתי, מאחר ואנחנו בתחילת החורף לא ממש התיחסתי ברצינות לתחזית וזו הייתה שגיאה.

העיקר חזרנו לשיגרה :)

ishaked
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1372
הצטרף: דצמבר 2004
מיקום: מרכז
נתן תודות: 381 פעמים
קיבל תודות: 118 פעמים

שליחה #4 

היי יואב, מצטער לשמוע..
אם אני לא טועה, אתה יכול לתבוע את חברת החשמל על הנזק.
יש ללמוד מטעויות של אחרים, אנחנו לא חיים מספיק זמן בשביל לטעות כל כך הרבה.

istarmini פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון ה-15K
חבר במועדון ה-15K
תגובות: 17929
הצטרף: יולי 2008
נתן תודות: 1146 פעמים
קיבל תודות: 2494 פעמים

שליחה #5 

ishaked כתב:היי יואב, מצטער לשמוע..
אם אני לא טועה, אתה יכול לתבוע את חברת החשמל על הנזק.
...
לא בטוח שהם אשמים כי אני לא חושב שביתר בתי השכונה הייתה הפסקת חשמל. לדעתי הכל הגיע מקופסת החיבורים של הג׳קוזי ,שחדרו אליה מים מהמבול שירד.

חוץ מזה אני עובד חברת חשמל אז לא ממש נעים לתבוע את החברה :)

ALFRED3
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 743
הצטרף: מרץ 2007
מיקום: אי שם מעבר לקשת
נתן תודות: 41 פעמים
קיבל תודות: 6 פעמים

שליחה #6 

אני לא יודע מה איתך אבל אני ממש מותש 8O אני חייב לשתות משהו :lol:
על זה נאמר כפרת עוונות כל עוד זה בכסף ,לצערי את מנהל הבנק שלי לא הצלחתי לשכנע :roll: :lol:
העיקר שהכל הסתיים בשלום רק בריאות (Y)

eyosha
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1342
הצטרף: יולי 2009
נתן תודות: 109 פעמים
קיבל תודות: 103 פעמים

שליחה #7 

קודם כל, שמח שחזרת לעניינים והכל טוב.
אני יודע שזה טיפשי לשאול אבל יש לך מגן מתח ראשי בארון החשמל? (500 ש"ח עלות) ואם לא האם יש לכל מכשיר מגן מתח וברקים?

אלעד

istarmini פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון ה-15K
חבר במועדון ה-15K
תגובות: 17929
הצטרף: יולי 2008
נתן תודות: 1146 פעמים
קיבל תודות: 2494 פעמים

שליחה #8 

eyosha כתב:קודם כל, שמח שחזרת לעניינים והכל טוב.
אני יודע שזה טיפשי לשאול אבל יש לך מגן מתח ראשי בארון החשמל? (500 ש"ח עלות) ואם לא האם יש לכל מכשיר מגן מתח וברקים?

אלעד
...
אין מגן מתח בארון וגם לא לכל מכשיר אני פשוט מנתק פיזית את המערכת בימים קשים.

אולי צריך לחשוב על משהו .

יש המלצות ?

ishaked
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1372
הצטרף: דצמבר 2004
מיקום: מרכז
נתן תודות: 381 פעמים
קיבל תודות: 118 פעמים

שליחה #9 

istarmini כתב:חוץ מזה אני עובד חברת חשמל אז לא ממש נעים לתבוע את החברה :)
...
:lol:

agnostic
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 539
הצטרף: אוקטובר 2008
נתן תודות: 41 פעמים
קיבל תודות: 49 פעמים

שליחה #10 

אתה צריך להחליף דחוף את כל המזוזות ולפזר מלח מהבאבא סאלי .... :)

maya1
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1365
הצטרף: מרץ 2010
נתן תודות: 146 פעמים
קיבל תודות: 96 פעמים

שליחה #11 

לרגע חשבתי שאתה צוחק ששאלת "מה זה ספייק"... (7500 הודעות בפורום ועובד חברת חשמל...) - אתה רציני ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_spike
למדת את הלקח בדרך הקשה (והיקרה..) - להיות מחובר לחשמל ללא הגנה זה כמו לז**ן *ונה בלי קונדום - זה יכול להצליח הרבה פעמים אבל בסוף תידבק במשהו... :wink:
סליחה מראש על השפה ובכלל...

