בידוד אקוסטי לחדר
שלום רב, רציתי לשאול מהי הדרך הטובה ביותר
(וכמובן הזולה) לבודד חדר מבחינה אקוסטית.
יש לי חדר צדדי בבית, אשר שני קירות שלו הנם
בטון כפול ושני קירות בלוקים איטונג, ישנם
בחדר שתי דלתות (האחת סגורה תמיד וניתנת
לחיפוי מלא), וחלון מזכוכית כפולה. אני
מייצר "רעש" של כ100db בתדר בינוני נמוך
ומעוניין להוריד את רמת הרעש הנשמעת מחוץ
לחדר לרמה של כ20-30db לכל היותר
(וכמובן הזולה) לבודד חדר מבחינה אקוסטית.
יש לי חדר צדדי בבית, אשר שני קירות שלו הנם
בטון כפול ושני קירות בלוקים איטונג, ישנם
בחדר שתי דלתות (האחת סגורה תמיד וניתנת
לחיפוי מלא), וחלון מזכוכית כפולה. אני
מייצר "רעש" של כ100db בתדר בינוני נמוך
ומעוניין להוריד את רמת הרעש הנשמעת מחוץ
לחדר לרמה של כ20-30db לכל היותר
- yairf
- עוסק בתחום

- תגובות: 9363
- הצטרף: נובמבר 2004
- מיקום: בנימינה
- נתן תודות: 42 פעמים
- קיבל תודות: 199 פעמים
תחשוב על כך שרעש מועבר בשתי דרכים - מעבר אוויר ורעידות מכניות. אם יש מעבר אוויר דרך הדלת היא תעביר רעש באופן שקוף. אם הקיר רועד כתוצאה מפגיעת גלי קול (או כל פגיעה מכנית אחרת), הוא גם יעביר רעש.
בבנייה ישראלית ממוצעת, דלתות פנימיות בתוך הבית עשויות מנייר וכמעט בלתי אפשרי לבודד אותן. אם הנושא חשוב לך, תצטרך להחליף את הקיימת (+משקוף!) באחת אוטמת. לגבי תקרה - אם זו תקרת בטון מספיק עבה, זו הדאגה האחרונה שלך. עדיף לטפל בקירות, אבל רק אחרי שסיימת עם הדלתות.
בבנייה ישראלית ממוצעת, דלתות פנימיות בתוך הבית עשויות מנייר וכמעט בלתי אפשרי לבודד אותן. אם הנושא חשוב לך, תצטרך להחליף את הקיימת (+משקוף!) באחת אוטמת. לגבי תקרה - אם זו תקרת בטון מספיק עבה, זו הדאגה האחרונה שלך. עדיף לטפל בקירות, אבל רק אחרי שסיימת עם הדלתות.
דלתות אקוסטיות
הפחתת רעש באמצעות דלת מסיבית היא משימה לא סבוכה וכמעט יום יומית לכל בעל מקוע בתחום.
בידוד מרעש באמצעות דלת בעלת מדדי ביצוע ברורים וכושר בידוד מוכח הוא סיפור אחר לגמרי והינו משימה שאינה פשוטה כבניה בחומר ובלבנים. במדינת ישראל אין מייצרים דלתות אקוסטיות שמקדם הבידוד שלהן גדול מ 50dB. דלתות אלו עשויות מתכת ומחייבות מערכת הלבשה שלמה ומשלימה הכוללת משקוף+דלת. אפשר להגדיל כושר בידוד על ידי בנית סאונד-לוק, או בעברית מבואה, שתי מערכות דלת נפרדות על קירות נפרדים. את המרחק בין הקירות/דלתות יש לחשב בהתאם לצרכי הבידוד. ברוב רובם של המקרים בנית מבואה בדירה אינה ישימה בגלל מגבלות המקום ובהנחה שאין מגבלות תקציב...
דלת ביתית רגילה אינה ניתנת לשדרוג לרמה גבוהה אלא רק עד שיפור בסיסי בכושר הבידוד ודלת שנבנית על ידי בעלי מקצוע "רגילים" סביר כי לא תהיה בעלת כושר בידוד כפי שהוגדר מעלה וכל ההבטחות הינן על אחריות המבטיח בלבד. ברוב רובם של המקרים אין לאותו בעל מקצוע את הכלים למדוד את כושר הבידוד של המתקן שייצר.
בבואך לבנות דלת אקוסטית אין שום טעם לבנות דלת שתהיה בעלת כושר בידוד הגדול מכושר הבידוד של קירות המבנה שכן מה הטעם לבנות דלת 80dB אם הקיר סביבה הוא קיר 50dB ומטה?
לצורך כך יהיה עליך להיות מסוגל להעריך את כושר הבידוד של המבנה ולהתאים את כושר הבידוד של שאר המערכות (דלתות, חלונות, אחר) לאותו מקדם או לחילופין לעבות את כל המערכות אל אותו המקדם. יצירת מערכת בידודית רופפת שבה כל משטח או מערכת תומכת הינם בעלי מקדמים שונים אינו מומלץ מכל הסיבות שמעלה ועוד כהנה וכהנה.
בהצלחה
בידוד מרעש באמצעות דלת בעלת מדדי ביצוע ברורים וכושר בידוד מוכח הוא סיפור אחר לגמרי והינו משימה שאינה פשוטה כבניה בחומר ובלבנים. במדינת ישראל אין מייצרים דלתות אקוסטיות שמקדם הבידוד שלהן גדול מ 50dB. דלתות אלו עשויות מתכת ומחייבות מערכת הלבשה שלמה ומשלימה הכוללת משקוף+דלת. אפשר להגדיל כושר בידוד על ידי בנית סאונד-לוק, או בעברית מבואה, שתי מערכות דלת נפרדות על קירות נפרדים. את המרחק בין הקירות/דלתות יש לחשב בהתאם לצרכי הבידוד. ברוב רובם של המקרים בנית מבואה בדירה אינה ישימה בגלל מגבלות המקום ובהנחה שאין מגבלות תקציב...
דלת ביתית רגילה אינה ניתנת לשדרוג לרמה גבוהה אלא רק עד שיפור בסיסי בכושר הבידוד ודלת שנבנית על ידי בעלי מקצוע "רגילים" סביר כי לא תהיה בעלת כושר בידוד כפי שהוגדר מעלה וכל ההבטחות הינן על אחריות המבטיח בלבד. ברוב רובם של המקרים אין לאותו בעל מקצוע את הכלים למדוד את כושר הבידוד של המתקן שייצר.
בבואך לבנות דלת אקוסטית אין שום טעם לבנות דלת שתהיה בעלת כושר בידוד הגדול מכושר הבידוד של קירות המבנה שכן מה הטעם לבנות דלת 80dB אם הקיר סביבה הוא קיר 50dB ומטה?
לצורך כך יהיה עליך להיות מסוגל להעריך את כושר הבידוד של המבנה ולהתאים את כושר הבידוד של שאר המערכות (דלתות, חלונות, אחר) לאותו מקדם או לחילופין לעבות את כל המערכות אל אותו המקדם. יצירת מערכת בידודית רופפת שבה כל משטח או מערכת תומכת הינם בעלי מקדמים שונים אינו מומלץ מכל הסיבות שמעלה ועוד כהנה וכהנה.
בהצלחה
יועץ אקוסטי מומחה בחדרי האזנה, בידוד ואקוסטיקה פנימית