חיבור מפסק

עשה זאת בעצמך, כולל הדפסות תלת מימד
afiul פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 329
הצטרף: אוקטובר 2006

שליחה

שאלה לגבי חיבור מפסק למנורה:

מפסק סטנדרטי למנורה עומדת הפסיק לעבוד. המנורה עדיין דולקת, רק המפסק הפסיק להפסיק (מפסק קפיץ שכנראה נשחק) :D

ניצלתי את ההדמנות וקניתי מפסק שבעצם יושב על התקע עצמו כדי שיהיה נוח יותר לכבות ולהדליק.

מה שעשיתי בדיוק, וכאן כנראה הבעיה הוא:

1. פירקתי את המפסק הקודם שישב על כבל החשמל סמוך לבסיס המנורה. נגלו בפניי כבל כחול שלם וכבל חום שבו עבר המפסק. פירקתי את המפסק וליפפתי את קצוות הכבל החום יחדיו ואטמתי הכל באיזולירבנד.

2. בתוך המפסק החדש גיליתי חיבור חום אליו חיברתי את קצה הכבל החום ואת הכבל הכחול חיברתי פשוט לשן השניה. על הארקה ויתרתי, גם כך לא הייתה במנורה.

הכנסתי את התקע לשקע ונדלקה הנורה על השקע/מפסק, כלומר להבנתי נסגר מעגל. לעומת זאת המנורה עצמה לא דולקת.

מה שאני לא מבין זה - אם לא חיברתי הכל כשורה, הרי שהנורה על המפסק כלל לא הייתה נדלקת, לא...?

avihuli
סמל אישי של משתמש
חבר שלא מהעולם הזה
חבר שלא מהעולם הזה
תגובות: 9096
הצטרף: אוגוסט 2011

שליחה

1. אם אתה לא מבין / יודע להתעסק בחשמל - לא מומלץ לעשות את זה לבד...
2. נראה כי חיברת רק את המפסק למעגל חשמלי סגור ולא את המנורה עצמה.
אם תעלה צילום של המפסק יהיה יותר קל להנחות אותך.
לרוב מפסקים עושים את הפעולה שלהם רק על חוט אחד (החום), והכחול מחובר רצוף משקע החשמל עד למנורה.
מה שמנותק / מחובר זה החום בהתאם למצב של המפסק.
7.1.2 | SVS Ultra Evolution: Bookshelf / Center / Elevation, Focal Bird, M&K M40T, SB-3000 R.
.
רשימת הציוד: LG 77C9 | Yamaha RX-A2050 / BD-A1020, Emotiva BasX A-150 | Xbox X, Wii | SVS SoundPath Cable: Subwoofer / RCA / Ultra Speaker | HDMI Cable: RuiPro 8K Fiber Active Optical 2.1 / Ultra High Speed

uris
סמל אישי של משתמש
מורעל האתר
מורעל האתר
תגובות: 6784
הצטרף: נובמבר 2005
שם מלא: אורי שמאי
מיקום: שלומית (בונה סוכה)

שליחה

מאמה מייה .... לא כדאי להתעסק בחשמל ללא הבנה...יכול להגמר באסון (לך / למכשירים בבית...)

JEXY
סמל אישי של משתמש
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 12241
הצטרף: אפריל 2009
מיקום: פתח תקווה

שליחה

לעסוק בעבודות חשמל יכול רק אדם בעל רישיון, לכן לא ממליץ לך לבצע את החיבור לבד...

אם בכל זאת אתה רוצה לעשות את החיבור לבד, דבר ראשון תנתק את החשמל בבית (או לפחות באותו אזור שבו אתה עובד).

לשקע עם מפסק יש שני שימושים, לשלוט על השקע או להפעיל מכשיר נוסף באמצעות המפסק ללא תלות בשקע.

בשקע ישנם 5 חיבורים, שלושה של השקע ועוד זוג של המפסק, המנורה מתחברת במקביל לפאזה והאפס...

