איוורור מזנון
-
קומפוזיט
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 874
- הצטרף: נובמבר 2007
אני הולך לצרף מאוורר 120 מ"מ למזנון תלוי. המאוורר ישב בחלק התחתון של המזנון ויינק אוויר חם מארון החוצה.
אני מחפש בקר למאוורר שיפעיל אותו רק כשחם בתוך המזנון. ראיתי בשרשור אחר פה ב-DIY שיש את הבקר הבא:
http://www.coolerguys.com/840556086611.html
הבנתי שהוא בעל טמפרטורה פתיחה קבועה של 30 מעלות שאינה ניתנת לשינוי. כמובן שיש בקר שכן ניתן לתכנות באתר אבל הוא יקר בהרבה.
מישהו יכול לחוות דעה על הבקר הספציפי ואולי להעיר את עיניי בפתרון טוב יותר שיש לו מנסיון אישי, אפילו אם צריך לבנות מעגל מרכיבים בדידים, יש לי את היכולת.
אני מחפש בקר למאוורר שיפעיל אותו רק כשחם בתוך המזנון. ראיתי בשרשור אחר פה ב-DIY שיש את הבקר הבא:
http://www.coolerguys.com/840556086611.html
הבנתי שהוא בעל טמפרטורה פתיחה קבועה של 30 מעלות שאינה ניתנת לשינוי. כמובן שיש בקר שכן ניתן לתכנות באתר אבל הוא יקר בהרבה.
מישהו יכול לחוות דעה על הבקר הספציפי ואולי להעיר את עיניי בפתרון טוב יותר שיש לו מנסיון אישי, אפילו אם צריך לבנות מעגל מרכיבים בדידים, יש לי את היכולת.
- gechts
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2509
- הצטרף: ינואר 2005
- שם מלא: שלומי גכט
- מיקום: ראשון לציון
את הבקר הזה אני לא מכיר,
אני קניתי בקר מ EBAY ב14 דולר שהוא דיגיטלי (מצב הלינק)
http://www.ebay.com/itm/12V-Digital-LCD ... 3f1533a777
עובד מצויין, כיוונתי את הטמפ' והצמדתי את הפרוב לפתחי האורור של הפרוססור (של הרסיבר סראוונד)
וברגע שהטמפ' עולה מעל הטמפ' שקבעתי, הבקר מכניס את המאוררים לעבודה,
והגדרתי שבקירור של 5 מעלות הוא מנתק חזרה וחוזר חלילה,
כמובן שהציוד כבוי הטמפ' נמוכנה והמאוררים לא נכנסים לעבודה.
יש גם חיווי קבוע של הטמפ'
אני קניתי בקר מ EBAY ב14 דולר שהוא דיגיטלי (מצב הלינק)
http://www.ebay.com/itm/12V-Digital-LCD ... 3f1533a777
עובד מצויין, כיוונתי את הטמפ' והצמדתי את הפרוב לפתחי האורור של הפרוססור (של הרסיבר סראוונד)
וברגע שהטמפ' עולה מעל הטמפ' שקבעתי, הבקר מכניס את המאוררים לעבודה,
והגדרתי שבקירור של 5 מעלות הוא מנתק חזרה וחוזר חלילה,
כמובן שהציוד כבוי הטמפ' נמוכנה והמאוררים לא נכנסים לעבודה.
יש גם חיווי קבוע של הטמפ'
-
קומפוזיט
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 874
- הצטרף: נובמבר 2007
תודה, נראה טוב.
מה קורה אחרי הפסקת חשמל, האם הבקר זוכר את התיכנות האחרון שקבעת לו?
מה קורה אחרי הפסקת חשמל, האם הבקר זוכר את התיכנות האחרון שקבעת לו?
