התקנת שלי 2.5 לתריס חשמלי

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
a8gmgmk פותח השרשור
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 2
הצטרף: אוגוסט 2019

שליחה

אשמח לעזרה.
התקנתי שלי לתריס החשמלי.
אני מצליח לשלוט על התריס דרך הרשת הביתית, אבל המתג הפיזי לא עובד.
אני מצרף תמונות של החיבורים דרך המתג.
מישהו רואה אם משהו לא בסדר בחיבור למתג?

תודה
אריאל
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור

hsafra
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 419
הצטרף: מאי 2011

שליחה

החיבורים של המפסק נראים בסדר מהתמונה, בהנחה שלא צריך לגשר פאזה בין שני הצדדים שלו ויש חיבור פנימי במפסק.
לא קורה כלום כשאתה לוחץ על המפסק?

תבדוק את הגדרות המפסק באפליקציה - INPUT BUTTONS MODE ו- BUTTON TYPE כדי לוודא שהן מתאימות לסוג המפסק שלך.

PCingAddict
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1565
הצטרף: נובמבר 2007
שם מלא: יוסי
מיקום: צפון

שליחה

1. נראה כמו מתג גוויס, אז חסר לך גישור של הפאזה במתג.
2. לא מכיר את ה internals של הרכיב, אבל מנסיון שלי - חיבור של הפאזה בצורה שאתה חיברת יוצרת אצלו תקלות. עדיף לשכפל את הפאזה מהקיר ולהכניס שני חוטים נפרדים לשני חיבורי ה L (חוטים שונים, לא פאזות שונות!). כמובן שמשם תוכל לקחת גם למתג (או מהמתג לרכיב, זה כבר לא משנה).

כך או כך, אם אתה לא מתמצא מספיק, ממליץ להתייעץ עם חשמלאי.

Nba
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון 10K
חבר במועדון 10K
תגובות: 10139
הצטרף: ספטמבר 2005

שליחה

02/10/2021 23:10  
a8gmgmk כתב:
אשמח לעזרה.
התקנתי שלי לתריס החשמלי.
אני מצליח לשלוט על התריס דרך הרשת הביתית, אבל המתג הפיזי לא עובד.
אני מצרף תמונות של החיבורים דרך המתג.
מישהו רואה אם משהו לא בסדר בחיבור למתג?

תודה
אריאל
...
נראה שחסר לך גישור פאזה בין 2 ל5 במפסק גוויס
אבל אם אתה לא יודע מה אתה עושה אולי כדאי לך להביא חשמלאי
רשימת הציוד: TV:LG77C1|AppleTV|Nvidia Shield pro|Denon 4500H|SVS: Prime Tower-Center Ultra Evolution-Subwoofer PB-3000 Revolution|Surround:Fluance Bipolar|Atmos:Morel Sp2

hsafra
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 419
הצטרף: מאי 2011

שליחה

03/10/2021 8:55  
PCingAddict כתב:
2. לא מכיר את ה internals של הרכיב, אבל מנסיון שלי - חיבור של הפאזה בצורה שאתה חיברת יוצרת אצלו תקלות. עדיף לשכפל את הפאזה מהקיר ולהכניס שני חוטים נפרדים לשני חיבורי ה L (חוטים שונים, לא פאזות שונות!). כמובן שמשם תוכל לקחת גם למתג (או מהמתג לרכיב, זה כבר לא משנה).
...
לפי קבוצת ה- support שלהם בפייסבוק שני ההדקים מגושרים פנימית ונועדו למקרה שהזרם הנדרש גדול מ- 10 אמפר לכל ערוץ במקביל
https://www.facebook.com/notes/shelly-s ... 340610752/
אני חושב שלא אמורה להיות בעיה בחיבור של תריס

nadavya
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 849
הצטרף: אוקטובר 2007
מיקום: הוד השרון

שליחה

03/10/2021 9:14  
hsafra כתב:
לפי קבוצת ה- support שלהם בפייסבוק שני ההדקים מגושרים פנימית ונועדו למקרה שהזרם הנדרש גדול מ- 10 אמפר לכל ערוץ במקביל
https://www.facebook.com/notes/shelly-s ... 340610752/
אני חושב שלא אמורה להיות בעיה בחיבור של תריס
...
הסתדרת? מה עשית בסוף?
"דעה זה כמו רק#ום לכל אחד יש", הקוף

hsafra
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 419
הצטרף: מאי 2011

שליחה

18/12/2021 20:37  
nadavya כתב:
הסתדרת? מה עשית בסוף?
...
ֿֿיש לי 8 שלי 2.5, 6 לתריסים ועוד 2 למנורות / מאורר תקרה. כולם מחוברים עם חיבור פאזה אחת ועובדים בסדר גמור

nadavya
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 849
הצטרף: אוקטובר 2007
מיקום: הוד השרון

שליחה

ציינת שהמתג הפיזי לא עבד במקביל לשליטה. זה הסתדר?
"דעה זה כמו רק#ום לכל אחד יש", הקוף

nadavya
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 849
הצטרף: אוקטובר 2007
מיקום: הוד השרון

שליחה

18/12/2021 21:30  
hsafra כתב:
ֿֿיש לי 8 שלי 2.5, 6 לתריסים ועוד 2 למנורות / מאורר תקרה. כולם מחוברים עם חיבור פאזה אחת ועובדים בסדר גמור
...
ציינת שהמתג הפיזי לא עבד במקביל לשליטה. זה הסתדר?
"דעה זה כמו רק#ום לכל אחד יש", הקוף

hsafra
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 419
הצטרף: מאי 2011

שליחה

20/12/2021 21:25  
nadavya כתב:
ציינת שהמתג הפיזי לא עבד במקביל לשליטה. זה הסתדר?
...
לא הייתה לי בעיה... זה השרשור של a8gmgmk

חזור אל “בית חכם ובקרה”