istarmini פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון ה-15K
חבר במועדון ה-15K
תגובות: 17929
הצטרף: יולי 2008
נתן תודות: 1146 פעמים
קיבל תודות: 2494 פעמים

שליחה #12 

maya1 כתב:לרגע חשבתי שאתה צוחק ששאלת "מה זה ספייק"... (7500 הודעות בפורום ועובד חברת חשמל...) - אתה רציני ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_spike
למדת את הלקח בדרך הקשה (והיקרה..) - להיות מחובר לחשמל ללא הגנה זה כמו לז**ן *ונה בלי קונדום - זה יכול להצליח הרבה פעמים אבל בסוף תידבק במשהו... :wink:
סליחה מראש על השפה ובכלל...
...
עובד חברת חשמל אבל לא מהנדס חשמל וגם לא טכנאי חשמל.
אתה בטח מבין שבחברת החשמל יש עובדים ,שאין להם ממש קשר לתחום החשמל. אני אחד מהם. :lol:

אין לי ענין להכנס איתך לויכוחים כאלו ואחרים. כולה סיפרתי את מה שקרה .

אתה ממליץ להשקיע בהגנות ? אני מוכן לשמוע מה יש לך להמליץ כנגד מכות ברק של עשרות אלפי וולט ,במחיר שלא יאלץ אותי למכור את הבית.

לגבי הזונה אני פשוט לא בקטע זה כמו לנתק מהחשמל :lol: :lol:

אני נוהג לנתק את הציוד מהחשמל באופן פיזי.

maya1
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1365
הצטרף: מרץ 2010
נתן תודות: 146 פעמים
קיבל תודות: 96 פעמים

שליחה #13 

לא לא שלא תבין אותי לא נכון אני לא באתי להתווכח או משהו סתם הגבתי קצת בציניות - אני מצטער בצערך על המכות שעברת (W)
והאמת היא שלגבי מערכות הגנה - אני אישית שמתי מגן ברקים פשוט יחסית בכל מקום רגיש (בעיקר סביב דברים עם אלקטרוניקה - מחשבים - מסכים וכו'..) כיום אני יודע שאם היתי בונה שוב את הבית שלי (שנבנה לפני כמה שנים) היתי כבר שם מערכת הגנה טובה בלוח הראשי ...
להגיד לך דגמים , שמות וכו'... אין לי ממש מושג מה הכי טוב/משתלם - אני מאמין שיש כאן (ובכלל) אנשים שיוכלו לעזור .
* וסתם בלי ממש קשר - תראה שיש לך פחת תקין במיוחד לדברים כמו ג'קוזי בחצר... (זה יכול להיות קצת לא נעים... )
בהצלחה.

istarmini פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון ה-15K
חבר במועדון ה-15K
תגובות: 17929
הצטרף: יולי 2008
נתן תודות: 1146 פעמים
קיבל תודות: 2494 פעמים

שליחה #14 

maya1 כתב:לא לא שלא תבין אותי לא נכון אני לא באתי להתווכח או משהו סתם הגבתי קצת בציניות - אני מצטער בצערך על המכות שעברת (W)
והאמת היא שלגבי מערכות הגנה - אני אישית שמתי מגן ברקים פשוט יחסית בכל מקום רגיש (בעיקר סביב דברים עם אלקטרוניקה - מחשבים - מסכים וכו'..) כיום אני יודע שאם היתי בונה שוב את הבית שלי (שנבנה לפני כמה שנים) היתי כבר שם מערכת הגנה טובה בלוח הראשי ...
להגיד לך דגמים , שמות וכו'... אין לי ממש מושג מה הכי טוב/משתלם - אני מאמין שיש כאן (ובכלל) אנשים שיוכלו לעזור .
* וסתם בלי ממש קשר - תראה שיש לך פחת תקין במיוחד לדברים כמו ג'קוזי בחצר... (זה יכול להיות קצת לא נעים... )
בהצלחה.
...
לגבי מגן הברקים הפשוט ששמת אז אני מציע לך לעשות כמוני ולנתק פיזית ,כי הגנה מפני ברקים בטח אין לך.

