הבית דוחה את המקרן

מקרנים קידמיים - Front Projector.
שלח תגובה
eliad2 פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 937
הצטרף: יוני 2005
נתן תודות: 167 פעמים
קיבל תודות: 198 פעמים

שליחה #1 

יש לי בעיה מאז ומתמיד עם המקרן , למרות שהמקרן עצמו (optoma h30 ) תקין לגמרי כל פעם שאני מדליק אותו זה טקס שלם . אי אפשר פשוט לילחוץ ON
צריך קודם כל אם זה הטמפ' יותר מ22 מעלות להדליק מזגן , אחרי זה צריך להוציא אותו מהחשמל ולתת לאל פסק להיתרוקן איזה דקה אחרת הוא לא ידלק לא משנה מה .
וגם זה לפעמים לא מספיק והוא לא עובד ומדליק נורת LAMP ואחרי זה חוזר חלילה עד שהוא נידלק איך שהוא ( בדרך כלל לוקח 5-15 עד שאפשר ליראות סרט )

שהוא עובד הכל תקין, עד שמעברים לכבלים - humming bars מטורפים מרצדים על המסך והממיר מידי פעם מינתק .
ניסיתי להחליף ממיר , כבלים , שקעים איזולטורים כלום לא עזר ..
הבעיה חוזרת גם אם הממיר מחובר דרך הרסיבר וגם אם לא .

כשחיברתי מצלמה דרך ה composite לא הייתה שום בעיה .

בדי וי די שמחובר בקומפוננט הכל טוב ויפה , אבל אם רוצים לחבר אותו דרך הרסיבר כמו בן אדם גם פה יופיעו הבארים המעצבנים .

הבית שלי הוא בית ישן משופץ עם מערכת חשמל פאזה אחת משנות החמישים אם זה רלוונטי .

היום באמת זה פרץ גבולות , עד שהדלקתי את המקרן המישחק כבר גלש לדקה 20 כימעט , 3 פעמים החשמל נפל והייתי צריך להדליק מחדש את המקרן ועוד פעם הוא נכבה כי היה לו חם מידי ( חתיכת מפונק :x )

אני מקווה שלמישהו יש מושג מה יכולה ליהיות הבעיה אבל מה שנירא לי שאני באמת צריך זה המלצה לחשמלאית מומחה עם ניסיון בתחום הזה . היו אצלי שני חשמלאים והם ממש לא ידעו מה לעשות , גם שני טכנאי כבלים לא מצאו משהו שקשור לכבלים .

תודה לכל מי שיענה .

Omeckron
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 247
הצטרף: מאי 2005
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

שליחה #2 

שאלה לא קשורה :wink: למה יש לך אל פסק מחובר למקרן?
כאילו, אם יש הפסקת חשמל בבית מה שמדאיג אותך זה שהמקרן יעבוד??

eliad2 פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 937
הצטרף: יוני 2005
נתן תודות: 167 פעמים
קיבל תודות: 198 פעמים

שליחה #3 

ליפני שהיה לי אל פסק המקרן היה מקפיץ את הפקק שמנסים להדליק אותו ולפעמים בכלל לא נידלק .
הוא היה נידלק ומקפיץ את החשמל וכתוצאה מזה נישפרפה הנורה אחרי 150 שעות !
עכשיו שאני מדליק אותו אני מנתק מהחשמל ונותן לו לעבוד על האל פסק , אחרי שהוא מיתאפס על עצמו אני מחבר אותו חזרה לחשמל .
זאת האפשרות היחידה שיש לי להצליח להדליק אותו איך שהוא :?

Omeckron
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 247
הצטרף: מאי 2005
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

שליחה #4 

אז אני חושב שיש לך את התשובה שלך....
תנסה לבדוק את המקרן בלי אל פסק בבית אחר, תראה אם שם הוא מקפיץ את הפקק.

eliad2 פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 937
הצטרף: יוני 2005
נתן תודות: 167 פעמים
קיבל תודות: 198 פעמים

שליחה #5 

ומזה יתן לי בדיוק ?
אני יודע שבבית אחר בלי אל פסק לא תיהיה בעיה כי במעבדה לא הייתה בעיה

תיקרא שוב את ההודעה שלי , המקרן בסדר גמור , הבעיה בבית שלי כנירא .

Omeckron
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 247
הצטרף: מאי 2005
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

שליחה #6 

לא ציינת שהוא היה במעבדה....

בכל מקרה אם בלי אל פסק הוא מקפיץ ת'פקק בטוח שיש בעיה או בהספק חשמל שהבית שלך נותן (מאחר וזה קורה בכמה שקעים נפרדים), באל במקרן שאתה אומר שעבד תקין במקום אחר...

