מפסק דוד שמש - בעיה בהתקנה

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2182
הצטרף: נובמבר 2018
שם מלא: דרור
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 86 פעמים
קיבל תודות: 361 פעמים

שליחה #21 

ראיתי את התמונות (וגם הגבתי לך עליהן בעבר). צילמת רק מפסק אחד, ובו ה-0 בפירוש לא ממותג. בגלל זה הצעתי שתצלם גם את האחרים - כי האופציה היחידה שזה יכול להיות תקני היא אם יש מיתוג כפול באחד המפסקים האחרים.

Borderline1
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 3628
הצטרף: דצמבר 2004
נתן תודות: 144 פעמים
קיבל תודות: 462 פעמים

שליחה #22 

גם אם יש מיתוג כפול באחד המפסקים האחרים לא יכול להפוך את זה לתקני כי כשהמפסק האחר (עם המיתוג הכפול) מנותק הדוד מופעל ממתגים אחרים כלומר יש לו הזנה של ה-אפס שעוקפת את המפסק עם המיתוג הכפול..... אני לא מכיר דרך שהופכת את זה לתקני...

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2182
הצטרף: נובמבר 2018
שם מלא: דרור
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 86 פעמים
קיבל תודות: 361 פעמים

שליחה #23 

זה יכול להיות תקני אם בתיבה הקרובה לדוד יש מגען כפול, שממותג ע״י כל 3 המפסקים. קשה להניח הנחות בלי לראות מה קורה בכל 3 התיבות.

שלח תגובה

חזור אל “בית חכם ובקרה”