הי
קראתי לאחרונה שניתן לחבר מודול דימר (של פיבארו או כל יצרן אחר) למתג רגיל (on\off) וכך בעצם להתגבר על עניין מתיחת קו אפס. אולי לא פתרון "הכי" אופטימלי מכיוון שבדרך הזו תמיד יזרום קצת חשמל במעגל אבל נראה שזה פתרון במקרים בהם לא ניתן למשוך קו אפס.
האם מישהו מכיר \ עשה ויכול לשתף?
תודה
חיבור מודול ללא קו אפס
-
shlomig
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 35
- הצטרף: פברואר 2017
- ahiel
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1307
- הצטרף: פברואר 2016
@shlomig
·אני עשיתי, אצלי זה היה פחות טוב ופחות אמין ולכן חיפשתי פתרון אחר.
כדאי לחשוב טוב מאוד אם אין דרך אחרת (בד״כ יש), אפשר לחפש מעל כל שקע קרוב לתקרה בד״כ את הנקודת חשמל (בדירות ישנות) ואז שם לדחוף את המודול.
·אני עשיתי, אצלי זה היה פחות טוב ופחות אמין ולכן חיפשתי פתרון אחר.
כדאי לחשוב טוב מאוד אם אין דרך אחרת (בד״כ יש), אפשר לחפש מעל כל שקע קרוב לתקרה בד״כ את הנקודת חשמל (בדירות ישנות) ואז שם לדחוף את המודול.
-
shlomig
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 35
- הצטרף: פברואר 2017
@ahiel
·תוכל לפרט למה אתה מתכוון בפחות טוב?
לא הגיב כמו שצריך לפקודות? חיבור שנעלם? נשרף המודול חלילה?
תודה
·תוכל לפרט למה אתה מתכוון בפחות טוב?
לא הגיב כמו שצריך לפקודות? חיבור שנעלם? נשרף המודול חלילה?
תודה
- ahiel
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1307
- הצטרף: פברואר 2016
@shlomig
·בעיקר זמן חיווי ותגובה
·בעיקר זמן חיווי ותגובה
- Grappa
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2568
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
@shlomig
·
אמינות השימוש במודול ללא אפס תלויה בסוג העומס ובכמה פרמטרים אחרים ברשת החשמל בביתך לדוגמא כמות הרעש החשמלי ברשת החשמל בבית שלך.
במקרים מסויימים נדרש רכיב baypass התואם למודול.
כתבתי על זה הסבר מפורט בעבר וההמלצה היא להימנע מזה.
עלות העברת מוליך אפס מהקופסא הקרובה לא אמורה להיות גבוהה ולכן ממליץ לך בחום על חיבור אפס.
התופעות האפשריות (לא חובה):
חוסר תגובה של המודול בצורה אקראית.
התנקתות המודול מהבקר, נדרש איפוס וצימוד מחדש.
·
אמינות השימוש במודול ללא אפס תלויה בסוג העומס ובכמה פרמטרים אחרים ברשת החשמל בביתך לדוגמא כמות הרעש החשמלי ברשת החשמל בבית שלך.
במקרים מסויימים נדרש רכיב baypass התואם למודול.
כתבתי על זה הסבר מפורט בעבר וההמלצה היא להימנע מזה.
עלות העברת מוליך אפס מהקופסא הקרובה לא אמורה להיות גבוהה ולכן ממליץ לך בחום על חיבור אפס.
התופעות האפשריות (לא חובה):
חוסר תגובה של המודול בצורה אקראית.
התנקתות המודול מהבקר, נדרש איפוס וצימוד מחדש.