האם שקע חשמל אחד מוגבל לכמות המכשירים העובדים בו זמנית ?

איך משהו עובד? למה זה ככה?
שלח תגובה
LiorShap פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 3067
הצטרף: אוקטובר 2006
נתן תודות: 140 פעמים
קיבל תודות: 490 פעמים

שליחה #1 

היי

לאחרונה עשיתי סידור חדש בסלון וכרגע יש לי שקע חשמל אחד שמשמש עם שני מפצלים לכל המערכת.
מגבר , סאב וופר , נגן DVD , פלזמה , נתב ומחשב מדיה שבדרך כלל עובדים כולם בו זמנית.

השקעים האחרים בסלון מרוחקים ומצריכים הרצה של כבלים מכוערים בצמוד לקירות מה שאשתי לא ממש אוהבת..

יש סיבה לדאגה או שניתן לישון בשקט ?

Lee
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4282
הצטרף: יולי 2008
נתן תודות: 280 פעמים
קיבל תודות: 466 פעמים

שליחה #2 

הבעיה הראשונה היא ריבוי המפצלים, שהם בפני עצמם פחות בטיחותיים מחיבור ישיר לשקעים בקיר.

איינשטיין
סמל אישי של משתמש
חבר שלא מהעולם הזה
חבר שלא מהעולם הזה
תגובות: 8560
הצטרף: אוקטובר 2007
מיקום: קרית יאבוייה
נתן תודות: 176 פעמים
קיבל תודות: 394 פעמים

שליחה #3 

רוב הסיכויים ששקע הכח שלך מתאים לצריכת זרם מירבית של 16A. לכן, אם יופעלו מספר צרכנים בו-זמנית כשצריכת הזרם תגיע ל-16A, יקפוץ לך הממ"ת.
שים לב שבמקרים רבים מספר שקעים באותו חדר (לעיתים ביותר מחדר אחד) מחוברים למעשה ביניהם במקביל לאותו ממ"ת בלוח החשמל, כך שגם אם נראה לך שאתה מחבר מעט צרכנים, ייתכן ויש עוד "שכנים" לחיבור הזה.

על פניו, רוב הסיכויים שאין שום בעיה עם ההתקנים שציינת, הם לא אמורים אף להתקרב לצריכת זרם כזו. אם יש לך ספק - היוועץ בחשמלאי.
חיים פעם אחת, נצלו כל רגע להנות מהם!

EFIBET
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1110
הצטרף: פברואר 2012
מיקום: נס-ציונה
נתן תודות: 22 פעמים
קיבל תודות: 70 פעמים

תקן בטיחות ואמינות

שליחה #4 

הי

כל שקע חשמל מאושר בתקן לתצורת עבודה מוגדרת, כלומר מתאים לעבודה בזרם\מתח(הספק) מוגדרים,
בנוסף, חוט החשמל מוגבל אף הוא בעוצמת הזרם הולכה בו ובקצה מוגבל הפקק.(פאזה בלשון העם).

יש לחשב את כל הספקי המכשירים ולבחון מול נתוני הרשת האם ישנה חריגה, בהתחשב במה
שציינת מחובר, אני מתרשם שאין בעייה חשמלית\בטיחותית אלא רק אסטתית.

כל עוד מדובר במכשירי מולטימדיה אז להערכתי זה סביר, נא תשומת לב בעת חיבור מכשירים
זוללי חשמל - תנור חימום, רדיאטור, פאן וכו.

הכי חשוב - בצע בדיקת תקינות לממסר פחת ותוודא שהוא תקין.

בברכה
אפי