הפתרון שלי להדלקת דוד חשמלי לפי כמות השמש בפועל
-
DudeShemesh
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 916
- הצטרף: מאי 2016
- נתן תודות: 154 פעמים
- קיבל תודות: 88 פעמים
@drixie
תעדכן כשאתה עושה את המעבר. יהיה מעניין להשוות את הערכים ל Solcast.
תעדכן כשאתה עושה את המעבר. יהיה מעניין להשוות את הערכים ל Solcast.
לדעתי כתבתי את זה כבר בעבר, הדרך הנכונה לבצע בקרה על דוד היא עם 3 חיישנים שנמצאים בגבהים שונים בדוד.
אצלי מיושם כבר למעלה משנתיים (3 חורפים), בקרה של טמפ׳ הדוד עם חיישן אחד שנמצא באזור הטרמוסטט (שליש תחתון של הדוד) ותרחישי ההדלקה והכיבוי הם אך ורק בהתאם לטמפרטורה שמתקבלת מהחיישן. לקח קצת זמן להגיע לכיול אופטימלי בין מה שמראה החיישן לטמפ׳ האמיתית בדוד, ועוד קצת זמן לחשב את הטמפ׳ שאותה צריך לחמם את המים בדוד כדי שיספיקו לשתי מקלחות של בוגרים בשעה מסויימת ושתי מקלחות של ילדים בשעה אחרת. המשתנים שהשתמשתי בהם (יש לי איפשהו קובץ אקסל מסודר עם כל החישובים): נפח הדוד, כמות מים ממוצעת במקלחת, טמפ׳ מים במקלחת ממוצעת, יחס של כמות מים חמים (מהדוד) וקרים (לא מהדוד) בכל מקלחת, טמפרטורת המים הקרים שנכנסת לדוד ומתערבבת עם המים החמים שכבר שם ומכאן חישוב הטמפרטורה ההתחלתית הנדרשת לשתי מקלחות בכל פעם. כשהיה לי את הנתון הזה, פשוט חיממתי את המים עד לטמפ׳ הנ״ל בשעות מסויימות לפי לו״ז המקלחות. כמובן שהכל תלוי נוכחות וטמפ׳ בדוד וגם משתנה בין מצבי חורף וקיץ.
אצלי מיושם כבר למעלה משנתיים (3 חורפים), בקרה של טמפ׳ הדוד עם חיישן אחד שנמצא באזור הטרמוסטט (שליש תחתון של הדוד) ותרחישי ההדלקה והכיבוי הם אך ורק בהתאם לטמפרטורה שמתקבלת מהחיישן. לקח קצת זמן להגיע לכיול אופטימלי בין מה שמראה החיישן לטמפ׳ האמיתית בדוד, ועוד קצת זמן לחשב את הטמפ׳ שאותה צריך לחמם את המים בדוד כדי שיספיקו לשתי מקלחות של בוגרים בשעה מסויימת ושתי מקלחות של ילדים בשעה אחרת. המשתנים שהשתמשתי בהם (יש לי איפשהו קובץ אקסל מסודר עם כל החישובים): נפח הדוד, כמות מים ממוצעת במקלחת, טמפ׳ מים במקלחת ממוצעת, יחס של כמות מים חמים (מהדוד) וקרים (לא מהדוד) בכל מקלחת, טמפרטורת המים הקרים שנכנסת לדוד ומתערבבת עם המים החמים שכבר שם ומכאן חישוב הטמפרטורה ההתחלתית הנדרשת לשתי מקלחות בכל פעם. כשהיה לי את הנתון הזה, פשוט חיממתי את המים עד לטמפ׳ הנ״ל בשעות מסויימות לפי לו״ז המקלחות. כמובן שהכל תלוי נוכחות וטמפ׳ בדוד וגם משתנה בין מצבי חורף וקיץ.
-
DudeShemesh
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 916
- הצטרף: מאי 2016
- נתן תודות: 154 פעמים
- קיבל תודות: 88 פעמים
@morgi23
כתבת 3 חיישנים, אבל אחרי זה כתבת שכל הלוגיקה מבוססת על החיישן שנמצא באיזור התרמוסטט. תוכל להסביר?
