חיבור Shelly 2.5 לשליטה על תריסים לצד הכנה לבית חכם של הקבלן של VIMAR

SIRI, CORTANA, ALEXA, ECHO, GOOGLE HOME, HOME PAD, שלטים חכמים, KEY PADS, אפליקציות

מנהל: מנהלי HT Home

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 2295
הצטרף: נובמבר 2015
נתן תודות: 50 פעמים
קיבל תודות: 341 פעמים

Re: חיבור Shelly 2.5 לשליטה על תריסים לצד הכנה לבית חכם של הקבלן של VIMAR

לינק להודעה #16 

@avihaio
·
היחידה של Vimar מחוברת ישירות למנועים של התריס בחלק העליון ובחלק התחתון לפיקודים מהמפסקים/לחצנים בקירות.
את פשוט יכול לפרק אותה ולחבר במקומה את ה Shelly, מציע שתוודא שמוליכי הפיקוד לכיוון הלחצנים מתאימים למתח גבוה ולא משותפים עם לחצנים אחרים.
תצטרך לפרק אל כל היחידות של Vimar לפני שאתה מתחיל לעבוד או לוודא שאין מוליכי פיקוד משותפים.
שים לב לתרשים החיבורים בדף האחרון
https://download.vimar.com/irj/go/km/do ... .79117.pdf

בנוסף אם אני לא טועה Vimar עובד בפרוטוקול סיריאלי KNX (חיבורי BUS + - מסומנים בירוק) כל מערכת בית חכם שיודעת לתקשר ב KNX יכוללה להתתמשק.
https://www.home-assistant.io/integrations/knx/
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.

avihaio
סמל אישי של משתמש
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
הודעות: 11
הצטרף: אוקטובר 2020
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

לינק להודעה #17 

בסוף שילבתי את ה-Shelly בארון החשמל הדירתי לאחר שאיתרתי את כל המוליכים שמגיעים למנוע והכל עובד כשורה.

תודה לכולם.

yoavidor
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
הודעות: 557
הצטרף: יוני 2005
מיקום: רעננה
נתן תודות: 109 פעמים
קיבל תודות: 49 פעמים

לינק להודעה #18 

avihaio כתב:בסוף שילבתי את ה-Shelly בארון החשמל הדירתי לאחר שאיתרתי את כל המוליכים שמגיעים למנוע והכל עובד כשורה.

תודה לכולם.
...
·מקווה שלא חיברת את חוטי התקשורת ל230V...

avihaio
סמל אישי של משתמש
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
הודעות: 11
הצטרף: אוקטובר 2020
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

לינק להודעה #19 

@yoavidor
·חוטי התקשורת לא במשחק כאן בכלל.
ה-shelly מקבל כ-input את פיקוד ה-VIMAR שזיהה תנועה של המתג ובעקבות זהה ממתג מתח להפעלת מנוע התריסים.

yoavidor
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
הודעות: 557
הצטרף: יוני 2005
מיקום: רעננה
נתן תודות: 109 פעמים
קיבל תודות: 49 פעמים

לינק להודעה #20 

מצויין.
השאלה אם ל shelly נכנס חוט פיקוד שמוגן ע"י אותו מאמ"ת שמגן על החוטים שמזינים את התריס ?

avihaio
סמל אישי של משתמש
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
הודעות: 11
הצטרף: אוקטובר 2020
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

לינק להודעה #21 

@yoavidor
·שמרתי על החיווט המקורי, רק שבאמצע יושב ה-shelly, אז אם הבנתי נכון את השאלה שלך, אז התשובה היא חיובית.
למעשה החיבור הזה שקול לחיבור המומלץ שלהם על מפסק התריס, רק שאצלי המפסק לא באמת רלוונטי כי היחידה של VIMAR היא המפסק בפועל.

DudeShemesh
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
הודעות: 691
הצטרף: מאי 2016
נתן תודות: 125 פעמים
קיבל תודות: 66 פעמים

לינק להודעה #22 


שלח תגובה