האם מזגן VRF אמור לפעול on/Off או רציף?

Heating, Ventilation & Air-Conditioning
ozgoren100 פותח השרשור
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 1
הצטרף: פברואר 2022
שם מלא: Oz Goren
מיקום: Oranit

שליחה

שלום רב, התקינו לי מזגן LG Multi V s דגם R410 , זה VRF והמזגן עובד בעצם On/Off כלומר כשמגיע לטמפרטורה מפסיק זרם האויר בפתחים בבית ואח"כ כשהטמפרטורה משתנה חוזר שוב לפעול. להבנתי בטכנולוגית VRF המזגן היה אמור לעבוד רציף ולשנות תפוקה ולא להתמתג, אם תוכלו להבהיר לי, תודה, עוז גורן

Borderline1
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 3636
הצטרף: דצמבר 2004

שליחה

אין קשר בין טכנולוגית המזגן להפסקת או התחלת פעולת היחידה הפנימית- המאוורר
או אם לומר את זה אחרת העובדה שהיחידה הפנימית שמפיחה אוויר ברחבי הבית מתחילה ומפסיקה לעבוד לא מעידה על מצב עבודת המדחס, החיצוני

qsub00
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1022
הצטרף: מאי 2013

שליחה

היה עוזר אם היית מבהיר לנו אם אתה מדבר על חימום או על קירור.

ben-home
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 307
הצטרף: דצמבר 2009

שליחה

לי זה נראה מוזר. כל העיקרון ב VRF זה היכולת לשלוט על תפוקת הקירור/חימום כדי להבטיח זרימה רציפה של אוויר. אם אצלך (חימום אני מניח לפי התקופה :-) ) מדי פעם היחידה הפנימים מפסיקה להזרים אוויר - נראה שה VRF לא עובד תקין.

יחד עם זאת - אי לא מומחה מיזוג.

qsub00
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1022
הצטרף: מאי 2013

שליחה

06/02/2022 7:20  
ben-home כתב:
לי זה נראה מוזר. כל העיקרון ב VRF זה היכולת לשלוט על תפוקת הקירור/חימום כדי להבטיח זרימה רציפה של אוויר. ...
...

לא מדויק, בחימום: זרימת האויר מופסקת כשמגיע לטמפרטורה המבוקשת כדי לא לתת משב רוח סתמי שגורם לתחושת "קור".
בקירור, כמובן, תמיד יש משב רוח (כמו ונטילטור).

ahersko
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4581
הצטרף: אוקטובר 2006
מיקום: איזור השרון

שליחה

לדעתי זה נכון למזגן רגיל

מזגן עם תפוקה משתנה אמור לשמור כל הזמן על רמת חום מסויימת בסוללה הפנימית ולא אמור להפסיק את פעולת המפוח.



הנ"ל מתבסס רק על השכל הישר ולא ידע קונקרטי

ben-home
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 307
הצטרף: דצמבר 2009

שליחה

-- ^ --
בדיוק !

reg11
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 263
הצטרף: ינואר 2009

שליחה

לי בבית יש גם מזגן VRF. בקרור המדחס עובד כל הזמן בספיקה משתנה כדי לשמור על רמת קור קבועה
בחימום גם אצלי זרימת האויר מפסיקה כאשר מגיע לחום הרצוי ומתחילה שוב כאשר מתקרר בחדר.
לדעתי נובע מכך שצריך להפשיר את היחידה החיצונית כדי שלא תקפא. כך אמר לי מתקין המזגן.

qsub00
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1022
הצטרף: מאי 2013

שליחה

לשלושת המגיבים מעלי, אני מדבר מניסיון אישי רב-שנים עם מזגני אינברטר שונים (בודדים ומרובי מאיידים) ושל חברות שונות.
זה לא לדעתי ולא שכל ישר ולא הנחות ואמונות, אנשי מקצוע אמיתיים יאמרו לכם את אותו הדבר, זו לא המצאה שלי.
ואגב, הפשרה של המדחס כמעט ולא מתבצעת בארצנו, אולי בחרמון או אם יש טמפרטורת חוץ של מינוס-7 ומטה...
ואגב מתקינים, הם עדיין תקועים בשלב של "אינברטר עושה המון בעיות ועולה הון לתקן" - כן, גם מרצדס...
בהצלחה לכולנו!

ahersko
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4581
הצטרף: אוקטובר 2006
מיקום: איזור השרון

שליחה

עובדתית אינוורטר עולה יותר לתקן ממזגן רגיל, זה לא סוד
כרטיסי הבקרה שלו יקרים מאוד ואין תחליפי

PCingAddict
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1565
הצטרף: נובמבר 2007
שם מלא: יוסי
מיקום: צפון

שליחה

גם אצלי VRF, בקירור העבודה רציפה כי האוויר שמוזרם ״נעים״.
בחימום האוורור מפסיק גם בשביל לא לתת תחושה של אוויר ״לא חם״ וגם בשביל למנוע ייבוש מיותר של האוויר (בכל זאת יוצא אוויר חמים).
המדחס בחוץ עובד בלי הפסקה (כמעט) בלי קשר למצב המפוחים בתוך הבית.

Huber
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון HT
חבר במועדון HT
תגובות: 73464
הצטרף: מאי 2005
שם מלא: ערן

שליחה

למי שיש VRF - אשמח לקבל המלצה למתקין אמין.

חזור אל “HVAC - בקרת אקלים ומיזוג”