כתבת 3 חיישנים, אבל אחרי זה כתבת שכל הלוגיקה מבוססת על החיישן שנמצא באיזור התרמוסטט. תוכל להסביר?
@DudeShemesh
הדרך הנכונה יותר היא עם לפחות 3 חיישנים. הבעיה היא ביישום וזה דורש קצת חפירה בציפוי של הדוד ומדידה חיצונית על גבי דופן הפח של הדוד. אצלי מיושם הפתרון השני שהוא חיישן בודד בתוך שרוול התרמוסטט. לוקח יותר זמן לכייל את הטמפרטורה ויותר קשה לדעת כמה מים חמים באמת נשארו בדוד אבל זה עדיין עובד מצויין.
תקרא את שני העמודים הראשונים של השרשור בנושא מלפני 4 שנים. כל האינפורמציה וההסברים התאורטיים למה צריך לפחות 3 חיישנים נמצאים שם:
http://www.htmag.co.il/vp2331041#2331041
מקור ידע נוסף ששוה לקרוא נמצא כאן:
http://www.dreamgreenhouse.com/reviews/2012/fibaro_us/
בסופו של דבר, בקרה נכונה ואמיתית על טמפ׳ וכמות מים חמים שיש בדוד, יכולה להעשות רק ע״י מדידת טמפ׳ של המים (בקרת טמפרטורה) ומדידת מפלס המים החמים בדוד באמצעות מספר חיישנים (בקרת כמות ), והפעלת תרחישים בהתאם לקריאת הטמפרטורה. כל שאר הפתרונות אולי נחמדים בתאוריה אבל מבחינתי זה שווה ערך להשארת המפסק של הדוד דולק כל הזמן ולהסתמך על התרמוסטט שיבצע את הבקרה עבורך.
כמו שכתבתי מעל, האתגר האמיתי זה חישוב הטמפרטורות הנכונות שבהם תחליט לעצור את החימום, והדוד יספק מספיק מים ל-x מקלחות שחישבת (לא יותר = שווה בזבוז אנרגיה, ולא פחות = משפחה כועסת). החישוב ניתן לביצוע ע״י המשתנים שציינתי למעלה ומספר הנחות ייסוד.
הדרך הנכונה יותר היא עם לפחות 3 חיישנים. הבעיה היא ביישום וזה דורש קצת חפירה בציפוי של הדוד ומדידה חיצונית על גבי דופן הפח של הדוד. אצלי מיושם הפתרון השני שהוא חיישן בודד בתוך שרוול התרמוסטט. לוקח יותר זמן לכייל את הטמפרטורה ויותר קשה לדעת כמה מים חמים באמת נשארו בדוד אבל זה עדיין עובד מצויין.
תקרא את שני העמודים הראשונים של השרשור בנושא מלפני 4 שנים. כל האינפורמציה וההסברים התאורטיים למה צריך לפחות 3 חיישנים נמצאים שם:
http://www.htmag.co.il/vp2331041#2331041
מקור ידע נוסף ששוה לקרוא נמצא כאן:
http://www.dreamgreenhouse.com/reviews/2012/fibaro_us/
בסופו של דבר, בקרה נכונה ואמיתית על טמפ׳ וכמות מים חמים שיש בדוד, יכולה להעשות רק ע״י מדידת טמפ׳ של המים (בקרת טמפרטורה) ומדידת מפלס המים החמים בדוד באמצעות מספר חיישנים (בקרת כמות ), והפעלת תרחישים בהתאם לקריאת הטמפרטורה. כל שאר הפתרונות אולי נחמדים בתאוריה אבל מבחינתי זה שווה ערך להשארת המפסק של הדוד דולק כל הזמן ולהסתמך על התרמוסטט שיבצע את הבקרה עבורך.
