B7 - האם לדעתכם נדרש לשים מגן נחשולי מתח על השקע?

פורום מסכי OLED ו- QD-OLED
מיץ_פטל
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1474
הצטרף: מרץ 2010
נתן תודות: 73 פעמים
קיבל תודות: 278 פעמים

שליחה #21 

יניב_ט כתב:@tzahi
·

הזמנתי היום VDPS מהם בטלפון (היו נחמדים):
http://www.ratfon.co.il/acc.html

215 ש"ח פלוס 45 ש"ח משלוח או איסוף מלוד.
...
יניב_ט,
תודה על השיתוף ועל הפרטים השהעלית, עשיתי כמוך, שווה לי בשביל השקט הנפשי.
אני הלכתי על הפתרון של ה VDPS הרב שקעי, שתי (חמש) ציפורים במכה אחת.
שוב תודה

dydy
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 336
הצטרף: אוגוסט 2005
נתן תודות: 10 פעמים
קיבל תודות: 36 פעמים

שליחה #22 

@gal-cohen

מסכים לגמרי
שקעי הגנה של יונדאי בהחלט עושים את העבודה,
רצוי מאוד גם למקרר או מקפיא שהפסקות חשמל רגעיות פוגעות במדחס
·

seri
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 493
הצטרף: נובמבר 2005
נתן תודות: 67 פעמים
קיבל תודות: 18 פעמים

שליחה #23 

שווה לקרא מה ש ga19 (גבי) כתב ב2010

https://www.hometheater.co.il/vp2452894.html

gal-cohen
סמל אישי של משתמש
חבר מכור קשה
חבר מכור קשה
תגובות: 6304
הצטרף: יולי 2006
מיקום: חיפה
נתן תודות: 577 פעמים
קיבל תודות: 932 פעמים

שליחה #24 

seri כתב:שווה לקרא מה ש ga19 (גבי) כתב ב2010

https://www.hometheater.co.il/vp2452894.html
...
נכון
הוא מחזק את הטענה שהמונח מגן ברקים שגוי.
הוא מחדד שהמכשירים מיועדים להגן כשמדובר על קפיצות מתח, הפסקות לסירוגין.
את זה המכשירים הללו עושים טוב, כמובן אלו שיש להם מנגנון השהייה.

dydy
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 336
הצטרף: אוגוסט 2005
נתן תודות: 10 פעמים
קיבל תודות: 36 פעמים

שליחה #25 

כל הרעיון בשקע הגנה .זה להגן מפני נפילות מתח רגעיות,שהזרם לא יחודש מידית , אלא לאחר מספר דקות,
כשיש מצבים של הפסקות תכופות במרווחים של דקות, רצוי לנתק את המכשירים הרגישים בבית עד להתיצבות ולא לסמוך על שקע ההגנה

mrraz111
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2374
הצטרף: מרץ 2012
נתן תודות: 43 פעמים
קיבל תודות: 184 פעמים

שליחה #26 

השקעים האלה עושים בעיקר טוב לכיס של הסוחרים

Rekcuf
טרול
טרול
תגובות: 1098
הצטרף: ספטמבר 2017
נתן תודות: 38 פעמים
קיבל תודות: 101 פעמים

שליחה #27 

ההגנות הללו ברוב המקרים לא מועילים, שכן הם תלויים בזמן תגובה של הממא"ז בבית. ההתקנים הללו פועלים בשני אופנים. ראשית במבוא יש רכיב ספיגת אנרגיה שנפרץ וגורם לקצר במבוא ברגע שיש עליה פתאומית במתח הרשת. הקצר הזה אמור לאפס את המתח במבוא ובו זמנית להפעיל את נתיך ההגנה האוטומטי המזין את השקע, וכך החשמל מתנתק. כאן הבעיה היא שמכשירי סוג ז' כמו יוהונדאי שאין להם שום קשר ליצרן המכניות, מגיב לנכשול כזה באופן לא מהיר מספיק, כמו שגם הממא"ז בבית מגיב לא מהר מספיק. בתוך כמה ננושניות, הנכשול מספיק לגרום לנזק למכשיר (יש כאן כמה משתמשים שאיבדו ציוד אלקטרוני יקר בזמן סופה למרות המגנים הללו). גם יכולת ספיגת האנרגיה של המכשירים (כ 2000 ג'אול לכל היותר), אינה מספקת במקרה של פגיעת ברק למשל.