- gechts
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2509
- הצטרף: ינואר 2005
- שם מלא: שלומי גכט
- מיקום: ראשון לציון
כן הוא זוכר,
יותר מכך, אני הכנתי מפסק למשל בימים קרים מאוד בחורף שבבית היה סביב 12 13 מעלות
לא היה ממש צורך במאוררים, אז כיביתי הכל, אבל יש לו זיכרון
אם בא לך ואתה קרוב לראשון לציון אתה יכול לבוא לראות איך זה עובד (כולל החיווט של זה)
בברכה,
שלומי
יותר מכך, אני הכנתי מפסק למשל בימים קרים מאוד בחורף שבבית היה סביב 12 13 מעלות
לא היה ממש צורך במאוררים, אז כיביתי הכל, אבל יש לו זיכרון
אם בא לך ואתה קרוב לראשון לציון אתה יכול לבוא לראות איך זה עובד (כולל החיווט של זה)
בברכה,
שלומי
-
קומפוזיט
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 874
- הצטרף: נובמבר 2007
תודה על ההזמנה שלומי.
בכל אופן נראה מצויין והלינק שנתת עובד, אז עכשיו אני צריך רק להשיג שנאי 12V אמין לחבר אותו לבקר ובעקיפין למאוורר.
בכל אופן נראה מצויין והלינק שנתת עובד, אז עכשיו אני צריך רק להשיג שנאי 12V אמין לחבר אותו לבקר ובעקיפין למאוורר.
- movieman
-
- חבר מכור קשה

- תגובות: 5013
- הצטרף: אוגוסט 2011
קומפוזיט שלום ,
אם עוד לא "חוררת" את המזנון - הייתי מציע לך לבצע את החור בגב המזנון כמה שיותר למעלה או בצד (למעלה הכי אפקטיבי אך לא יפה לעין) .
אני ממליץ זאת מניסיון כמובן .
אם עוד לא "חוררת" את המזנון - הייתי מציע לך לבצע את החור בגב המזנון כמה שיותר למעלה או בצד (למעלה הכי אפקטיבי אך לא יפה לעין) .
אני ממליץ זאת מניסיון כמובן .
- mrman
-
- חבר פעיל

- תגובות: 90
- הצטרף: מרץ 2011
שלום לכולם,
גם אני עם "בעיית המזנון המתחמם".
נכון לעכשיו יש לי 2 מאווררים מאחורי המזנון (אחד מכניס אוויר השני מוציא) ושניהם מחוברים לשנאי.
אני מחפש פתרון דינאמי (שמאווררים לא יעבדו כל הזמן) אבל עם טוויסט קטן...
אני רוצה שאת הטמפרטורה ה"בקר" ייקח מהמחשב (כאשר הטריגר להפעלת/כיבוי המאווררים יהיה לדוגמא טמפרטרת המעבד).
מישהו מכיר פתרון כזה?
גם אני עם "בעיית המזנון המתחמם".
נכון לעכשיו יש לי 2 מאווררים מאחורי המזנון (אחד מכניס אוויר השני מוציא) ושניהם מחוברים לשנאי.
אני מחפש פתרון דינאמי (שמאווררים לא יעבדו כל הזמן) אבל עם טוויסט קטן...
אני רוצה שאת הטמפרטורה ה"בקר" ייקח מהמחשב (כאשר הטריגר להפעלת/כיבוי המאווררים יהיה לדוגמא טמפרטרת המעבד).
מישהו מכיר פתרון כזה?
-
קומפוזיט
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 874
- הצטרף: נובמבר 2007
תודה על הטיפmovieman כתב:קומפוזיט שלום ,
אם עוד לא "חוררת" את המזנון - הייתי מציע לך לבצע את החור בגב המזנון כמה שיותר למעלה או בצד (למעלה הכי אפקטיבי אך לא יפה לעין) .
אני ממליץ זאת מניסיון כמובן ....
