הי,
אתמול הייתה הפסקת חשמל, ומכיוון שיש לי UPS והיה חם, החלטתי אחרי שכיביתי את המחשב, לחבר אליו את המאוורר.
התוצאה - המאוורר עובד (אני חושב שקצת יותר חלש אבל קשה לדעת) אבל המנוע של המאוורר עושה רעש מוזר - זמזום חלש.
אחרי שעה חזר החשמל, ה UPS עבר לזרם ישיר מהשקע, ומיד כשהוא התחדש ההמנוע של המאוורר השתתק וחזר לעבוד כרגיל.
והשאלה - למה? זה לא אותו זרם ומתח? הייתי בטוח שזה אומר להיות שקוף מבחינת המכשירים החשמליים איזה מתח הם מקבלים - מהמצבר או מהשקע.
זרם חשמל מ UPS שונה מזרם חשמל מהשקע?
במכשירי UPS זולים, המתח היוצא בזמן הפסקת חשמל אינו גל סינוס נקי כמו מתח הרשת, אלא משהו קרוב יותר לגל ריבועי. זה לא מפריע למכשירים אלקטרוניים כמו מחשבים, מסכים ושאר דברים שפועלים עם ספקים ממותגים - הם ממילא מיישרים את המתח בכניסה, והצורה של הגל לא קריטית. זה כן בא לידי ביטוי במכשירים שפועלים על שנאים רגילים, או במנועים (כמו המאוורר שלך) שפועלים במתח רשת. זה לא יכול להזיק להם בשימוש לזמנים קצרים, אבל לא טוב בשימוש קבוע.
זה נראה כך http://cdn.overclock.net/4/4d/4dabd3c6_ ... _Comp.jpeg
הגל השחור הוא סינוס נקי, מה שיוצא מהשקע בד"כ. הכחול הוא גל ריבועי, והאדום הוא מה שיוצא מהUPS שלך כשאין חשמל.