אם אתה רוצה לשלוט על השקע עצמו אתה צריך: לחבר את הפאזה מהקיר לאחד ממהדקי המפסק, מהמהדק השני תחבר חוט קצר (גישור) למהדק של השקע.
אפס נכנס ישירות ל אפס של השקע וכנ"ל גם הארקה.
אם אתה רוצה לשלוט על צרכן חיצוני אתה צריך: לחבר את הפאזה מהקיר למהדק של השקע, לחבר בנוסף כבל קצר (גישור) לאחד ממהדקי המפסק, מהמהדק השני של המפסק תחבר לפאזה חוזרת של הצרכן (נגיד מנורה), האפס יהיה משותף עם השקע והצרכן החיצוני, כנ"ל גם הארקה.

שוב... אם אין לך מושג, אל תעשה שטויות.

מה שכן, תעלה את החלקו האחורי והקדמי של השקע, יש כמה סוגים, לכן עדיף לראות...
G-Media
יעוץ והתקנת מערכות שמע, קולנוע, תקשורת מחשבים וחשמל חכם.
052-5634010
עקבו אחרי בפייסבוק
בעל הסמכה בתכנון והקמת תשתית על בסיס טכנולוגייה HDBaseT

dhead666
סמל אישי של משתמש
גורו HTPC
גורו HTPC
תגובות: 2975
הצטרף: פברואר 2009

שליחה

הידע שלי במתח גבוה בסיסי ביותר אז קח את דבריי בזהירות, אבל אתן לך דוגמא.

יש לך שלושה כבלים שמגיעים אל השקע:
1. הארקה - מחוברת לאדמה, פוטנציאל אפס, בתיאוריה לא מסוכן למגע ישיר, כל גוף מתכתי של מוצר חשמלי מחובר להארקה.
2. אפס, צריך להיות גם מחובר לאדמה, פוטנציאל אפס כמו של הארקה, שוב בתיאוריה לא מסוכן למגע ישיר (לא מומלץ לנסות).
3. פאזה, מתח חילופין, סינוסיאודלי בתדירות 50 הרץ, מגע == מוות.

אדם חכם החליט לחווט בעצמו תקע של מוצר חשמלי, והחליף בין האפס לפאזה, וחיברו לחשמל, התוצאה המכשיר עובד כראוי, אין שום סיבה שלא יעבוד, אלא אם...

אלא אם השיפוצניק הכלבוניק שבין כל שאר הדברים שעשה גם הוסיף כמה שקעים חדשים והחליף בשקע בין הארקה לאפס.
או אלא אם המוצר חובר לכבל מאריך שחווט ברשלנות עם החלפה בין הארקה לאפס.
בשני מקרים אלו לא הייתה בעיה עד כה, וכל מכשיר חשמלי עבד כראוי, כי גם הפחת לא היה תקין ולא זיהה זרמים לאדמה, מתי בדקת לאחרונה את הפחת?

אך עתה מאחר והמכשיר שחווט מחדש (כשהפאזה הוחלפה עם האפס) חובר לשקע/כבל מאריך לא תקני (כהארקה הוחלפה עם אפס) הארקה של כל הבית (וכל גוף מתכתי של מכשיר מוארק) עלתה לפוטנציאל של הפאזה התוצאה האישה מתה (נגעה במכונת הכביסה).

הנה לך סיפור מצוץ מהאצבע (ואולי לא) שאולי ירמז לך שלעיתים לא שווה לחסוך.

hipoo
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2125
הצטרף: אוקטובר 2008
שם מלא: hipoo
מיקום: ניגריה

שליחה

אני מנסה להבין
המפסק יושב על התקע או על השקע?
תן לי מייל ,אכין ואשלח לך סקיצה איך לחבר...
* עובדה ידועה היא, שהאנשים שהכי רוצים לשלוט על אנשים הם, מעצם העניין, הכי פחות מתאימים לעשות זאת.