כמו שכתבתי מעל, האתגר האמיתי זה חישוב הטמפרטורות הנכונות שבהם תחליט לעצור את החימום, והדוד יספק מספיק מים ל-x מקלחות שחישבת (לא יותר = שווה בזבוז אנרגיה, ולא פחות = משפחה כועסת). החישוב ניתן לביצוע ע״י המשתנים שציינתי למעלה ומספר הנחות ייסוד.
לפי האפליקציה של סוויצ'ר להדליק את הדוד לשעה וחצי עולה בערך שני שקלים. פשוט להדליק את הדוד בחורף כל יום לכמה זמן שצריך לפי כמות המקלחות בזמן המתאים לפי שעת המקלחות כבר יותר זול מכל ההתעסקות והחישובים האלה... מקסימום להוסיף אוטומציה לפי הטמפרטורה הממוצעת ביום (שאפשר להשיג מכל weather api).
@HarelM
את החישוב והעבודה עושים פעם אחת, ומדובר כולה בהכנסה של כמה נתונים באקסל אצלי זה עובד בערך 4 שנים ומאז שהגדרתי את זה לא נגעתי בהגדרות ונדיר שאני מדליק את הדוד בצורה ידנית.
מה שאתה מציע הוא שווה ערך למפסק עם טיימר פשוט. איך ממש חוכמה או בקרה.
את החישוב והעבודה עושים פעם אחת, ומדובר כולה בהכנסה של כמה נתונים באקסל אצלי זה עובד בערך 4 שנים ומאז שהגדרתי את זה לא נגעתי בהגדרות ונדיר שאני מדליק את הדוד בצורה ידנית.
מה שאתה מציע הוא שווה ערך למפסק עם טיימר פשוט. איך ממש חוכמה או בקרה.
-
DudeShemesh
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 916
- הצטרף: מאי 2016
- נתן תודות: 154 פעמים
- קיבל תודות: 88 פעמים
@morgi23
כן, מכיר את השרשרור וגם מסכים עם כך שצריך לפחות 3 חיישנים. מה שבלבל אותי הוא שחשבת שיש לך 3 אבל אתה מתשמש רק באחד.
כן, מכיר את השרשרור וגם מסכים עם כך שצריך לפחות 3 חיישנים. מה שבלבל אותי הוא שחשבת שיש לך 3 אבל אתה מתשמש רק באחד.
- PCingAddict
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1564
- הצטרף: נובמבר 2007
- שם מלא: יוסי
- מיקום: צפון
- נתן תודות: 175 פעמים
- קיבל תודות: 190 פעמים
מחזיר שרשור ישן לחיים.
לא יודע למה, אבל זה נורא מסקרן אותי כל הסיפור הזה, ואני בקושי משתמש בדוד (חימום בגז).
מימשתי את הסנסור, ובדקתי מה תפוקת החימום של הקולטים שאצלי בבית - ככל הנראה מדובר על 6000-6500 קק"ל ליום.
האם זה נכון להגיד שהקולטים מסוגלים להגיע ל 300w בשעה?
אם כן, האם זה נכון שלצורך חימום ליטר מים במעלה אחת יש צורך בקלוריה אחת ולכן חימום דוד של 150 ליטר מ 20 מעלות ל 50 מעלות ידרוש כ 4500 קלוריות?
משהו בחשבון לא נשמע לי הגיוני ואני ממש לא מבין בנושא... אולי חוכמת ההמונים תעזור?
לא יודע למה, אבל זה נורא מסקרן אותי כל הסיפור הזה, ואני בקושי משתמש בדוד (חימום בגז).
מימשתי את הסנסור, ובדקתי מה תפוקת החימום של הקולטים שאצלי בבית - ככל הנראה מדובר על 6000-6500 קק"ל ליום.
האם זה נכון להגיד שהקולטים מסוגלים להגיע ל 300w בשעה?
אם כן, האם זה נכון שלצורך חימום ליטר מים במעלה אחת יש צורך בקלוריה אחת ולכן חימום דוד של 150 ליטר מ 20 מעלות ל 50 מעלות ידרוש כ 4500 קלוריות?
משהו בחשבון לא נשמע לי הגיוני ואני ממש לא מבין בנושא... אולי חוכמת ההמונים תעזור?