שלום
רכשתי את המודול 2263 ואני מעוניין להרכיבו מאחורי מפסק.
פתחתי את המפסק ויש 3 חוטים . חום וכחול נכנסים למספק ,וחוט סגול חתוך.
זה השרטוט של חיבור המודול :
http://x10-hk.com/store/manual/plcbus/ ... 63-2w.pdf
הרי החום הוא פזה והכחול הוא פזה אל הנורה, אז מה זה הסגול ? אפס ? ממתי סגול הוא אפס ?
מישהו יכול לעזור לי עם החיבור הפשוט הזה?[/b]
חיבור מודול 2263
- JEXY
- עוסק בתחום

- תגובות: 12241
- הצטרף: אפריל 2009
- מיקום: פתח תקווה
- נתן תודות: 41 פעמים
- קיבל תודות: 625 פעמים
- יצירת קשר:
קודם כל, אם אין לך רשיון חשמל אין לך מה לפרק שקעי חשמל במיוחד ואין לך אפילו ידע בסיסי בעניין.
לפי מה שאתה מתאר יש לך ריבוי חוטים במפסק כאשר שניים מחוברים ואחד מנותק.
למפסק לא מגיע אפס אלא רק פאזה ויוצאת ממנו פאזה חוזרת אל המנורה. המודול שרכשת מתחבר בטור אל המפסק + אפס וממנו למנורה.
כאשר תזמין איש מקצוע הוא יפתח את קופסת ההסתעפות ויגלה מי השחיל לך חוטים לא לפי התקן וישנה לך את החיבורים + יוסיף לך אפס אל תוך המפסק. אם אין לך מקום (בדרך כלל אין) צריך לחצוב בקיר בשביל שישי מקום לשני האביזרים.
את האביזר אפשר למקם גם במקום אחר שלא בתוך קופסת 55 של המפסק, בקופסת הסתעפות או באזור המנורות.
מה שבטוח, לא לגעת לבד בחשמל אלא רק על ידי חשמלאי !!!
לפי מה שאתה מתאר יש לך ריבוי חוטים במפסק כאשר שניים מחוברים ואחד מנותק.
למפסק לא מגיע אפס אלא רק פאזה ויוצאת ממנו פאזה חוזרת אל המנורה. המודול שרכשת מתחבר בטור אל המפסק + אפס וממנו למנורה.
כאשר תזמין איש מקצוע הוא יפתח את קופסת ההסתעפות ויגלה מי השחיל לך חוטים לא לפי התקן וישנה לך את החיבורים + יוסיף לך אפס אל תוך המפסק. אם אין לך מקום (בדרך כלל אין) צריך לחצוב בקיר בשביל שישי מקום לשני האביזרים.
את האביזר אפשר למקם גם במקום אחר שלא בתוך קופסת 55 של המפסק, בקופסת הסתעפות או באזור המנורות.
מה שבטוח, לא לגעת לבד בחשמל אלא רק על ידי חשמלאי !!!