Fibaro Roller Shutter 3

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
DudeShemesh פותח השרשור
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 917
הצטרף: מאי 2016

שליחה

נראה שיש לפיבארו מודול חדש לתריסים בקרוב, אך אין עליו שום מידע.

מישהו במקרה יודע משהו? מה ההבדל בינו לבין 2?

Chura
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4777
הצטרף: ינואר 2005
מיקום: Privilege 15

שליחה

לא ראיתי שום דבר מעניין...
Configure Terminal
Write Erase
reload
(6)

puma1
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1574
הצטרף: פברואר 2012

שליחה

אין יותר מדיי מה לחדש. לי יש את הכירסה הראשונה כבר שנים. יכול לשלוט על מיקום התריס. עובד ללא דיילי . מי שאין לו בעיות או איזה מנוע מיוחד שלא עובד עם 2 אין שום סיבה לרכטש חדש

DudeShemesh פותח השרשור
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 917
הצטרף: מאי 2016

שליחה

@puma1
בוודאי שיש מה לחדש. שתי דוגמאות:

1. תמיכה ב z-wave+
2. תמיכה סטנדרטית בתריסים וניציאנים (הדגם הקיים משתמש בפרוטוקול של פיבארו, שלא נתמך בצורה אוניברסלית).

puma1
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1574
הצטרף: פברואר 2012

שליחה

"מי שאין לו בעיות או איזה מנוע מיוחד שלא עובד עם 2 אין שום סיבה לרכוש חדש"

אתה כנראה לא שם לב מה רשמתי, מי שיש לו כבר והכל עובד עם 2 אין סיבה לשדרג, ZWAVE PLUS לא יתן לך שום דבר אם הכל כבר עובד כמו שצריך (וזה לא חידוש) כמו שאמרתי יש לי את הדור הראשון, והוא עובד כבר שנים ללא בעיה, וללא שום דיליי, מי שקונה חדש אז בכל מקרה זה מחליף את הישן, אין לי טעם להגיד לו לא לשדג, כי המחיר יהיה אותו מחיר, זה פשוט יחליף את 2

DudeShemesh פותח השרשור
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 917
הצטרף: מאי 2016

שליחה

@puma1

מה שאתה טוען זה שמי שאין לו סיבה לשדרג, אין לו סיבה לשדרג. זה מן הסתם נכון, אבל לא ממש עונה על השאלה.

שאלתי האם מישהו יודע מה חדש בגרסה 3, ונתתי דוגמאות לחסרונות בגרסאות קודמות.

Catskinner
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון HT
חבר במועדון HT
תגובות: 16019
הצטרף: נובמבר 2006
מיקום: הוד השרון

שליחה

Z-Wave + לכשעצמו לא ישנה הרבה עבור מי שיש לו כבר מודול דור 2 עובד. זה מאוד עוזר לחיישנים והתקנים שפועלים על סוללות אבל ה Roller Shutter ממילא מחובר לחשמל. ברם, מה שרשמת בנוגע לתמיכה בתריסים וונציאנים מעניין אותי מאוד כי להבנתי התמיכה הזו הייתה קיימת כבר במסגרת הגדרת פרמטר 10. אז מה החידוש בדור 3?
מעצבן אותי כשאומרים "אני ילך, אני יקנה". מעצבן אותי עוד יותר כשכותבים את זה.

DudeShemesh פותח השרשור
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 917
הצטרף: מאי 2016

שליחה

@Catskinner

לא מבין למה כולם לוקחים את הדיון לכיוון של מי שיש לו את 2 והכל עובד. זה באמת לא מקרה מענין.
בכל מקרה, + נותן טווח מוגדל, כך שזה בהחלט יכול להיות יתרון.

לגבי תריסים וניציאנים, כפי שכתבתי, התמיכה קיימת ב 2, אבל בפרוטוקול ספיציפי של פיבארו, במקום להשתמש ב command classes סטנדרטיים. לא כולם תומכים בזה (למשל, OpenZWave, ומי שכן תומך, כנראה שנאלץ לעשות משהו במיוחד).
בכל מקרה, אין לי מידע שזה השתנה בגרסה 3 - האמת שאין לי שום מידע על גרסה 3, אלא אני מחפש כזה :D

puma1
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1574
הצטרף: פברואר 2012

שליחה

חסרונות זה משהו שאנשים צריכים ואין בגירסה הנוכחית, אבל כל מי שעובד לו אין לו שום חיסרון... לא כל אחד יודע שאין לו סיבה להשדרג אם הכל עובד, תאמין לי שאלו אותי את השאלה הזאת מלא. לפעמים אנשים רוצים לשדרג בלי סיבה הגיונית

מה שאמתי לא ענה על השאלה שלך, אלא התייחס למודול החדש באופן כללי, ולאנשים שאולי התעניינו בו, לגבי השאלה שלך (ZWAVE PLUS זה משהו שיש בכל מודול חדש, ולכן מן הסתם זה יהיה גם בזה)


http://newsroom.fibaro.com/en/ifa-2018- ... -your-home
https://shop.zwave.eu/detail/index/sArticle/1988

Qua964
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 231
הצטרף: יולי 2017

