בעיית חשמל במערכת
-
אבי1234
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 29
- הצטרף: דצמבר 2012
שלום חברים,
פעם ראשונה שלי פה אבל אני קורא כאן מזה זמן מה - מקווה שתוכלו לעזור לי.
להלן ה SETUP שלי :
מחשב HTPC וכרטיס קול m-audio fast track pro
crossover behringer
מגבר לרמקולים Behringer A500
מגבר לסאב של CREST
Funktion-One F81 x 2
Funktion-One MB210
התופעות הם "טיקים" מהרמקולים בעת חיבור/ניתוק מתח ממכשירי חשמל שונים (לדוגמא התריס החשמלי בסלון) ולעיתים ניתוק הסאונד לגמרי (צריך להפעיל מחדש את המחשב או לנתק ולחבר את ה USB של הכרטיס קול כדי שהקול יחזור - לא קשור למגברים/קרוסאובר - נטו המחשב והכרטיס קול).
הבדיקות מראות את התוצאות הבאות :
1. מגבר של הרמקול חובר יחיד לחשמל והתופעה ממשיכה.
2. המגבר היה מחובר עם כבל חשמל 2 אמריקאי? 2 פינים וחור להארקה שלא היה מחובר, העברתי לכבל עבה עם הארקה ואין שינוי.
3. חובר המגבר לנקודת חשמל עם מפסק עצמאי ובלעדי במטבח - אותה תופעה.
4. חשבתי שאולי הסלון והמטבח יושבים על אותה פאזה, העברתי כבל מאריך לחדר הכי מרוחק בבית ועדיין אותה תופעה.
5. חשבתי שאולי הטיקים נגרמים כתוצאה מקרינה אלקטרומגנטית של החשמל שעובר בסמוך לרמקולים (הם מאוד קרובים לתריס), אך חיבור כל המערכת בשלמותה לחדר המרוחק ומשחק עם התריס גם גורמת לניתוק כרטיס הקול.
אז כל מה שנשאר לי להסיק שיש לי בעיה חשמלית בבית, השאלה היא איפה ואיך אני ניגש לזה?
אין לי בעיה לקרוא לחשמלאי (במסגרת אחריות הבית) אך אני חייב לדעת מה הבעיה המדויקת כדי שלא יתנערו מאחריות ויטענו שהכל בסדר.
תודה מראש לכולם.
פעם ראשונה שלי פה אבל אני קורא כאן מזה זמן מה - מקווה שתוכלו לעזור לי.
להלן ה SETUP שלי :
מחשב HTPC וכרטיס קול m-audio fast track pro
crossover behringer
מגבר לרמקולים Behringer A500
מגבר לסאב של CREST
Funktion-One F81 x 2
Funktion-One MB210
התופעות הם "טיקים" מהרמקולים בעת חיבור/ניתוק מתח ממכשירי חשמל שונים (לדוגמא התריס החשמלי בסלון) ולעיתים ניתוק הסאונד לגמרי (צריך להפעיל מחדש את המחשב או לנתק ולחבר את ה USB של הכרטיס קול כדי שהקול יחזור - לא קשור למגברים/קרוסאובר - נטו המחשב והכרטיס קול).
הבדיקות מראות את התוצאות הבאות :
1. מגבר של הרמקול חובר יחיד לחשמל והתופעה ממשיכה.
2. המגבר היה מחובר עם כבל חשמל 2 אמריקאי? 2 פינים וחור להארקה שלא היה מחובר, העברתי לכבל עבה עם הארקה ואין שינוי.
3. חובר המגבר לנקודת חשמל עם מפסק עצמאי ובלעדי במטבח - אותה תופעה.
4. חשבתי שאולי הסלון והמטבח יושבים על אותה פאזה, העברתי כבל מאריך לחדר הכי מרוחק בבית ועדיין אותה תופעה.
5. חשבתי שאולי הטיקים נגרמים כתוצאה מקרינה אלקטרומגנטית של החשמל שעובר בסמוך לרמקולים (הם מאוד קרובים לתריס), אך חיבור כל המערכת בשלמותה לחדר המרוחק ומשחק עם התריס גם גורמת לניתוק כרטיס הקול.
אז כל מה שנשאר לי להסיק שיש לי בעיה חשמלית בבית, השאלה היא איפה ואיך אני ניגש לזה?
אין לי בעיה לקרוא לחשמלאי (במסגרת אחריות הבית) אך אני חייב לדעת מה הבעיה המדויקת כדי שלא יתנערו מאחריות ויטענו שהכל בסדר.
