אהלן,
אני לקראת חתימה על הסכם שינויים לדירה חדשה שקניתי מהקבלן.
לפני שאני ניגש לחתום מולו - אשמח לקבל הערות בנוגע לתוכנית החשמל והתקשורת.
בנוסף, האם הגדלים של צינורות התקשורת/כבלי אודיו מספיקים או שנדרש להגדילם?
כל טיפ יעזור!
נקודות הרמקולים (עיגול עם R) הן עם צינורות 23 מ"מ, מצויין לדעתי.
נקודות התקשורת (עיגול עם C) הן עם צינורות 16 מ"מ, בסדר בסה"כ אבל אם אפשר להגדיל ל-23 מ"מ כמו הרמקולים זה יהיה מצויין.
השרטוט עצמו קטן מדי וקשה מאוד לראות מה קורה שם.
במקומות בהם יהיה מסך טלוויזיה תלוי, הייתי מוסיף (אולי לבד לאחר קבלת המפתח) תעלה גדולה בתוך הקיר מגובה הנקודות (40 ס"מ) ועד למאחורי המסך, משהו בסגנון הזה: http://www.hometheater.co.il/article00706
בסלון, במקום המיועד למערכת הקולנוע הבייתית, רצוי להוסיף קו כח נפרד (ואפילו שניים נפרדים)
ושיתקינו את כל השקעים (חשמל,אנטנה, טלפון וכו') נמוך, על מנת שיוסתרו ע"י המזנון
(אצלי התקינו בגובה 90, והייתי צריך להנמיך את כולם)
אם אתה מתכנן על מקרן, תבקש שישחילו צינור רחב עד המקום היעודי למקרן
(רצוי אפילו עם כבל hdmi כבר בתוכו) + שקע חשמל.
וכשיכינו לך נקודת רשת/אינטרנט גם בסלון לק"ב (לא ברור בשרטוט אם יש)
אם אתה מתכנן על צפייה במרפסת ... צריך לדאוג לתשתית של אנט' ורשת.
כדאי שתחליט מעכשיו איפה אתה הולך למקם את הראוטר, והמודמים.
אם זה בארון התקשורת - תוודא שישאירו מספיק מקום
ואם זה באחד החדרים - תבקש שישחילו קווים נוספים (הלוך וחזור) לחדר הרלוונטי.
והכי חשוב : אחרי שמתקינים את כל השקעים והצנרת ולפני שצובעים את הקירות ... תצלם את כל התוואי של מערכת החשמל והתקשורת בכל הבית
אם וכאשר תרצה להוסיף שקעים ו/או לשנות מיקומים ... תוכל להעזר בתמונות
והמלצה : תוסיף עוד שקעים (במקומות שאין).
והצעה שלא קשורה לנושא : רצוי להתקין ברז מים במרפסת (יקר, אבל הכרחי לממנגלים).