שליטה על מזגן של תדיראן עם zxt-120
לא מצאתי את המקום החדש להגדרת הצירים (למעט כאשר עושים Save Graph), אבל הצלחתי להגיע למצב שאני רוצה באמצעות work around.
עכשיו אפשר לראות מתי המזגן היה דלוק / כבוי (רקע ירוק) וגם על איזו טמפרטורה הוא היה מכוון (קו אדום):
[imgbig]http://i62.tinypic.com/nf1pgh.png[/imgbig]
לא ברור לי למה אין ערכים של הRemotec ZXT120 משעה 02:04 (restart לילי) עד שעה 13:51 (למרות שכן יש קריאה בשעה 07:20 של הטמפרטורה אליה המזגן מכוון, וגם זה מגיע מהZXT120).
עכשיו אפשר לראות מתי המזגן היה דלוק / כבוי (רקע ירוק) וגם על איזו טמפרטורה הוא היה מכוון (קו אדום):
[imgbig]http://i62.tinypic.com/nf1pgh.png[/imgbig]
לא ברור לי למה אין ערכים של הRemotec ZXT120 משעה 02:04 (restart לילי) עד שעה 13:51 (למרות שכן יש קריאה בשעה 07:20 של הטמפרטורה אליה המזגן מכוון, וגם זה מגיע מהZXT120).
נערך לאחרונה על ידי cafri ב 01/09/2015 16:50, נערך פעם 1 בסך הכל.
נראה כאילו הremotec דוגם כל 3 שעות.cafri כתב:תראה את מה שאני מקבל (אפשר ללחוץ על התמונה בשביל להגדיל אותה).......
[imgbig]http://i60.tinypic.com/whi6f.png[/imgbig]
משום מה, הAir Condition Temperature הוא על ציר Y שני (בין 22.75 ל26.75) ואז פחות נוח להשוות אותו ל3 הגרפים האחרים של הטמפרטורה (שהם על סקאלה של 24.5 ל32.5).
הייתי שמח אם כל 4 הגרפים של הטמפרטורה היו על אותו ציר Y, וציר הY השני היה משמש לHumidity, שהוא באמת על טווח מספרים שונה.
דרך אגב, בלי קשר לבעיית התצוגה בDataMine, אם נחזור לסיבה שבגללה התקנתי את הplugin, אתה שם לב איך הFibaro הרבה יותר "רגיש" / "תנודתי" בהשוואה לRemotec ZXT120?
תראה היום בבוקר, בסביבות 08:00, איך הFibaro מתחיל לעלות, כנראה כתוצאה של התחממות הבית בגלל שהטמפרטורה בחוץ עלתה, ולעומת זאת הRemotec נשאר סטטי....
כנראה שהערך 0 הוא לא ברירת המחדל אלא לא לדגום.
תשנה שם למשהו שדומה לפיבארו ותראה אם זה משתנה.
בנוגע לגרף, אני אעבור על זה בערב ואראה אם יש משהו שאפשר לעשות
·
תתעלם מהודעה האחרונה. לא קראתי עד הסוף את הנתונים.morgi23 כתב:נראה כאילו הremotec דוגם כל 3 שעות.......
כנראה שהערך 0 הוא לא ברירת המחדל אלא לא לדגום.
תשנה שם למשהו שדומה לפיבארו ותראה אם זה משתנה.
בנוגע לגרף, אני אעבור על זה בערב ואראה אם יש משהו שאפשר לעשות
·...
תשובה מפורטת בערב.
מוזר מאוד שהpolling על 60 אבל נראה שהדגימה היא לא עקבית. אולי יש הגדרות נוספות שצריך לשנות על מנת לדגום בפרקי זמן קבועים..cafri כתב:תודה.......
דרך אגב - עכשיו גיליתי שהPollSettings בZXT120 עומד על 60.
אין לי מושג איך ראיתי 0 לפני כמה ימים....
אם נחזור רגע לסיבות שיכולות לגרום לחוסר סנכרון, אז מהנתונים ששלחת, נראה שיש הבדל של 1-2 מעלות בין שני החיישנים.
ההבדל הוא דיי עקבי (לפחות בזמני הדגימה הקרובים), כך שהמסקנה היא אחת מ-2:
1. יש חוסר סינכרון של 1-2 מעלות באחד מהחיישנים.
2. הבדלי הגובה משפיעים על הטמפ' הנדגמת.
כדי לפסול או לאמת את אופציה 2, אפשר לבצע בדיקה פשוטה ולקרב את שני החיישנים לאותו הגובה.
אני הייתי מהמר על הבדלי הגובה כפקטור המרכזי.