- gechts
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2509
- הצטרף: ינואר 2005
- שם מלא: שלומי גכט
- מיקום: ראשון לציון
ככה זה נראה אצלי.. דיי אסטטי ומחובר ל 3 מאוררים ואם תסתכל טוב תראה איך הפרוב מונח על פתח האורור של הפרוססור באמצע
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור
-
קומפוזיט
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 874
- הצטרף: נובמבר 2007
תודה על התמונות שלומי.
אמרת שהבקר מפעיל בו זמנית שלושה מאווררים. אני מניח שהם מופעלים ביחד ברגע שלפרוססור בתא האמצעי חם אפילו אם לשני התאים האחרים לא חם.
סתם לשם סקרנות, חשבת לחבר בקר כזה עם שלושה חיישני טמפרטורה נפרדים, אחד לכל תא?
Scythe Kaze Master Pro 3.5 Inch 4 Chnnel Fan Controller Black בעלות 120 שקל בארץ
http://www.scythe-usa.com/product/acc/0 ... etail.html
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif ... &cat=10453
החיסרון שאני רואה פה הוא המחיר על הבקר שהוא פי שניים מהבקר שהצעת לי ושדרוש ספק כח שיש לו גם 12V וגם 5V.
עריכה: המכשיר לא מתאים שכן גששי הטמפרטורה משמשים רק לתצוגה ולהתראה ואינם שולטים כלל על המאווררים. המכשיר שולט אך ורק על מהירות המאוורר ללא כל תלות בטמפרטורה.
אמרת שהבקר מפעיל בו זמנית שלושה מאווררים. אני מניח שהם מופעלים ביחד ברגע שלפרוססור בתא האמצעי חם אפילו אם לשני התאים האחרים לא חם.
סתם לשם סקרנות, חשבת לחבר בקר כזה עם שלושה חיישני טמפרטורה נפרדים, אחד לכל תא?
Scythe Kaze Master Pro 3.5 Inch 4 Chnnel Fan Controller Black בעלות 120 שקל בארץ
http://www.scythe-usa.com/product/acc/0 ... etail.html
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif ... &cat=10453
החיסרון שאני רואה פה הוא המחיר על הבקר שהוא פי שניים מהבקר שהצעת לי ושדרוש ספק כח שיש לו גם 12V וגם 5V.
עריכה: המכשיר לא מתאים שכן גששי הטמפרטורה משמשים רק לתצוגה ולהתראה ואינם שולטים כלל על המאווררים. המכשיר שולט אך ורק על מהירות המאוורר ללא כל תלות בטמפרטורה.
נערך לאחרונה על ידי קומפוזיט ב 26/06/2012 18:13, נערך פעם 1 בסך הכל.
- gechts
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2509
- הצטרף: ינואר 2005
- שם מלא: שלומי גכט
- מיקום: ראשון לציון
אין צורך (אצלי),
מקסימום הביזבוז הוא שלא כל ה 3 מגברים עובדים (2 תמיד יפעלו), והפרוססור תמיד יפעל
ככה שלא מפריע לי ששלושתם נכנסים לעבודה, האופצייה הזאת גם נראית בסדר (של הבקר ב 120)
מקסימום הביזבוז הוא שלא כל ה 3 מגברים עובדים (2 תמיד יפעלו), והפרוססור תמיד יפעל
ככה שלא מפריע לי ששלושתם נכנסים לעבודה, האופצייה הזאת גם נראית בסדר (של הבקר ב 120)
-
קומפוזיט
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 874
- הצטרף: נובמבר 2007
האם למישהו יש מושג אם הבקר מאווררים הבא יאבד את הזיכרון או לא בניתוק המתח?
Scythe Kaze Master Pro 3.5 Inch 4 Channel Fan Controller
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=27649
Scythe Kaze Master Pro 3.5 Inch 4 Channel Fan Controller
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=27649
- urisavor
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 909
- הצטרף: ספטמבר 2009
- מיקום: רחובות
כפי שציינתי בשרשור קודם, פתרון יותר "לו טק" אבל עובד הוא טרמוסטט מכני פשוט של מזגן -טווח הטמפרטורות מתאים; לא דורש הזנה נפרדת לתרמוסטט; קטן ופשוט. ממתג כל מתח ובזרמים נכבדים- אובר-קיל רציני מהצד הזה.
