שרשור תגובות: הבית החכם שלי: RTI, אלקסה ו-Vitrea

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
oferlaor פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
מנהל
מנהל
תגובות: 78932
הצטרף: נובמבר 2004
שם מלא: עפר לאור
מיקום: מודיעין, ישראל
נתן תודות: 792 פעמים
קיבל תודות: 5400 פעמים

שליחה #21 

@Nir1
ממליץ שתכנס לתחילת השרשור ותקרא אותו מההתחלה כי דיברנו ספציפית על Harmony hub. הוא בהחלט ראוי ומרשים, אבל לא מחליף את RTI עבורי. זה מתאים למספר סביר יותר של ציוד, בעוד ש-RTI יכול להתמודד טוב יותר עם מערכות מאוד מורכבות. כמו כן, אני רוצה עיצוב משלי שתפור לצרכים שלי - בעוד ש-Harmony קובע בעצמו את העיצוב ואת המבנה (מה שהופך מעבר בין מאקרו לפעולות בסיסיות למשהו מורכב ואיטי).

אני לא רואה את האלקסה כמשהו שיכול להחליף את RTI. זה נוח להדלקה, כיבוי ובפעולות מורכבות. דווקא בדברים פשוטים כמו הקלדה של משהו או ניווט בתפריטים זה הכי לא פרקטי בעולם.

אני לא מקנא במי שינסה לנווט בתפריט של יס VOD דרך אלקסה - יש סיכוי שיאבד את שפיותו הרבה לפני שיצליח להגיע ליעד.

Nir1
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 938
הצטרף: אוגוסט 2012
נתן תודות: 12 פעמים
קיבל תודות: 103 פעמים

שליחה #22 

@oferlaor

בגדול, אני מסכים עם כל מה שאתה אומר. נראה לי שההבדלים הם בעיקר בתפיסות. אתה מעדיף להשתמש בממשק שיש לו סוג של user interface בעוד שאני העדפתי לוותר עליו. אבל זה בסדר בשני המקרים.

oferlaor פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
מנהל
מנהל
תגובות: 78932
הצטרף: נובמבר 2004
שם מלא: עפר לאור
מיקום: מודיעין, ישראל
נתן תודות: 792 פעמים
קיבל תודות: 5400 פעמים

שליחה #23 

@Nir1
·ברור לחלוטין. גם אני מעריך שמרבית האנשים לא ירצו לתכנן ממשק משתמש (בגלל זה אינטגרטורים עושים ממשק ולא משתמשי קצה). כמו כן, על טעם ועל ריח...

עקרונית לא היתה לי בעיה גדולה להתמודד עם ממשק שלא אני תכננתי אבל זה לא כל כך עובד בחיים האמיתיים כשיש לך הרבה מוצרים. ל-Harmony הממשק על האייפד/אייפון לדעתי ממש חלש ביחס לאיך שזה עובד עם הממשק שלהם על שלט אמיתי. הבעיה ששלט פיזי נראה לי ממש חזרה ל-1999... גם ל-RTI יש שלטים רגילים, אבל האידאל (שלא קיים) מבחינתי זה השיטה של ה-Pronto 9600 - שלט שרובו מסך ויש לו כמה כפתורים קבועים (בעיקר ניווט, הדלקה, כיבוי וווליום).

אם היה אפשר להדביק על האייפד כפתורים פיזים (יש מתגים בווקום שמשמשים לגיימרים אבל זה די גרוע למטרת שלט) אולי זה היה פותר את הבעיה האחרנה היתה נפתרת לי...

בכל מקרה, אם אני על האייפד אין בעיה שבמסך אחד יהיה לי ווליום (מהרסיבר) במקום אחד, ch+/- במקום קבוע, כיבוי במקום קבוע, ותפריטי ניווט במקום קבוע + קיצורי דרך לערוצים ולפעולות שונות שאני צריך כשאני ביס (למשל מקלדת מלאה). את אותו הדבר לעשות עם Harmony פשוט לא ניתן בגלל שהם בונים לך את העיצוב - ולכן אתה עושה המון דילוגים בין מסכים. אצלי זה פשוט - כל activity כולל את כל הממשק שנדרש בשביל לפעול מול הפעילות הזו והכל במסך אחד.

