סיפור שלושת המכות
- EyalR
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1024
- הצטרף: נובמבר 2004
דרך אגב, יש לזה תו תקן?
-
istarmini
-
- חבר במועדון ה-15K

- תגובות: 17942
- הצטרף: יולי 2008
ברור רק שאני לא יודע מה הוא.EyalR כתב:דרך אגב, יש לזה תו תקן?...
כל ההתקנים הללו ובטח של חברה מכובדת כמו OBO ,כוללים אישורי מכון התקנים בארץ ובעולם.
- EyalR
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1024
- הצטרף: נובמבר 2004
שאלתי כי אצלי על הנתיכים יש סימון בולט של תו תקן ישראלי ובתמונה לא נראה שיש. רציתי לוודא שאין בעיה מבחינת חברת חשמל (אני עדיין צריך לעבור בדיקה שלהם). נראה לי שאלך על בטוח ואתקין אחרי הבדיקה (אי אפשר לדעת על מי אפול).
-
istarmini
-
- חבר במועדון ה-15K

- תגובות: 17942
- הצטרף: יולי 2008
אין מצב שמוצר מסוג זה לא עבר מכון תקנים.EyalR כתב:שאלתי כי אצלי על הנתיכים יש סימון בולט של תו תקן ישראלי ובתמונה לא נראה שיש. רציתי לוודא שאין בעיה מבחינת חברת חשמל (אני עדיין צריך לעבור בדיקה שלהם). נראה לי שאלך על בטוח ואתקין אחרי הבדיקה (אי אפשר לדעת על מי אפול)....
בכל מקרה תעבור בקורת ותתקין. במידה ויש לך תלת פאזי תתדאג למקום עבור 4 סלוטים ,בסמוך למפסק הראשי והפחת ,כי מומלץ שהחוטים שמחברים את ההתקן הנ״ל יהיו כמה שיותר קצרים.
בהצלחה
- lasik
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2813
- הצטרף: יולי 2010
למוצר בייצור גלובאלי לא נהוג לסמן תו תקן ישראלי. לעומת זאת כן נהוג לסמן תו תקן עולמי או אזורי.EyalR כתב:שאלתי כי אצלי על הנתיכים יש סימון בולט של תו תקן ישראלי ובתמונה לא נראה שיש. ....
הטבעת תו התקן הישראלי על מוצר מהווה אקט שיווקי ולא חובה.
ראה סימונים שכן מופיעים
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור
- sufgi
-
- חבר מביא חבר

- תגובות: 3748
- הצטרף: ינואר 2005
- מיקום: הריביירה הישראלית
היי יואב,
טוב שהכל נגמר רק בכסף ...
האם ההתקן ששמת יכול להיות במקום מגני ברקים נקודתיים ?
טוב שהכל נגמר רק בכסף ...
האם ההתקן ששמת יכול להיות במקום מגני ברקים נקודתיים ?
-
istarmini
-
- חבר במועדון ה-15K

- תגובות: 17942
- הצטרף: יולי 2008
הוא נותן את ההגנה כבר בלוח חשמל לפני השקעים של הציודsufgi כתב:היי יואב,
טוב שהכל נגמר רק בכסף ...
האם ההתקן ששמת יכול להיות במקום מגני ברקים נקודתיים ?...
- sufgi
-
- חבר מביא חבר

- תגובות: 3748
- הצטרף: ינואר 2005
- מיקום: הריביירה הישראלית
למגני הברק יש בדרך כלל השהייה.
אני מעריך שההתקן הזה ללא השהייה.
האם זה עדיין נותן את אותה התוצאה ?
האם אפשר לשים את ההתקן הזה ולוותר על מגני ברק בבית ?
אני מעריך שההתקן הזה ללא השהייה.
האם זה עדיין נותן את אותה התוצאה ?
האם אפשר לשים את ההתקן הזה ולוותר על מגני ברק בבית ?
-
istarmini
-
- חבר במועדון ה-15K

- תגובות: 17942
- הצטרף: יולי 2008
אין השהייהsufgi כתב:למגני הברק יש בדרך כלל השהייה.
אני מעריך שההתקן הזה ללא השהייה.
האם זה עדיין נותן את אותה התוצאה ?
האם אפשר לשים את ההתקן הזה ולוותר על מגני ברק בבית ?...
אני הייתי משתמש גם וגם.
זה התקן איכותי הרבה יותר ממגיני הברק שנמכרים . מדובר בהתקן מקצועי יותר מבית אחת החברות המובילות בתחום ההגנות.
נערך לאחרונה על ידי istarmini ב 16/12/2013 23:16, נערך פעם 1 בסך הכל.
- EyalR
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1024
- הצטרף: נובמבר 2004
הזמנתי היום, תודה יואב (המוכרת זוכרת אותך
).
-
istarmini
-
- חבר במועדון ה-15K