נכון- ללא תצוגה וכד', אבל ניתן להסתיר אותו מאחורי הכל
.
אהה, כן - זוכר את המצב גם בהפסקות חשמל, שיטפון, רעידות אדמה ושואה אטומית
נכון- ללא תצוגה וכד', אבל ניתן להסתיר אותו מאחורי הכל
אהה, כן - זוכר את המצב גם בהפסקות חשמל, שיטפון, רעידות אדמה ושואה אטומית
-
קומפוזיט
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 874
- הצטרף: נובמבר 2007
צודק לגבי התרמוסטט - זה פתרון טוב ופשוט.
היתרונות בשימוש הבקר הם:
- התראה קולית אם הטמפרטורה עולה מעל סף מסויים, נגיד יום מסויים מאוד חם והמאווררים לא הצליחו לסלק את האוויר החם.
- שליטה על מהירות הסיבוב של המאווררים.
- שליטה מדוייקת על טמפ פתיחה וסגירה של המאווררים ללא צורך בניסויים.
- יכולת שליטה על ארבעה מאווררים עם בקר אחד.
- תצוגה של הטמפרטורה הנוכחית לבקרה (סתם נחמד)
רק נותר להבין האם הוא מסוגל לזכור את הקינפוגים בהפסקת חשמל, מישהו יודע?
עריכה: המכשיר לא מתאים שכן גששי הטמפרטורה משמשים רק לתצוגה ולהתראה ואינם שולטים כלל על המאווררים. המכשיר שולט אך ורק על מהירות המאוורר ללא כל תלות בטמפרטורה.
היתרונות בשימוש הבקר הם:
- התראה קולית אם הטמפרטורה עולה מעל סף מסויים, נגיד יום מסויים מאוד חם והמאווררים לא הצליחו לסלק את האוויר החם.
- שליטה על מהירות הסיבוב של המאווררים.
- שליטה מדוייקת על טמפ פתיחה וסגירה של המאווררים ללא צורך בניסויים.
- יכולת שליטה על ארבעה מאווררים עם בקר אחד.
- תצוגה של הטמפרטורה הנוכחית לבקרה (סתם נחמד)
רק נותר להבין האם הוא מסוגל לזכור את הקינפוגים בהפסקת חשמל, מישהו יודע?
עריכה: המכשיר לא מתאים שכן גששי הטמפרטורה משמשים רק לתצוגה ולהתראה ואינם שולטים כלל על המאווררים. המכשיר שולט אך ורק על מהירות המאוורר ללא כל תלות בטמפרטורה.
נערך לאחרונה על ידי קומפוזיט ב 26/06/2012 18:14, נערך פעם 1 בסך הכל.
- rl_subscriber
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 1
- הצטרף: אפריל 2012
שלום חברים,
ללא כל כוונה לגנוב את נושא הTHREAD הזה: האם יש למישהו המלצה על מאוור למזנון, חרישי כמה שיותר?
זה עתה קניתי מזנון סגור ולא שיערתי בנפשי שהעסק יכול להתחמם כל כך מהPOWER AMP.
כמו כן האם לדעתכם יש צורך גם במאוור יונק וגם מכניס אויר? האם לא מספיק רק יונק, בהנחה שעשיתי חורי איוורור נוספים?
תודה,
רונן.
ללא כל כוונה לגנוב את נושא הTHREAD הזה: האם יש למישהו המלצה על מאוור למזנון, חרישי כמה שיותר?
זה עתה קניתי מזנון סגור ולא שיערתי בנפשי שהעסק יכול להתחמם כל כך מהPOWER AMP.