כל אחד שמסוגל להגיע לכך שיתמנה לנשיא, אסור בשום אופן להרשות לו לקבל את התפקיד.

hipoo
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2125
הצטרף: אוקטובר 2008
שם מלא: hipoo
מיקום: ניגריה

שליחה

dhead2009 כתב:הידע שלי במתח גבוה בסיסי ביותר אז קח את דבריי בזהירות, אבל אתן לך דוגמא.

יש לך שלושה כבלים שמגיעים אל השקע:
1. הארקה - מחוברת לאדמה, פוטנציאל אפס, בתיאוריה לא מסוכן למגע ישיר, כל גוף מתכתי של מוצר חשמלי מחובר להארקה.
2. אפס, צריך להיות גם מחובר לאדמה, פוטנציאל אפס כמו של הארקה, שוב בתיאוריה לא מסוכן למגע ישיר (לא מומלץ לנסות).
3. פאזה, מתח חילופין, סינוסיאודלי בתדירות 50 הרץ, מגע == מוות.

אדם חכם החליט לחווט בעצמו תקע של מוצר חשמלי, והחליף בין האפס לפאזה, וחיברו לחשמל, התוצאה המכשיר עובד כראוי, אין שום סיבה שלא יעבוד, אלא אם...

אלא אם השיפוצניק הכלבוניק שבין כל שאר הדברים שעשה גם הוסיף כמה שקעים חדשים והחליף בשקע בין הארקה לאפס.
או אלא אם המוצר חובר לכבל מאריך שחווט ברשלנות עם החלפה בין הארקה לאפס.
בשני מקרים אלו לא הייתה בעיה עד כה, וכל מכשיר חשמלי עבד כראוי, כי גם הפחת לא היה תקין ולא זיהה זרמים לאדמה, מתי בדקת לאחרונה את הפחת?

אך עתה מאחר והמכשיר שחווט מחדש (כשהפאזה הוחלפה עם האפס) חובר לשקע/כבל מאריך לא תקני (כהארקה הוחלפה עם אפס) הארקה של כל הבית (וכל גוף מתכתי של מכשיר מוארק) עלתה לפוטנציאל של הפאזה התוצאה האישה מתה (נגעה במכונת הכביסה).

הנה לך סיפור מצוץ מהאצבע (ואולי לא) שאולי ירמז לך שלעיתים לא שווה לחסוך.
...
אני מבין מדבריך שהידע שלך בסיסי .
הגדרות המתחים הם:
מתח החשמל הביתי: 230 וולט (ישראל) או 110 וולט (ארצות הברית)
צרכני חשמל תעשייתיים: לרוב 397 וולט - מתח בין שתי פאזות (מערכת תלת-פאזית)
קווי טלפון: 50 וולט (בזמן המתנה)
מערכות חשמליות ברכב: 12 וולט או 24 וולט
סוללה חשמלית: 1.5 וולט או 9 וולט
אותות במכשירי אלקטרוניקה: 0.001 וולט עד 5 וולט
קווי מתח גבוה מתחנות המשנה לשנאי אזורי: 13,000 וולט, 22,000 וולט או 36,000 וולט (בישראל)
קווי מתח עליון בין תחנות כוח לתחנת המשנה: 161,000 וולט או 400,000 וולט ("מתח על-עליון" בישראל)

מזה אתה יכול להבין שהמתח הביתי חד פאזי 230V או תלת פאזי 400V נקראים מתח נמוך.
מה שמתחת ל 50V (טלפון,הזעקה,טלויזיה,גילוי עשן) נקרא מנ"מ,מתח נמוך מאוד.
* עובדה ידועה היא, שהאנשים שהכי רוצים לשלוט על אנשים הם, מעצם העניין, הכי פחות מתאימים לעשות זאת.

כל אחד שמסוגל להגיע לכך שיתמנה לנשיא, אסור בשום אופן להרשות לו לקבל את התפקיד.

afiul פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 329
הצטרף: אוקטובר 2006

שליחה

תודה לכל העונים - אני אעלה תמונה בהזדמנות ראשונה.

