תקן נקודת תאורה

איך משהו עובד? למה זה ככה?
שלח תגובה
Balance פותח השרשור
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2620
הצטרף: פברואר 2008
נתן תודות: 119 פעמים
קיבל תודות: 159 פעמים

שליחה #1 

שלום לכולם

מהו התקן לנקודת תאורה בתקרה?
האם התקן מחייב שלכל נקודת תאורה ולכל מתג שמדליק אותה יגיע גם אפס וגם פאזה?

ZiggyMan
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2833
הצטרף: יוני 2007
נתן תודות: 77 פעמים
קיבל תודות: 277 פעמים

שליחה #2 

לנקודת התאורה מגיע אפס, ופאזה שממותגת ע"י המתג. אין צורך באפס במתג.
למרות שאם מדובר בבית חדש, מומלץ כן להעביר אפס למתג, זה יקל על מיתוג חכם של התאורה בעתיד.
..

Balance פותח השרשור
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2620
הצטרף: פברואר 2008
נתן תודות: 119 פעמים
קיבל תודות: 159 פעמים

שליחה #3 

האם התקן הוא להעביר למתג רק פאזה?

Shtirlitz
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4969
הצטרף: נובמבר 2005
נתן תודות: 321 פעמים
קיבל תודות: 123 פעמים

שליחה #4 

חיובי.
התחלתי את חיי מאפס ולקח לי שנים להגיע לשום דבר