תודה מראש לכולם.
-
אבי1234
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 29
- הצטרף: דצמבר 2012
עדכון
עשיתי מספר בדיקות עם חיבור המחשב ל UPS.
תופעת הניתוק לא חוזרת על עצמה מה שמצביע על כרטיס קול רגיש אשר מאבד את הסנכרון לגמרי עם המחשב ויש לנתקו (אין צורך לעשות ריסטרט למחשב).
תופעת הטיקים חוזרת על עצמה גם כאשר המגבר מחובר ישירות ל UPS כצרכן בלעדי וללא כבר הזנה ( הבטריה מספקת את המתח).
אשמח לרעיונות נוספים איפה בדיוק הבעיה ומה הפתרון לשתי הבעיות.
תודה.
תופעת הניתוק לא חוזרת על עצמה מה שמצביע על כרטיס קול רגיש אשר מאבד את הסנכרון לגמרי עם המחשב ויש לנתקו (אין צורך לעשות ריסטרט למחשב).
תופעת הטיקים חוזרת על עצמה גם כאשר המגבר מחובר ישירות ל UPS כצרכן בלעדי וללא כבר הזנה ( הבטריה מספקת את המתח).
אשמח לרעיונות נוספים איפה בדיוק הבעיה ומה הפתרון לשתי הבעיות.
תודה.
- tomyeshuah
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1583
- הצטרף: אוגוסט 2011
- מיקום: תל אביב
נסה לבדוק את המגבר עם מקור אחר מהמחשב ולהפך. כלומר גם את כרטיס הקול עם מגבר אחר.
כך תוכל לאתר בוודאות את הגורם לתקלה.
כך תוכל לאתר בוודאות את הגורם לתקלה.
-
אבי1234
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 29
- הצטרף: דצמבר 2012
נבדק המגבר לבדו
ללא מחשב, ללא כרטיס, ללא קרוסאובר. הכל מנותק מהחשמל.
כולל מגבר שמחובר לבד לשקע בחדר אחר בבית על מפסק אחר לגמרי.
כולל מגבר שמחובר לבד לשקע בחדר אחר בבית על מפסק אחר לגמרי.
- tomyeshuah
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1583
- הצטרף: אוגוסט 2011
- מיקום: תל אביב
ומה היו התוצאות לגבי הבדיקה?
-
אבי1234
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 29
- הצטרף: דצמבר 2012
ציינתי בהודעה השניה
יש טיקים גם כשהמגבר מחובר לבדו, גם כשהוא מחובר על שקע בחדר אחר בבית, וגם כשהוא מקבל חשמל ישירות מבטריה של UPS כצרכן בלעדי.
- JEXY
-
- עוסק בתחום

- תגובות: 12241
- הצטרף: אפריל 2009
- מיקום: פתח תקווה
הטיקים נובעים מזה שאין לך קדם מגבר בעל ריליי הדלקת מגברי הספק. המגברים שלך עוצמתיים מאוד ונועדו להיות מחוברים אחרי מפרוססור או לפחות אחרי קדם מגבר. התופעה נקראת קשת חשמלית כאשר או כמו שאמרתי קדם מגבר או שנאי מבדל לשקע...
-
אבי1234
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 29
- הצטרף: דצמבר 2012
תוכל להרחיב ?
"ריליי הדלקת מגברי הספק" ? שנאי מבדל ?
לא כל כך הבנתי את מה שרשמת, הטיקים נשמעים גם כאשר המגבר מחובר לבדו ללא שום מכשיר אחר, הווליום סגור ואין כניסת סאונד.
אגב, האם הקרוסאובר או הכרטיס קול לא משמשים כקדם מגבר בעצם ?
לא כל כך הבנתי את מה שרשמת, הטיקים נשמעים גם כאשר המגבר מחובר לבדו ללא שום מכשיר אחר, הווליום סגור ואין כניסת סאונד.
אגב, האם הקרוסאובר או הכרטיס קול לא משמשים כקדם מגבר בעצם ?
- שוקי2011
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 1
- הצטרף: נובמבר 2013
אם לא הסתדרת דבר איתו
הם מתעסקים עם פנקשן וואן עבור הגברה לאירועים אז בטח יש להם את הידע.. הם גם בין היחידים בארץ שמתמשים בציוד הגברה של funktion 1
http://multibeat.co.il/
תהנה
http://multibeat.co.il/