היי,
שאלה קצת מוזרה, כיוונתי את הXZT לקוד של המזגן והוא שולט במזגן כראוי, מדליק מכבה, משנה טמפרטורה וכו'
לפי דעתי המזגן נדלק על אוורור ולא על קירור כשאני מדליק את המזגן מהשלט, מרגיש שיותר קר בבית מהדלקה עם הרכיב. גם כשמשנים טמפרטורה במזגן עם השלט לאחר הדלקה עם ZXT מורגש קור משמעותי על שימוש בודד עם הרכיב..
יש רעיון בכלל איך ואיפה להתחיל לבדוק את הנושא?
תודה
עמית
שאלה לגבי התנהגות מוזרה עם ZXT120ומזגן אלקטרה
-
Amit86
-
- חבר פעיל

- תגובות: 89
- הצטרף: ספטמבר 2011
- Grappa
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2568
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
@Amit86
·
יש מצב שהקודים של הטמפרטורה לא נכונים ומוסטים לכיוון מעלה, לדוגמא אתה מכוון את הבקר ל20 מעלות ובפועל נשלח קוד של 25.
·
יש מצב שהקודים של הטמפרטורה לא נכונים ומוסטים לכיוון מעלה, לדוגמא אתה מכוון את הבקר ל20 מעלות ובפועל נשלח קוד של 25.
-
Amit86
-
- חבר פעיל

- תגובות: 89
- הצטרף: ספטמבר 2011
·יש דרך לסדר את זה? או לאמת שזה המצב?Grappa כתב:@Amit86
·
יש מצב שהקודים של הטמפרטורה לא נכונים ומוסטים לכיוון מעלה, לדוגמא אתה מכוון את הבקר ל20 מעלות ובפועל נשלח קוד של 25....
- Grappa
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2568
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
@Amit86
·
בהנחה ואני צודק אפשר לטפל בזה דרך פרמטר 27 25 (אולי מוגדר אצלך ערך הסטה שגורם לבעיה)
עין ב PDF של המוצר
·
בהנחה ואני צודק אפשר לטפל בזה דרך פרמטר 27 25 (אולי מוגדר אצלך ערך הסטה שגורם לבעיה)
עין ב PDF של המוצר