הודעה מוזרה אחרי צימוד מודול פיבארו

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
gkatz פותח השרשור
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1610
הצטרף: דצמבר 2007

שליחה

שלום לכולם
לאחר צימוד של מודול פיבארו אני מקבל הודעה מוזרה בעמוד של המודול (קובץ מצורף) ההודעה אינה נעלמת גם לאחר שעברו שעתייי
מישהו יודע מה זה אומר? תודה!
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2568
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa

שליחה

@gkatz
·
נראה שהצימוד לא הצליח ויש צורך לצמד מחדש או לבצע "configure node right now"
תחת Advanced בתפריט Commands

gkatz פותח השרשור
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1610
הצטרף: דצמבר 2007

שליחה

Grappa כתב:@gkatz
·
נראה שהצימוד לא הצליח ויש צורך לצמד מחדש או לבצע "configure node right now"
תחת Advanced בתפריט Commands
...
· ,תודה, ה configure לא נראה שעשה משהו אבל אחרי מספר unpairs וdeletes הצלחתי לצמד.
דא, איך אני יודע אם המודול הנל מגיע כמותאם לחצן כברירת מחדל? אני תוהה אם צריך לשנות פרמטרים.מדובר על FGS 2X3
תודה מראש

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2568
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa

שליחה

@gkatz
·
אתה יכול למצא את כל הפרמטרים ב PDF של המוצר.
יש מצב שהוורה כבר מציג אותם בשמם

gkatz פותח השרשור
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1610
הצטרף: דצמבר 2007

שליחה

Grappa כתב:@gkatz
·
אתה יכול למצא את כל הפרמטרים ב PDF של המוצר.
יש מצב שהוורה כבר מציג אותם בשמם
...
·לפי המסמך שלהם צריך לשנות את הפרמטר momantary כי הוא לא הdefault. למיטב הבנתי momantary הוא לחצן.
הבנתי נכון?
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2568
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa

שליחה

@gkatz
·
נכון, לשנות לערך 0.
נראה שמדובר בפרמטר אחד ל2 הלחצנים, בעבר היה פרמטר נפרד לכל לחצן ליתר ביטחון תעבור על המסמך ותבדוק את זה.