אופן פעולה שני הוא השהיה במקרה של נפילת מתח, כדי שהזרם לא יחודש מיידית לאחר נפילה קצרה. גם כאן משום מה ברוב המקרים, זה לא ממש עובד. תנסו לעשות ניסוי, תורידו ותחזירו את המפסק האוטומטי הזעיר ותגלו שהמכשיר האלקטרוני נכבה ונדלק מבלי שהתקן ההגנה מספיק להגיב... בחלק מהמגנים יש גם מסנני EMI (סלילים וקבלים), שגם הם לא ממש מועילים, כי רוב המכשירים כבר כוללים את הסינון הנדרש..

ברור שיש מכשירי הגנה שהם באמת יעילים, אבל אלו בטח לא אותם מוצרים שנמכרים ב 100 או 200 שח בארץ. לי אגב יש AVR2000 של חברת ADVICE. חברה ישראלית שמייצרת כל מיני ספקי כוח. יש לה בעיה רצינית של אמינות, בעיקר ב UPSים שלה ששווקים חיים תוך שנה של שימוש, אבל דווקא המכשיר הזה דיי אמין ועובד אצלי כמעט 8 שנים.

dydy
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 336
הצטרף: אוגוסט 2005
נתן תודות: 10 פעמים
קיבל תודות: 36 פעמים

שליחה #28 

@Rekcuf
·
לא מסכים
השקעים האלה בהחלט עושים את העבודה - הגנה מפני נפילות מתח והפסקות חשמל רגעיות, שהם בעצם הבעיות הנפוצות ולא מכות ברק ונחשולי מתח שהם נדירים ביותר וכמעט לא קיימים בתוך הערים ,
במשך שנים אני משתמש בשקעי הגנה, למסכים ,רסיבר מקרר ואפילו למקרן שאני מעדיף שיתכבה מיידית מאשר הדלקה חוזרת תוך רגע, אין חורף שלא חווויתי הפסקות חשמל ונפילות מתח , טאץ'-ווד , מלבד שני ספוטי לד שלא חזרו לחיים, הכל תקין,
כך שאפשר להניח במידה רבה של סבירות שהם מנעו נזק אפשרי,
מי שגר בבית פרטי וחווה סופת ברקים ,שינתק את כל מכשירי החשמל ,זה קורה בארץ פעם בשנה או בכמה שנים,
בהפסקות חשמל "רגילות" מספיק שקעי הגנה,

Huber
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון HT
חבר במועדון HT
תגובות: 73275
הצטרף: מאי 2005
שם מלא: ערן
נתן תודות: 646 פעמים
קיבל תודות: 3156 פעמים

שליחה #29 

dydy כתב:@Rekcuf
·

כך שאפשר להניח במידה רבה של סבירות שהם מנעו נזק אפשרי,
...
·

ואני כבר שנים שם שום בכניסה לבית ושום מכשיר חשמלי אצלי לא נפגע מנפילות מתח, "כך שאפשר להניח במידה רבה של סבירות שהם מנעו נזק אפשרי"...

אתה מבין אפא הבעיה הלוגית בטענה שלך? לא קובעים כך עובדות, פשוט לא. אפילו הנחות אי אפשר להניח בשיטה הזו.

mrraz111
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2374
הצטרף: מרץ 2012
נתן תודות: 43 פעמים
קיבל תודות: 184 פעמים

שליחה #30 

ואני שם ברכה של הרבי וכמו אצלך כלום לא נפגע

movieman
סמל אישי של משתמש
חבר מכור קשה
חבר מכור קשה
תגובות: 5002
הצטרף: אוגוסט 2011
נתן תודות: 45 פעמים
קיבל תודות: 413 פעמים

שליחה #31 

אצלי בדירה התקנתי מגן נחשולי מתח בארון החשמל (תלת פאזי).
יש כאן בפורום שרשור מעולה בנושא (תריץ חיפוש) .

בעקרון עלה לי כ-650-700 כולל התקנה של חשמלאי מוסמך - וכל הדירה מוגנת .
מדי פעם בודק את הנתיך המיוחד הזה (אמור להיות עם חיווי ירוק במצב תקין) .

אמנם לא זול אבל מגן על כל החשמל בדירה ואין צורך לרכוש מגן ברקים וחבריו לכל מוצר .