אני מנסה ללא הצלחה לשנות את פרמטר 14 כדי שיזהה את המתג דימר של גויס שאליו הוא מחובר
אני מקבל
failed setting user special association
ניסתי לבצע reset לדימר להגדרות יצרן לא עזר
בצעתי replace failed
וניסיתי עם פרמטר שונה ללא הצלחה
זה הדימר הראשון שאני מנסה להתקין
אשמח לעזרה של בעלי הנסיון
תודה
fibaro Dimmer 2 +vera edge
-
tmws30
-
- חבר פעיל

- תגובות: 60
- הצטרף: דצמבר 2006
- Grappa
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2568
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
@tmws30
·
שים לב לערך הזה
Data Size
this value will be shown in the device's user manual
for parameters with a range of <255 select '1 byte dec
·
שים לב לערך הזה
Data Size
this value will be shown in the device's user manual
for parameters with a range of <255 select '1 byte dec
-
tmws30
-
- חבר פעיל

- תגובות: 60
- הצטרף: דצמבר 2006
הvalue נוכחי בפרמטר 14 הוא 1
אני הגדרתי desire value 0 verbale 14 data size 1 byte dec
איפה אני טועה
אני הגדרתי desire value 0 verbale 14 data size 1 byte dec
איפה אני טועה
- Grappa
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2568
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
@tmws30
·
פרמטר 14 הוא פרמטר המשמש לכיול הדימר, בסיום כיול מוצלח הוא חוזר אוטמטית ל0.
יש מצב שהכיול לא הושלם בשל בעיה מסוימת בסוג העומס או בחיבור אפשר לראות את זה על המודול, נורה אדומה מהבהבת ליד הלחצן.
·
פרמטר 14 הוא פרמטר המשמש לכיול הדימר, בסיום כיול מוצלח הוא חוזר אוטמטית ל0.
יש מצב שהכיול לא הושלם בשל בעיה מסוימת בסוג העומס או בחיבור אפשר לראות את זה על המודול, נורה אדומה מהבהבת ליד הלחצן.