הנה קיבלת המלצה בחינם מעובד חברת חשמל שלא מבין בחשמל. :lol: :lol:

maya1
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1365
הצטרף: מרץ 2010
נתן תודות: 146 פעמים
קיבל תודות: 96 פעמים

שליחה #15 

יש וכוח ארוך ומתיש לגבי איזה הגנה כדאי לשים לאיזה מכשיר - אבל ברור שהגנה מברק ישיר אין במערכות זולות ופשוטות - וזה גם לא הבעיה ברוב המוחץ של התקלות שנגרמות עקב ספייקים/נחשולים ומתח לא יציב - שבהם גם הגנות די פשוטות יודעות לטפל לא רע - שוב גם בזה הכל יחסי....

istarmini פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון ה-15K
חבר במועדון ה-15K
תגובות: 17929
הצטרף: יולי 2008
נתן תודות: 1146 פעמים
קיבל תודות: 2494 פעמים

שליחה #16 

maya1 כתב:יש וכוח ארוך ומתיש לגבי איזה הגנה כדאי לשים לאיזה מכשיר - אבל ברור שהגנה מברק ישיר אין במערכות זולות ופשוטות - וזה גם לא הבעיה ברוב המוחץ של התקלות שנגרמות עקב ספייקים/נחשולים ומתח לא יציב - שבהם גם הגנות די פשוטות יודעות לטפל לא רע - שוב גם בזה הכל יחסי....
...
סבבה
שיהיה לך בהצלחה. (Y)

itay123
חבר מכור קשה
חבר מכור קשה
תגובות: 7442
הצטרף: פברואר 2006
נתן תודות: 498 פעמים
קיבל תודות: 981 פעמים

שליחה #17 

צר לי לשמוע יואב, בהחלט לא נעים... (W)

זו לא פעם ראשונה שדיווחת על בעיה עם כרטיס ה HDMI או שאני טועה, משהו זכור לי...

לגבי המגבר בSVS אני מניח (אולי) ששולחים לך את החלק, בתקווה...??

שמע בהחלט ״מכות״...
מקווה שלא יהיה נזק מידי בכיס.

בכל אופן מאחל בהצלחה
ושנשמע חדשות טובות יותר... (f)

istarmini פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון ה-15K
חבר במועדון ה-15K
תגובות: 17929
הצטרף: יולי 2008
נתן תודות: 1146 פעמים
קיבל תודות: 2494 פעמים

שליחה #18 

itay123 כתב:צר לי לשמוע יואב, בהחלט לא נעים... (W)

זו לא פעם ראשונה שדיווחת על בעיה עם כרטיס ה HDMI או שאני טועה, משהו זכור לי...

לגבי המגבר בSVS אני מניח (אולי) ששולחים לך את החלק, בתקווה...??

שמע בהחלט ״מכות״...
מקווה שלא יהיה נזק מידי בכיס.

בכל אופן מאחל בהצלחה
ושנשמע חדשות טובות יותר... (f)
...
אני לא דיווחתי על בעיות בכרטיס hdmi .
הסיפור הוא בזמן עבר

itay123
חבר מכור קשה
חבר מכור קשה
תגובות: 7442
הצטרף: פברואר 2006
נתן תודות: 498 פעמים
קיבל תודות: 981 פעמים

שליחה #19 

יואב עכשיו קראתי שהורכב מגבר חדש בSVS , ברכותיי... (Y)

lasik
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2798
הצטרף: יולי 2010
נתן תודות: 17 פעמים
קיבל תודות: 310 פעמים

שליחה #20 

מידע מרוכז על מתחי יתר וכיצד להגן בפניהם ניתן לקרוא כאן:
http://www.2all.co.il/Web/Sites/ivan/PAGE23.asp

כעקרון, חברת חשמל מנטרת את כל אירועי מתחי היתר החולפים שמקורן ברשת אספקת החשמל.
ובמידה ומקורם של מתחי היתר החולפים באספקת חשמל לא סדירה, אתה רשאי לפנות לחברת חשמל במכתב למחלקת פניות הציבור עם תאריך האירוע ושעה, כולל קבלות על התיקונים, ולקבל כספך בחזרה.

http://www.iec.co.il/ombudsman/Pages/ContactUs.aspx
הם מחוייבים לענות תוך 21 ימים.

מנסיון, אם אתה מסודר בקבלות והאירוע לא מבעיה בתשתית שלך בבית - זה עובד.

שלח תגובה

חזור אל “אודיו רב-ערוצי (ק''ב)”