לדעתי חיברתי את הכבלים למקומות הלא הנכונים במפסק. מה שהוביל אותי לכך זה שגם בתוך המפסק הייתה שן אחת שמחוברת לקטע כבל כחול קצר שמוביל למפסק עצמו וזה הוביל אותי לחשוב שלשם מחברים את הכבל הכחול מהמנורה. לפיכך כמו ש avihuli אמר, ייתכן שיצרתי מעגל בתוך המפסק אך לא מהמפסק למנורה.

המפסק יושב על התקע.

לוקח בחשבון את כל האזהרות. כבר חיברתי בעבר בהצלחה שקעים מתחת לטיח, שעוני דוד, תקעים חדשים למכשירי חשמל. עדיין לא מפסק...אם אסתבך, כמובן שלא אסתכן.
נערך לאחרונה על ידי afiul ב 09/08/2012 13:53, נערך 2 פעמים בסך הכל.

afiul פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 329
הצטרף: אוקטובר 2006

שליחה

מצאתי תמונה פנימית של מפסק תקע הזהה לחלוטין לזה שאני רכשתי. כאמו שאתם רואים יש שם קטע קצר של כבל כחול
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור

ZiggyMan
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2833
הצטרף: יוני 2007

שליחה

את הכחול של המנורה אתה מחבר לפין השמאלי שאליו מחובר כבר הקטע הכחול, ואת החום אתה מחבר ליציאה מהמפסק.

המנורה על המפסק תידלק בכל מקרה, בשביל זה מחובר קטע החוט הכחול.


בכל מקרה, רק לחשמלאי מוסמך מותר לבצע את זה, אם אתה לא כזה, אל תעשה את זה.
..

JEXY
סמל אישי של משתמש
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 12241
הצטרף: אפריל 2009
מיקום: פתח תקווה

שליחה

מאיפה רכשת כאלו?

אגב, אם חיברת כפי שאמרת (את הכחול לכחול, את החום לבורג הימני והמנורה נדלקה סימן שהמפסק תקין, המנורה מקבלת חיווי רק כאשר המפסק נמצא על מצב NC...
כך שלמעשה החשמל יש במערכת, יכול להיות שהגישור הזה שעשית באמצע הכבל עם איזולירבנד התנתק... תלחים או תחבר עם מהדקים.
G-Media
יעוץ והתקנת מערכות שמע, קולנוע, תקשורת מחשבים וחשמל חכם.
052-5634010
עקבו אחרי בפייסבוק
בעל הסמכה בתכנון והקמת תשתית על בסיס טכנולוגייה HDBaseT

avihuli
סמל אישי של משתמש
חבר שלא מהעולם הזה
חבר שלא מהעולם הזה
תגובות: 9096
הצטרף: אוגוסט 2011

שליחה

בחיים לא ראיתי מפסק כזה... 8O
אחד החזקים (Y)
7.1.2 | SVS Ultra Evolution: Bookshelf / Center / Elevation, Focal Bird, M&K M40T, SB-3000 R.
.
רשימת הציוד: LG 77C9 | Yamaha RX-A2050 / BD-A1020, Emotiva BasX A-150 | Xbox X, Wii | SVS SoundPath Cable: Subwoofer / RCA / Ultra Speaker | HDMI Cable: RuiPro 8K Fiber Active Optical 2.1 / Ultra High Speed

afiul פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 329
הצטרף: אוקטובר 2006

שליחה

JEXY כתב:מאיפה רכשת כאלו?

אגב, אם חיברת כפי שאמרת (את הכחול לכחול, את החום לבורג הימני והמנורה נדלקה סימן שהמפסק תקין, המנורה מקבלת חיווי רק כאשר המפסק נמצא על מצב NC...
כך שלמעשה החשמל יש במערכת, יכול להיות שהגישור הזה שעשית באמצע הכבל עם איזולירבנד התנתק... תלחים או תחבר עם מהדקים.
...
הום סנטר...

צדקת - הגישור כנראה לא היה מוצלח. כרגע הודק במהדק ונאטם שוב באיזולירבנד.

תודה לכל העוזרים - ויהי אור!

חזור אל “DIY והדפסות 3D”