האם אסור לעשות את זה (משיקולי אודיו בלבד)
או שזה רק לא מומלץ ?
תודה
הג'ינג'י
רוביןהוד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 621
הצטרף: ספטמבר 2010
שליחה
אם זו תעלת פלסטיק חיצונית מרווחת,זה לא נורא.במילא יש בידוד ומרווח,ובסוף נפגשים צמוד למקור התמונה,קול.
בהשחלה פנימית,לא.
HaGingi
לא אמורות להיות השראות,או הפרעה בשל כך.ענין בטיחותי וחוקתי(מעוגן בחוק מדינה- חוק החשמל האוסר זאת)
לא תיכנס לכלא,אך קבלן חשמל מורשה שיבצע עבודה מסוג זאת וייתפס,פשוט יאבד רשיונו ופרנסתו.
HaGingi
חבר ותיק
תגובות: 1675
הצטרף: אוקטובר 2006
מיקום: הוד-השרון
שליחה
רוביןהוד כתב:אם זו תעלת פלסטיק חיצונית מרווחת,זה לא נורא.במילא יש בידוד ומרווח,ובסוף נפגשים צמוד למקור התמונה,קול.
בהשחלה פנימית,לא.
HaGingi
לא אמורות להיות השראות,או הפרעה בשל כך.ענין בטיחותי וחוקתי(מעוגן בחוק מדינה- חוק החשמל האוסר זאת)
לא תיכנס לכלא,אך קבלן חשמל מורשה שיבצע עבודה מסוג זאת וייתפס,פשוט יאבד רשיונו ופרנסתו.
...
אחלה. תודה
זאת תעלה פנימית.
הג'ינג'י
saar156
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 966
הצטרף: ספטמבר 2005
שליחה
אם חס וחליליה יהיה קצר במערכת החשמל וחוטי חשמל ישרפו , כבלי הרמקולים יכולים להעביר את האש לחלקים אחרים בבית.
במקרה כזה לא תקבל פיצוי מביטוח הדירה.
יש כבלים עם בידוד חסין לאש (שגם אותם לפי התקן אין להעביר ביחד עם חשמל) שמשמשים לתעלות פנימיות ועומדים בכל התקנים,
yaronkle
חבר במועדון HT
תגובות: 5348
הצטרף: אוקטובר 2005
שם מלא: ירון קליין
שליחה
אני לא מומחה אבל יכול להיות השראה בתדר 50 הרץ.
pixies
אחראי תחום HTPC
תגובות: 32985
הצטרף: מרץ 2007
מיקום: פאתי מלאבס
שליחה
חד משמעית - אסור, וזה מסוכן.
"החלפתי כבל דיגיטלי ונפתח לי הסאונד"
ronen61
חבר מביא חבר
תגובות: 4655
הצטרף: אפריל 2008
שליחה
רוביןהוד כתב:אם זו תעלת פלסטיק חיצונית מרווחת,זה לא נורא.במילא יש בידוד ומרווח,ובסוף נפגשים צמוד למקור התמונה,קול.
בהשחלה פנימית,לא.
HaGingi
לא אמורות להיות השראות,או הפרעה בשל כך.ענין בטיחותי וחוקתי(מעוגן בחוק מדינה- חוק החשמל האוסר זאת)
לא תיכנס לכלא,אך קבלן חשמל מורשה שיבצע עבודה מסוג זאת וייתפס,פשוט יאבד רשיונו ופרנסתו.
...
סליחה על הבורות, אבל מה בדיוק ההבדל אם אני מעביר כבל חשמל של מסך+ כבלים רמקולים+ כבל HDMI בתעלה פנימית נניח של 4.8 ס"מ קוטר על פני תעלה חיצונית עם אותם כבלים?
HaGingi
חבר ותיק
תגובות: 1675
הצטרף: אוקטובר 2006
מיקום: הוד-השרון
שליחה
pixies כתב:חד משמעית - אסור, וזה מסוכן.
...
מה מסוכן מה ?
מה מסוכן בלהעביר את חוט-החשמל של הפלזמה (שבא עם תקע בקצה)
עם עוד חוטים באותה תעלה ?
הג'ינג'י
JEXY
עוסק בתחום
תגובות: 12241
הצטרף: אפריל 2009
מיקום: פתח תקווה
שליחה
ronen61 כתב:
רוביןהוד כתב:אם זו תעלת פלסטיק חיצונית מרווחת,זה לא נורא.במילא יש בידוד ומרווח,ובסוף נפגשים צמוד למקור התמונה,קול.
בהשחלה פנימית,לא.
