נושא המיקום הוא קצת בעייתי עם חיישן בודד...dondi כתב:כנראה באמת שהאופציה הכי ישימה זה מפסק לדוד + חיישן טמפ׳ ( השאלה היא רק איפה למקם אותו כדי שיתן תוצאות עקביות)
האם יש צורך בעוד משהו מעבר למפסק, חיישן ו zwave edge?...
אם היתה אופציה למספר חיישנים בגבהים שונים, אז היית יכול לדעת גם את כמות המים החמים בדוד:
כאשר חיישן עליון מראה טמפ' רצויה אז יש כמות X של מים חמים בדוד (ניתן לחשב נפח בקלות על פי המיקום).
כאשר חיישן אמצעי מראה טמפ' רצויה אז יש כמות Y של מים חמים בדוד. וכו'..
כמובן שככל שתגדיל את מספר החיישנים תקבל כמות מים מדוייק יותר.
במקרה של חיישן בודד, אני הייתי ממקם אותו בשליש עליון קרוב לדופן הדוד.
כך תוכל, על ידי ניסוי וטעייה, לחשב את הזמן הנדרש כדי לחמם X,Y,Z של כמות מים:
כאשר חיישן הטמפ', שממוקם בשליש עליון, מראה טמפ' רצויה, אז יש כמות X של מים חמים.
כאשר חיישן טמפ' מראה טמפ' רצויה + זמן t, יש כמות Y של מים חמים בדוד.
כאשר חיישו טמפ' מראה טמפ' רצויה + זמן 2t, יש כמות Z של מים חמים בדוד. וכו'...
בנוגע לדברים נוספים שיש לרכוש או להכין מעבר למה שרשמת צריך גם מגען לניתוק פאזה ואפס וחיווט שלו מהלוח לדוד ומהלוח למפסק.
זה מתואר בפרטי פרטים בדביק של @cafri