כמו כן האם לדעתכם יש צורך גם במאוור יונק וגם מכניס אויר? האם לא מספיק רק יונק, בהנחה שעשיתי חורי איוורור נוספים?
תודה,
רונן.
-
קומפוזיט
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 874
- הצטרף: נובמבר 2007
תסתכל פה ותבחר את הכי שקט:rl_subscriber כתב:שלום חברים,
ללא כל כוונה לגנוב את נושא הTHREAD הזה: האם יש למישהו המלצה על מאוור למזנון, חרישי כמה שיותר?
זה עתה קניתי מזנון סגור ולא שיערתי בנפשי שהעסק יכול להתחמם כל כך מהPOWER AMP.
כמו כן האם לדעתכם יש צורך גם במאוור יונק וגם מכניס אויר? האם לא מספיק רק יונק, בהנחה שעשיתי חורי איוורור נוספים?
תודה,
רונן....
http://www.quietpc.com/products/120mmfans
אני אעזור לך קצת ואגלה לך שהכי שקט הוא:
http://www.quietpc.com/products/120mmfans/nf-s12b-uln
אני לא מומחה בזה אבל לפי רוח התשובות פה: עדיף מאוורר שמוציא אוויר ומספיק אחד כל עוד יש הרבה פתחים שמאפשרים את הכנסת האוויר.
וקצת גנבת לי את השרשור
- ValorHeart
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1372
- הצטרף: מרץ 2012
יש לי את הבקר הזה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8215
סגור באריזה, הוא עבד איזה חודש עד שעברתי ממחשב נייח לנייד
אם אתה באיזור רחובות - אשדוד אשמח למכור לך אותו תמורת סכום פעוט
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8215
סגור באריזה, הוא עבד איזה חודש עד שעברתי ממחשב נייח לנייד
אם אתה באיזור רחובות - אשדוד אשמח למכור לך אותו תמורת סכום פעוט
-
קומפוזיט
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 874
- הצטרף: נובמבר 2007
תודה על ההצעה, אני לא באיזור שציינת.ValorHeart כתב:יש לי את הבקר הזה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8215
סגור באריזה, הוא עבד איזה חודש עד שעברתי ממחשב נייח לנייד
אם אתה באיזור רחובות - אשדוד אשמח למכור לך אותו תמורת סכום פעוט...
אולי אתה תוכל לענות על השאלה, האם הבקר הזה יודע לזכור את הקינפוגים במקרה של הפסקת חשמל?
- ValorHeart
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1372
- הצטרף: מרץ 2012
הוא בהחלט יודע, הרי כל פעם שאתה מכבה את המחשב הוא מקבל "הפסקת חשמל", הוא בנוי לזה
- ronny_ch
-
- חבר פעיל

- תגובות: 79
- הצטרף: דצמבר 2006
gechts כתב:את הבקר הזה אני לא מכיר,
אני קניתי בקר מ EBAY ב14 דולר שהוא דיגיטלי (מצב הלינק)
http://www.ebay.com/itm/12V-Digital-LCD ... 3f1533a777
עובד מצויין, כיוונתי את הטמפ' והצמדתי את הפרוב לפתחי האורור של הפרוססור (של הרסיבר סראוונד)
וברגע שהטמפ' עולה מעל הטמפ' שקבעתי, הבקר מכניס את המאוררים לעבודה,
והגדרתי שבקירור של 5 מעלות הוא מנתק חזרה וחוזר חלילה,
כמובן שהציוד כבוי הטמפ' נמוכנה והמאוררים לא נכנסים לעבודה.
יש גם חיווי קבוע של הטמפ'...
שאלה: איך המאווררים לבקר? בתמונות באיביי זה לא נראה כאילו הבקר מתחבר לאנשהו.
ועוד שאלה, באופן סכמתי איך כל העסק מחווט? האם מחברים שנאי לתוך הבקר והמאווררים מתחברים גם לבקר?
תודה