HaGingi
לא אמורות להיות השראות,או הפרעה בשל כך.ענין בטיחותי וחוקתי(מעוגן בחוק מדינה- חוק החשמל האוסר זאת)
לא תיכנס לכלא,אך קבלן חשמל מורשה שיבצע עבודה מסוג זאת וייתפס,פשוט יאבד רשיונו ופרנסתו.
...
סליחה על הבורות, אבל מה בדיוק ההבדל אם אני מעביר כבל חשמל של מסך+ כבלים רמקולים+ כבל HDMI בתעלה פנימית נניח של 4.8 ס"מ קוטר על פני תעלה חיצונית עם אותם כבלים?
...
יש הבדל בין להעביר כבל פנדל או גיד חשמל...
בצינורות שבקירות למשל בשקע חשמל או במנורה נמצאים חוטים בעלי שכבת בידוד אחת.
התקן אומר שבשביל לשלב בין כבלים שונים כל כבל חייב להיות בעל בידוד כפול, כך לדוגמה ניתן להעביר כבל רמקול וכבל חשמל באותו צינור אך כאשר כבל חשמל וכבל רמקול בעלי בידוד כפול (לדוגמה כבל פנדל וכבל רמקול להשחלה).
לגבי שילוב של כבלי בעלי מתח נמוך עם מתח גבוהה התקנה אומרת להפריד לחלוטין, אך זה לא מפריע ולא יוצר הפרעות RF במרחק קצר, לכן אפשרי להכניס כבל HDMI וכבל חשמל של הפלזמה לאותו צינור השחלה...
בתעלות פלסטיק, בקופסאות הסתעפות, בקופסאות משולבות (למשל ניסקו אופיס או א.ד.א מודולארי) ישנה מחצה בין שקעי החשמל לבין שקעי מתח נמוך (תקשורת). קופסה עצמה בנויה מחומר מעכב בעירה על פי תקן כיבוי אש ותקן חשמל לאביזרי קצה, כלומר אם יש תקלה או קצר וישנו ניצוץ הפלסטיק עצמו אינו נשרף (כמובן שיש גם גבול לכמה שהוא מסוגל לסבול מבחינת חום)...
נערך לאחרונה על ידי JEXY ב 08/10/2012 17:56, נערך 2 פעמים בסך הכל.
G-Media
יעוץ והתקנת מערכות שמע, קולנוע, תקשורת מחשבים וחשמל חכם.
052-5634010
עקבו אחרי בפייסבוק
בעל הסמכה בתכנון והקמת תשתית על בסיס טכנולוגייה HDBaseT
JEXY
עוסק בתחום
תגובות: 12241
הצטרף: אפריל 2009
מיקום: פתח תקווה
שליחה
HaGingi כתב:
pixies כתב:חד משמעית - אסור, וזה מסוכן.
...
מה מסוכן מה ?
מה מסוכן בלהעביר את חוט-החשמל של הפלזמה (שבא עם תקע בקצה)
עם עוד חוטים באותה תעלה ?
...
הסברתי למטה...
כל עוד הכבלים בעלי בידוד כפול, אין בעיה...
בעיית מגנטיות או הפרעות RF וזליגות, יכולות להיות גם אם תפריד אפילו למטר את הכבלים, לכן התקן מדבר רק על נושא של שילוב של מתח נמוך עם מתח גבוהה וחשש לשריפה...
G-Media
יעוץ והתקנת מערכות שמע, קולנוע, תקשורת מחשבים וחשמל חכם.
052-5634010
עקבו אחרי בפייסבוק
בעל הסמכה בתכנון והקמת תשתית על בסיס טכנולוגייה HDBaseT
ronen61
חבר מביא חבר
תגובות: 4655
הצטרף: אפריל 2008
שליחה
ממה שהבנתי כבל החשמל של מסך הוא לא כבל פנדל. האפשרות האחרות היא להעביר כבל מאריך שהוא כן כבל פנדל- נכון?
יותר טוב מזה, פשוט נשתגע
HaGingi
חבר ותיק
תגובות: 1675
הצטרף: אוקטובר 2006
מיקום: הוד-השרון
שליחה
JEXY כתב:
HaGingi כתב:
pixies כתב:חד משמעית - אסור, וזה מסוכן.
...
מה מסוכן מה ?
מה מסוכן בלהעביר את חוט-החשמל של הפלזמה (שבא עם תקע בקצה)
עם עוד חוטים באותה תעלה ?
...
הסברתי למטה...
כל עוד הכבלים בעלי בידוד כפול, אין בעיה...
בעיית מגנטיות או הפרעות RF וזליגות, יכולות להיות גם אם תפריד אפילו למטר את הכבלים, לכן התקן מדבר רק על נושא של שילוב של מתח נמוך עם מתח גבוהה וחשש לשריפה...
...
תודה.
תשובה יותר מקצועית מזאת, לא נראה לי שאפשר לקבל
לא רק שכבל החשמל הוא בעל בידוד כפול, יש אפילו סיכוך בין השכבות.