שליחה

מסתבר שהם שונים יותר ממה שחשבתי...
התריסים שלי היו כולם עם גרסה 2 אבל אחד נשרף ו-VESTERNET החליפו לי לגרסה 3 (2 כבר לא קיים במלאי)...
אז ככה -
1. שינו הרבה פרמטרים (לא קריטי, אבל צריך לוודא כל פרמטר)
2. במתג רגעי - לחיצה רגעית לא מתחילה תנועה עד לקצה (כמו בגרסה 2), בניגוד לתיעוד
3. שינו את ה- ID של ה- SCENES (הורג לי לוגיקות בבקר שלי...)
4. (נראה כמו טעות, אבל מופיע בתיעוד) - לחיצה אחת, שתיים, שלוש, החזקה או שחרור של S1 - כולם שולחים SCENE ID = 1, אותו דבר של S2 - כולם שולחים 2. מאוד מוזר.
5. יש להם טעות בערך ה-DEFAULD של מקרה אזעקת מים - הערך שהיה במודול שלי 1358888960 (50FF0000) אבל לפי התיעוד הוא צריך להיות 100597760 (05FF0000)
6. תומך ב-ZWAVE+ (נהדר)
לידיעת מי שמשתמש ב-HA - אין עדיין תמיכה מלאה בכל הפרמטרים

Chura
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4777
הצטרף: ינואר 2005
מיקום: Privilege 15

שליחה

סעיף 2 זה big no no. למה שיעשו את זה ?
Configure Terminal
Write Erase
reload
(6)

DudeShemesh פותח השרשור
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 917
הצטרף: מאי 2016

שליחה

יש בפורומים של HA כבר כמה תלונות, ונראה שגם התמיכה בוניציאנים נשארה לא סטנדרטית. אני בינתיים נשאר עם קובינו.

Qua964
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 231
הצטרף: יולי 2017

שליחה

@Chura
·
זה איזה שהוא באג. בתיעוד זה אמור לעבוד כמו בגרסה 2.

@DudeShemesh
.
במקור קניתי את המודולים של קובינו (תמכו בZWAVE+ כשפיברו בתריסים עדיין לא) - מתוך 13 מודולים 8 התחילו להשתגע אחרי זמן קצר מאוד. בתמיכה של קובינו אמרו שהייתי צריך לשים RC SNUBBER על כל כיוון אבל בכל מקרה VESTERNET הסכימו להחליף לי את כולם בפיברו שעובדים עכשיו כמו שעון (שאפו לשירות של VESTERNET)

Qua964
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 231
הצטרף: יולי 2017

שליחה

Qua964 כתב: ...
2. במתג רגעי - לחיצה רגעית לא מתחילה תנועה עד לקצה (כמו בגרסה 2), בניגוד לתיעוד
3. שינו את ה- ID של ה- SCENES (הורג לי לוגיקות בבקר שלי...)
4. (נראה כמו טעות, אבל מופיע בתיעוד) - לחיצה אחת, שתיים, שלוש, החזקה או שחרור של S1 - כולם שולחים SCENE ID = 1, אותו דבר של S2 - כולם שולחים 2. מאוד מוזר.
...
לידיעת מי שמשתמש ב-HA - אין עדיין תמיכה מלאה בכל הפרמטרים
...
·
עדכון:
** הכי חשוב **
2. - לחיצה רגעית החלה לעבוד כמצופה - שחקתי בסופ"ש עם קובץ ה-XML של ה-OZW ע"מ לפתור את בעיית ה-SCENES והפרמטר של S2 שלא היה ניתן להגדיר. תוך כדי התהליך, הלחיצה הרגעית החלה לעבוד. אין לי מושג מה השינוי שגרם לכך.
3.+4. - מסתבר שפיברו עברו מ-“Scene Activation” ל- “Central Scene”. זה אומר שה-SCENE ID של S1 זה 1 ושל S2 זה 2, כל סוג לחיצה מגיע עם SCENE_DATA שונה.

אצלי עכשיו הכל עובד כמצופה - גם לחיצה רגעית וגם SCENES

Qua964
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 231
הצטרף: יולי 2017

שליחה

עדכון נוסף -

אתמול הטוסטר שלי הקפיץ את כל הבית והתוצאה - המודול המדובר (Fibaro Roller Shutter 3) מת. לא מגיב לכלום - גם לא ללחיצות על כפתור הריסט הפיזי. שאר המודולים שיש לי בבית, בסביבות ה-20, של תאורה, שקעים ותריסים (פיברו 2) לא התרגשו כלל.

תענוג.

eagle75
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון HT
חבר במועדון HT
תגובות: 2805
הצטרף: אפריל 2008

שליחה

מוזר, יכול להיות שיש לך תלת פאזי והם היו על פאזה אחרת מהטוסטר בניגוד למודול הזה?

Qua964
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 231
הצטרף: יולי 2017

שליחה

אכן יש לי תלת פאזי, אבל המודולים מפוזרים על פני כל הפאזות. כמו כן, באותו מיקום פיזי (קופסת הגוויס) איפה שהמודול הזה היה, יש עוד שני מודולי תאורה ומודול תריס אחד שכאמור המשיכו לתפקד כרגיל.
עד כמה שאני יודע, המודול שיש לי הוא כנראה מה-batch הראשון שיוצר מגרסה 3. יכול להיות שפישלו פה (ראה את כל התופעות המוזרות מתחילת הפוסט הזה).

חזור אל “בית חכם ובקרה”