מפסק דוד שמש - בעיה בהתקנה
- dr0r
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2182
- הצטרף: נובמבר 2018
- שם מלא: דרור
- מיקום: תל אביב
- נתן תודות: 86 פעמים
- קיבל תודות: 361 פעמים
ראיתי את התמונות (וגם הגבתי לך עליהן בעבר). צילמת רק מפסק אחד, ובו ה-0 בפירוש לא ממותג. בגלל זה הצעתי שתצלם גם את האחרים - כי האופציה היחידה שזה יכול להיות תקני היא אם יש מיתוג כפול באחד המפסקים האחרים.
- Borderline1
- חבר מביא חבר

- תגובות: 3628
- הצטרף: דצמבר 2004
- נתן תודות: 144 פעמים
- קיבל תודות: 462 פעמים
גם אם יש מיתוג כפול באחד המפסקים האחרים לא יכול להפוך את זה לתקני כי כשהמפסק האחר (עם המיתוג הכפול) מנותק הדוד מופעל ממתגים אחרים כלומר יש לו הזנה של ה-אפס שעוקפת את המפסק עם המיתוג הכפול..... אני לא מכיר דרך שהופכת את זה לתקני...