לעצת מישהו, קניתי וילון כבד ותליתי אותו בכניסה למסדרון, באופן פרוביזורי (מכסה את כל הפתח מהתיקרה ועד הריצפה.
קניתי מד SPL, והיום ביצעתי כמה מדידות ולהלן התוצאות (שאלותיי בהמשך):
1) רעש רקע (ביום, יש בנייה בסביבה) הוא בין 36 ל40 dB
2) בחדר א' הוילון מפחית בין 1.4 ועד 4.7 dB - תלוי בתדר
3) דלת זכוכית שקיימת בין חדר שינה הורים לסלון (לפני דלת הכניסה הרגילה) מפחית כ-5 עד 10dB - גם כאן, תלוי בתדר
4) דלתות ה"עץ" (פנדור) בכניסה לחדרים שנמדדו מפחיתות 13 עד 17 dB (!) - שוב, תלוי בתדר.
5) כreference - צליל בדיקה"רעש ורוד" שנמדד בסלון ב98dBC (!) נמדד בחדר בסוף המסדרון, עם דלתות פתוחות ב83, ובדלת סגורה ב70.
מחשבות:
1) חלופה אחת תהיה להקים דלת בכניסה לסלון - במקום הוילון. העיניין בעייתי, כי זה עלול ליצור היצרות לא נוחה ולא יפה במסדרון. כמו-כן, המטרה שרוב הזמן הדלת תהיה פתוחה, ואז היא תפריע לזרימת אנשים.
2) חלופה אחרת, להחליף דלתות לדלתות בעלות ביצועים טובים בהרבה (אם קיימות) - חלופה זו תדרוש החלפת (לפחות) 4 דלתות ($$$!)
3) כמובן, מתכוון לטפל גם בתיקרה הכפולה שרצה לאורך כל המסדרון מהסלון לחדרים (לדחוף צמר סלעים פנימה? רעיון אחר?)
4) אידיאלית, אוכל לדעת עד איזו רמת ווליום אני יכול לשמוע בלי להפריע, וגם שהרמה הזו תהיה הגבוהה ביותר.
שאלותי למומחי הפורום הנכבד:
1) מתי אוכל להגדיר שלא שומעים יותר את המוזיקה מהסלון? XdB מעל רעש הרקע? XdBC אבסולוטי? להתמקד בתדרים מסויימים או אחרים?
2) (לחלופה 1) מכירים דלת הזזה מבודדת היטב? כזו שלא תדרוש משקוף עבה?
3) (לחלופה 2) האם קיימות בשוק דלתות פנים בעלות ביצועים משמעותית יותר טובים?
תודה מראש!