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #24 

אני משתמש באפליקציה החינמית הזאת כממשק מותאם אישית להרבה מוצרים כולל Harmony hub.
http://thehomeremote.com/

האפליקציה עובדת ב 3 פלטפורמות iOS , Android ו Windows ובתצורות/גדלים שונים של מסכים (ניתן להתאמה)
בנוסף יש אפליקצית Designer על Windows די גמישה ומאפשרת לחבר גם מוצרים שלא נתמכים רשמית כולל אופציות עיצוב רבות ומנגנון אוטומטי לבנית ממשק.
לא בדקתי אם יש תמיכה ב RTI

עובד מעולה.
ממליץ בחום.

ra
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2437
הצטרף: פברואר 2007
נתן תודות: 172 פעמים
קיבל תודות: 120 פעמים

שליחה #25 

לא מתחבר לשיטה שצריך לגשת לטאבלט כדי להפעיל.
היות ואני לא מעוניין שיקשיבו לי 24/7 כמו אמזון או גוגל או אפל
אני משתמש ב-logipop שהם לחצנים בצבעים שונים שפיזרתי
במקומות שונים לפי ההקשר.
בהחלט מגביל ליכולות של הרמוני אבל הרחבתי עם fibaro button
להפעלת תרחישים של z-wave.
אולי גם יש לי השפעה פחותה מכם על בני הבית שמגלים התנגדות
להמרת חייהם לתרחישים.

cafri
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 120 פעמים
קיבל תודות: 144 פעמים

שליחה #26 

@ra
אני בדעה שבני הבית (כולל אני) לא צריכים להסתגל לבית החכם / לתרחישים, אלא הבית החכם צריך להסתגל אלינו.

השתדלתי ש״החיים״ ישארו אותו דבר מבחינת מה שבני הבית עושים, והבית מבין מה הם באמת צריכים.

הדוגמה שהכי קל לי להסביר, נראה לי:

כשמכבים את הטלויזיה/רסיבר בסלון אחרי שעה מסויימת בלילה, מופעל אוטומטית תרחיש ״לילה טוב״.

עוד דוגמה:

כשמדליקים את הרסיבר או מעבירים input, בדיוק כפי שעשו לפני הבית החכם, הבית החכם אוטומטית מחליש את הווליום לרמה מסויימת, למניעת רעש חזק מדי בinput החדש.
רמת הווליום גם תלויה בשעה ביום.

ההרגל היחיד (למיטב זכרוני) שבני הבית היו צריכים לשנות, זה אופן הדלקת/כיבוי המזגן. עקב החוסר בהיזון החוזר, לא ניתן להשתמש בשלט המזגן המקורי.
נערך לאחרונה על ידי cafri ב 14/12/2017 13:21, נערך 2 פעמים בסך הכל.
נסו למצוא תשובות לשאלות הקשורות לZ-Wave בשרשור הדביק שבראש הפורום
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה

cafri
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 120 פעמים
קיבל תודות: 144 פעמים

שליחה #27 

נזכרתי בעוד הרגל שגרמתי לבני הבית לשנות:

בעבר, כשהדליקו מזגן בזמן שהחלון בסלון היה פתוח לרווחה, היו נשלחות הודעות לבני הבית (הנוכחים), שיש לסגור את החלון.
מכיוון שהיתה התעלמות מההודעות, הוספתי כיבוי אוטומטי של המזגן לאחר כ10 דקות.

כעת, כשמתקבלת ההודעה שהחלון פתוח והמזגן דולק, בני הבית דואגים לסגור את החלון.

:lol:
נסו למצוא תשובות לשאלות הקשורות לZ-Wave בשרשור הדביק שבראש הפורום
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה

oferlaor פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
מנהל
מנהל
תגובות: 78932
הצטרף: נובמבר 2004
שם מלא: עפר לאור
מיקום: מודיעין, ישראל
נתן תודות: 792 פעמים
קיבל תודות: 5400 פעמים

שליחה #28 

@cafri
·חזק מאוד. בכלל לא חשבתי על הרעיונות האלה.

אשמח אם תשתף עוד רעיונות שמימשת, כי זה נותן לי הרבה insight

cafri
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 120 פעמים
קיבל תודות: 144 פעמים

שליחה #29 

@oferlaor
קרא כאן (והוסף את שלך).
נסו למצוא תשובות לשאלות הקשורות לZ-Wave בשרשור הדביק שבראש הפורום
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה

oferlaor פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
מנהל
מנהל
תגובות: 78932
הצטרף: נובמבר 2004
שם מלא: עפר לאור
מיקום: מודיעין, ישראל
נתן תודות: 792 פעמים
קיבל תודות: 5400 פעמים

שליחה #30 

וואו, חזק.

nangel
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 425
הצטרף: אוגוסט 2009
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 16 פעמים

שליחה #31 

cafri כתב:נזכרתי בעוד הרגל שגרמתי לבני הבית לשנות:

בעבר, כשהדליקו מזגן בזמן שהחלון בסלון היה פתוח לרווחה, היו נשלחות הודעות לבני הבית (הנוכחים), שיש לסגור את החלון.
מכיוון שהיתה התעלמות מההודעות, הוספתי כיבוי אוטומטי של המזגן לאחר כ10 דקות.

כעת, כשמתקבלת ההודעה שהחלון פתוח והמזגן דולק, בני הבית דואגים לסגור את החלון.

:lol:
...
· אחד הטובים

שלח תגובה

חזור אל “בית חכם ובקרה”