- תגובות: 17942
- הצטרף: יולי 2008
איך לא תזכור ? שגעתי אותהEyalR כתב:הזמנתי היום, תודה יואב (המוכרת זוכרת אותך).
...
- lasik
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2813
- הצטרף: יולי 2010
שלום Bangoo.bangoo כתב:טוב אז לפעמים צריך שיקרה משהו למישהו כדי שידחוף אותך לעשות את הצעד![]()
טז החלטתי להזמין חשמלאי ולהתקין גם את ההגנה בלוח.
אז יואב חבל שזה קרה לך אבל בהחלט עזרת לי בהחלטה להתקין לוח חדש![]()
שבת שלום...
שים לב לנתונים במוטבעים על ההתקן שלך, כפי שצילמת אותו:
הוא מתחיל להגן רק מעל 320V. מוטבע במפורש על ההתקן שלך.
זאת לעומת התקנים של OBO שמגינים כבר מעל 280-285V (תלוי בדגם).
ככל שההגנה במתח נמוך יותר, היא טובה יותר.
לשיקולך.
- bangoo
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 687
- הצטרף: מאי 2007
- מיקום: כפר סבא
תודה על החידוד אבדוק את זה עם החשמלאי שליlasik כתב:שלום Bangoo.bangoo כתב:טוב אז לפעמים צריך שיקרה משהו למישהו כדי שידחוף אותך לעשות את הצעד![]()
טז החלטתי להזמין חשמלאי ולהתקין גם את ההגנה בלוח.
אז יואב חבל שזה קרה לך אבל בהחלט עזרת לי בהחלטה להתקין לוח חדש![]()
שבת שלום...
שים לב לנתונים במוטבעים על ההתקן שלך, כפי שצילמת אותו:
הוא מתחיל להגן רק מעל 320V. מוטבע במפורש על ההתקן שלך.
זאת לעומת התקנים של OBO שמגינים כבר מעל 280-285V (תלוי בדגם).
ככל שההגנה במתח נמוך יותר, היא טובה יותר.
לשיקולך....
- lasik
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2813
- הצטרף: יולי 2010
בלי לפגוע באף אחד, ברוב מעבדות האלקטרוניקה שפגשתי עד היום יודעים בעיקר להלחים מגעים. כל נושא השבחת הסאונד לא ממש מדבר אליהם ולא הייתי סומך על רמת הידע והנסיון שלהם בנושא.yairf כתב: בלי לפגוע באף אחד, רוב החשמלאים שפגשתי עד היום יודעים בעיקר לחבר חוטים. כל נושא ההגנה על רשת החשמל לא ממש מדבר אליהם ולא הייתי סומך על רמת הידע והנסיון שלהם בנושא....
- yairf
-
- עוסק בתחום

- תגובות: 9363
- הצטרף: נובמבר 2004
- מיקום: בנימינה
- lasik
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2813
- הצטרף: יולי 2010
[behave]התבטאות לא נאותה ופנייה לגופו של אדם - מרטין[/behave]
- lasik
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2813
- הצטרף: יולי 2010
מתנצל במידה והתבטאותי היתה לא נאותה.
אני מאמין שפסילת מקצועיותם של ציבור בעלי מיקצוע שלם הינה התבטאות לא נאותה באותה המידה, גם אם מסייגים אותה במילים "בלי לפגוע באף אחד".
המחשתה באופן דומה במשלח ידו של העוסק בתחום היתה לדעתי נדרשת.
אני מאמין שפסילת מקצועיותם של ציבור בעלי מיקצוע שלם הינה התבטאות לא נאותה באותה המידה, גם אם מסייגים אותה במילים "בלי לפגוע באף אחד".
המחשתה באופן דומה במשלח ידו של העוסק בתחום היתה לדעתי נדרשת.
מוצרים חדשים בהזדמנות!
https://cutt.ly/xl459TY
https://cutt.ly/xl459TY
- oferlaor
-
- מנהל

- תגובות: 78971
- הצטרף: נובמבר 2004
- שם מלא: עפר לאור
- מיקום: מודיעין, ישראל
- lasik
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2813
- הצטרף: יולי 2010
אם יש עוד חברים שהתקינו מגן דירתי אנא שתפו.
החורף רק התחיל..
החורף רק התחיל..
מוצרים חדשים בהזדמנות!
https://cutt.ly/xl459TY
https://cutt.ly/xl459TY
- avishay33
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 246
- הצטרף: ספטמבר 2011
- שם מלא: avishay33
היום הותקן בביתי מגן ברקים של חברה אחרת אך ע"י אותו חשמלאי, אכן מדובר באדם הגון ורציני....מומלץ בחום!