מה הדרך להחזיק שרת ל 24 שעות במקרה של הפסקת חשמל ארוכה???
-
miko79
- חבר ותיק

- תגובות: 1121
- הצטרף: יולי 2009
- שם מלא: עומר
- מיקום: אשקלון
- נתן תודות: 128 פעמים
- קיבל תודות: 21 פעמים
שרת exchange יושב אצלנו בעבודה, יש לנו אל פסק רגיל, הבעיה שאתמול היו עבודות תשתית של חברת החשמל משעה 20:00 בבוקר עד 04:00 בבוקר.
מה הדרך הכי טובה לדאוג שבמקרים כאלו השרת לא יקרוס ויחזיק אפילו עד 24 שעות.
ממה שקראתי האל פסק הכי חזק מחזיק 400 דק'.
יש רעיונות?
מה הדרך הכי טובה לדאוג שבמקרים כאלו השרת לא יקרוס ויחזיק אפילו עד 24 שעות.
ממה שקראתי האל פסק הכי חזק מחזיק 400 דק'.
יש רעיונות?
יש מערכות UPS מקצועיות בעלות הספקים גבוהים שמחזיקות יותר זמן מ6 שעות כמובן משך הזמן שהן מחזיקות קשור לכמות הצרכנים שמחוברים אליהן וחלקן כוללות אפשרויות לתת פריוריטי וניהול תוכנתי,מן הסתם הן גם עולות הרבה .הכל פונקציה של כמה כסף רוצים להשקיע במקום העבודה שלך .כמו כן יש אפשרות גם לשלב גנרטור במערכת ובכך להמשיך תפקוד המשרד גם אם באופן חלקי .
-
miko79
- חבר ותיק

- תגובות: 1121
- הצטרף: יולי 2009
- שם מלא: עומר
- מיקום: אשקלון
- נתן תודות: 128 פעמים
- קיבל תודות: 21 פעמים
להחזיק את השרת עובד 24-48 שעות במקרה של הפסקת חשמל
איזה פתרונות יש?
40 משתמשים בשרת, מה שחשוב שהמיילים יעבדו.
40 משתמשים בשרת, מה שחשוב שהמיילים יעבדו.
- agent__smith
- חבר מכור קשה

- תגובות: 6317
- הצטרף: יולי 2010
- מיקום: איפשהוא במטריקס
- נתן תודות: 37 פעמים
- קיבל תודות: 144 פעמים
אתה צריך לחשב צריכת חשמל משוערת של השרת ולהתאים UPS מתאים לזה.
זהו.
רק תזכור שלמשתמשים אתה צריך גם את התקשורת מהמשתמש לשרת דולקת.
זהו.
רק תזכור שלמשתמשים אתה צריך גם את התקשורת מהמשתמש לשרת דולקת.
יש לי מחשב משחקים מה זה עצבני !!!!
אמרת את החלק הכי חשוב :agent__smith כתב:אתה צריך לחשב צריכת חשמל משוערת של השרת ולהתאים UPS מתאים לזה.
זהו.
רק תזכור שלמשתמשים אתה צריך גם את התקשורת מהמשתמש לשרת דולקת....
אם היו עבודות תשתית של חברת חשמל , אז השרת זה רק חלק מהבעיה.
מה עם כל התשתיות האחרות ?
ארונות תקשורת, FW ועוד ?
אתה צריך UPS שיחזיר זמן סביר ואם אין חשמל, שידאג להוריד בצורה מסודרת את השרת.
-
miko79
- חבר ותיק