(לא מצאתי תמונה מייצגת)
הג'ינג'י
shigidar
עוסק בתחום
תגובות: 434
הצטרף: מאי 2010
מיקום: כרמיאל
שליחה
מתוך התקן להעברת חוטים, ציטוט חלקי:
(ד)
צינור ישמש כבל רב גידי אחד בלבד או שלושה כבלים חד גידיים המשמשים אותו קו או מעגל.
(ה)
על אף האמור בתקנת משנה (ד) רשאי מתקין –
1)
להעביר באותו צינור כבלים המשמשים אותה מערכת ומשולבים בפעולתה;
2)
להוסיף לכבל קיים בצינור קיים כבל אחד נוסף, זולת אם אין דרך אחרת להתקנתו, ובלבד שלא ייגרם נזק לשני הכבלים בעת ההשחלה או עקב צפיפות בצינור.
...
ז"א אסור להעביר חוטים שהם לא חוטי חשמל בתעלה משותפת, יתרה מכך רצוי להימנע אפילו מהעברת חוטים חשמל רבים ביחד בצינור משותף...
אם מדובר בתעלה פנימית שמשתמש להעביר את תשתית החשמל של הבית (קוי חשמל לשקעים בקירות, למפסקים, גופי תאורה וכו') אסור על פי חוק החשמל להעביר כבלים נוספים בצינור זה, ואף מסוכן. מכיוון שיש רק בידוד אחד, ומדובר על פערי מתחים גבוהים (220 וולט מול 5-12 וולט בד"כ), כל מי שלמד פיסיקה בתיכון, יודע שזה מתכון ל"ברק" בתוך הקיר.
אם מדובר בכבל חשמל מסוכך (כבל קומקום) או כבל מאריך של מפצל שקעים וכו', אין בעיה חוקית או בטיחותית. לגבי האודיו, אם לא שומעים הבדל, זה בסדר. אם שומעים בעיה, אז אפשר להחליף כבל לאחד עם סיכוך טוב יותר. אין טעם לפתור בעיות שלא קיימות עדיין.
עלינו לשמור על איכות הסביבה למען ילדינו. לפעמים פעולות קטנות כל יום עושות שינוי גדול.
תתפלא, אבל זאת עובדה.
בחוט-חשמל של פנסוניק (PV60) דווקא יש.
הייתי צריך לחתוך את התקע בכדי להשחיל את הכבל בתעלה.
הג'ינג'י
HaGingi
חבר ותיק
תגובות: 1675
הצטרף: אוקטובר 2006
מיקום: הוד-השרון
שליחה
shayze כתב:אם לומר בפשטות:
אם מדובר בכבל חשמל מסוכך (כבל קומקום) או כבל מאריך של מפצל שקעים וכו', אין בעיה חוקית או בטיחותית. לגבי האודיו, אם לא שומעים הבדל, זה בסדר. אם שומעים בעיה, אז אפשר להחליף כבל לאחד עם סיכוך טוב יותר. אין טעם לפתור בעיות שלא קיימות עדיין.
...
תודה
הג'ינג'י
boren
חבר מביא חבר
תגובות: 3834
הצטרף: דצמבר 2009
שם מלא: אורן
שליחה
האם יש בעיה להעביר כבל חשמל באורך 10 מטר (מבוסס על חוט מאריך + חיבור קומקום) וכבל HDMI באותו אורך (עם צ'יפ RedMere) דרך תעלה אחת?
shayze
חבר ותיק
תגובות: 2626
הצטרף: מאי 2011
שליחה
אסור להעביר כבל מתח גבוה וכבל מתח נמוך באותה תעלה. נוצר הפרש פוטנציאלים מסוכן.
אם זאת תעלה רחבה (לדוגמא החור בקיר שמחבר את הטלוויזיה למזנון) זה בסדר כי אז באמת יש מקום להעביר את הכבלים עם כל הסיכוך.
אם מדובר בתעלה פנימית בקוטר 16/23 שמטרתה העברת קוי חשמל בבית, תשכח מזה.
עלינו לשמור על איכות הסביבה למען ילדינו. לפעמים פעולות קטנות כל יום עושות שינוי גדול.
מדובר בפרופיל PVC בקוטר/גודל של בערך 1.5 על 2.5 ס"מ. אז מה עושים במקרה כזה? מעבירים שתי תעלות כאלה מקבילות? זה לא נשמע כמו פתרון מאוד אסתטי. אולי יש כבל חשמל מסוכך שיכול לפתור את הבעיה? תכננתי לרכוש חוט מאריך באורך 10 מטר ולחבר לו תקע קומקום, אבל אני פתוח לרעיונות אחרים.