האל פסק משמש כבאפר לחשמל, אתה מרוויח מזה גם הספק שונה, וגם ייצוב מתח.
יכול להיות שהחשמל בבית שלך לא יציב, זה קורה, בגלל זה ספקי כוח חדשים (במחשבים) באים עם מייצבי מתח.

MartinHSabag
סמל אישי של משתמש
מנהל
מנהל
תגובות: 59344
הצטרף: נובמבר 2004
שם מלא: מרטין סבג
מיקום: כפר-סבא
נתן תודות: 826 פעמים
קיבל תודות: 1567 פעמים
יצירת קשר:

שליחה #7 

[left]
I think that not watching the match should be the least of your worries, it seems as if the electrical infrustructure in your home is very bad. If the fuse trips that often, you are taking too much current from the board.
You must consult with an electrician as this could mean that you are over heating the wires in the wall, which can't be a good thing....

[/left]
Making Products, Mentor, Lecturer
twitter facebook linkedin
About.me

eliad2 פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 937
הצטרף: יוני 2005
נתן תודות: 167 פעמים
קיבל תודות: 198 פעמים

שליחה #8 

חשבתי שמקרן לא צורך הרבה חשמל , רסיבר בטח כבר צורך יותר ואף פעם לא היו לי בעיות איתו כימעט .
מה שכן התשתית בבית באמת ענתיקה ואם מפעילים 2 מזגנים ופנס לילה הכל קופץ ..
להחליף את התשתית לתלת פאזי זה סיפור יקר מאוד :cry:

Nba
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון 10K
חבר במועדון 10K
תגובות: 10079
הצטרף: ספטמבר 2005
נתן תודות: 578 פעמים
קיבל תודות: 595 פעמים

שליחה #9 

לא חייב תלת פאזי (תלוי בגודל הבית ובצורך החשמל), אבל אם יש 5 פקקים על כל הבית, אין ספק שצריך להחליף הלוח או לשפר את התשתית..
רשימת הציוד: TV:LG77C1|AppleTV|Nvidia Shield pro|Denon 4500H|SVS: Prime Tower-Center Ultra Evolution-Subwoofer PB-3000 Revolution|Surround:Fluance Bipolar|Atmos:Morel Sp2

oferlaor
סמל אישי של משתמש
מנהל
מנהל
תגובות: 78875
הצטרף: נובמבר 2004
שם מלא: עפר לאור
מיקום: מודיעין, ישראל
נתן תודות: 788 פעמים
קיבל תודות: 5394 פעמים

שליחה #10 

לא חייבים להחליף בתלת פאזי.

אם יש לך בעיית תשתית תטפל בה. לא כל בית זקוק לתלת פאזה.

eliad2 פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 937
הצטרף: יוני 2005
נתן תודות: 167 פעמים
קיבל תודות: 198 פעמים

שליחה #11 

גילית שיש לנו 32 אמפר , אם אני לא טועה זה ממש קצת (?)
רק עכשיו הבנתי שבישביל להדליק את המקרן בניסיון ראשון צריך לכבות הכל בבית , במיוחד את הרסיבר משהו מה . מזגן אפשר לשים על נמוך אבל אם המקרן כבר עובד ומדליקים מזגן הפקק קופץ .

והאל פסק שלי כנירא לא שווה שקל כי שקפץ הפקק היום הוא התחיל לצפצף אחרי 5 שניות , רצתי ללוח והרמתי את הפקק , אחרי 2 שניות הוא קפץ עוד פעם והאלה פסק כבר היתיאש והפיל את המקרן .
בקיצור אם לא יהיה פה חשמלאי בקרוב נחזור למעבדה להחליף עוד מנורה .
גם הרסיבר אני מפחד שיפגע מכל הנפילות (?) כבר יציאת אודיו אחת נישרפה.

Nba
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון 10K
חבר במועדון 10K
תגובות: 10079
הצטרף: ספטמבר 2005
נתן תודות: 578 פעמים
קיבל תודות: 595 פעמים

שליחה #12 

32 אמפר זה הכי הרבה, זה הראשי.

בקיצור תביא חשמלאי.
רשימת הציוד: TV:LG77C1|AppleTV|Nvidia Shield pro|Denon 4500H|SVS: Prime Tower-Center Ultra Evolution-Subwoofer PB-3000 Revolution|Surround:Fluance Bipolar|Atmos:Morel Sp2

שלח תגובה

חזור אל “מקרנים”