- תגובות: 1121
- הצטרף: יולי 2009
- שם מלא: עומר
- מיקום: אשקלון
- נתן תודות: 128 פעמים
- קיבל תודות: 21 פעמים
ה UPS יוריד את השרת בצורה מסודרת
מה שחשוב לבוס זה לא המשתמשים במשרד זו יכולת העבודה עם המיילים.
שהייה אפשרי לשלוח ולקבל מיילים.
שהייה אפשרי לשלוח ולקבל מיילים.
מקרים כאלו כפי שציינת (עבודות תשתית) אינם קורים כל חודש אלא אולי פעם בשנה- שנתיים.
בשביל יום -יומיים בשנה הללו אני לא חושב שכדאי לך להתחיל לחפש UPSים ברמות הללו (מדובר על ציודים שעולים עשרות אלפי ש"ח) .
אצלי בעסק (40 עובדים ) יש UPS לשרת שאמור להחזיק כ-4 שעות.
אנחנו עובדים בממוצע 9 שעות ביום ולכן - במידה וישנה הפסקת חשמל קריטית (מעל 3 שעות) שולחים את העובדים הביתה .
אם אתם עובדים 24 שעות ביממה - זה סיפור אחר ואז אולי כשאי לשקול רכישת גנרטור ושילוב עם UPS חזק .
בשביל יום -יומיים בשנה הללו אני לא חושב שכדאי לך להתחיל לחפש UPSים ברמות הללו (מדובר על ציודים שעולים עשרות אלפי ש"ח) .
אצלי בעסק (40 עובדים ) יש UPS לשרת שאמור להחזיק כ-4 שעות.
אנחנו עובדים בממוצע 9 שעות ביום ולכן - במידה וישנה הפסקת חשמל קריטית (מעל 3 שעות) שולחים את העובדים הביתה .
אם אתם עובדים 24 שעות ביממה - זה סיפור אחר ואז אולי כשאי לשקול רכישת גנרטור ושילוב עם UPS חזק .
- fLy
- חבר ותיק

- תגובות: 1813
- הצטרף: אפריל 2009
- מיקום: רמת השרון
- נתן תודות: 532 פעמים
- קיבל תודות: 272 פעמים
miko79,
הדרך הזולה והקלה להתמודד עם גיבוי לתעבורת המיילים הנכנסים הוא פשוט שירות גיבוי לרשומת הMX שלכם(זה לא עוזר למיילים יוצאים, רק ענן יעזור).
אל פסק שיחזיק שרת אחד סטנדרטי(2U ספק אחד)+ציוד נלווה(סוויצ'ים, ראוטרים, מודמים וכו...) לכשעה יעלה כ5000-6000(אם לא יותר קצת, לא סגור) וידרוש תחזוקה של איזה 2000, 2000+ ש"ח כל משהו כמו 3 שנים(תלוי כמה יעבוד בפועל)...צריך לחשוב על זה.
בפועל, נדירים הSMBs ששווה להם להחזיק אל-פסק חזק, לרוב הם נרכשים כך שיחזיקו לא יותר מ15דק'(בלחץ).
אני מניח שגנרטור זה לא ממש אופציה.
אם הבוס שלך כזה לחוץ זמינות, שיתחיל לרחף לכיוון איזה ענן
דורון.
הדרך הזולה והקלה להתמודד עם גיבוי לתעבורת המיילים הנכנסים הוא פשוט שירות גיבוי לרשומת הMX שלכם(זה לא עוזר למיילים יוצאים, רק ענן יעזור).
אל פסק שיחזיק שרת אחד סטנדרטי(2U ספק אחד)+ציוד נלווה(סוויצ'ים, ראוטרים, מודמים וכו...) לכשעה יעלה כ5000-6000(אם לא יותר קצת, לא סגור) וידרוש תחזוקה של איזה 2000, 2000+ ש"ח כל משהו כמו 3 שנים(תלוי כמה יעבוד בפועל)...צריך לחשוב על זה.
בפועל, נדירים הSMBs ששווה להם להחזיק אל-פסק חזק, לרוב הם נרכשים כך שיחזיקו לא יותר מ15דק'(בלחץ).
אני מניח שגנרטור זה לא ממש אופציה.
אם הבוס שלך כזה לחוץ זמינות, שיתחיל לרחף לכיוון איזה ענן
דורון.