חיבור מודול פיבארו בינארי למגע יבש

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
fastest פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 333
הצטרף: יולי 2007

שליחה

היי

מנסה לחבר חיבורים של מגע יבש של אזעקה למודול הנ"ל

איך מחברים את המודול הזה למגע יבש בכלל ?
מתכנן גם לחבר כזה לשער חשמלי .

תודה

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2568
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa

שליחה

@fastest
·
די פשוט, קרא את ה PDF של המוצר.

מחברים למודול בין ה GND (-) לבין ה P (+) מתח של 9-30VDC

יציאות המגע היבש הם: OUT1 ו OUT2. שים לב למתח והזרם המקסימלי המותרים.
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור

fastest פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 333
הצטרף: יולי 2007

שליחה

@Grappa
·
תודה ,
בעצם אני צריך לחבר ספק כוח מתאים למשל של 12V אל המודול נכון ?
אם לדוגמה אני מנסה לחבר אל מגע יבש של אזעקה (במקרה שלי של פימא) אני פשוט מחבר את 2 הכבלים שיש לי אל out1 וזהו נכון ?

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2568
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa

שליחה

@fastest
·
נכון,
ונכון.

לדעתי באזעקה יש כבר מקור מתח שיכול לעבוד עם המודול (לדוגמא הסוללה).

fastest פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 333
הצטרף: יולי 2007

שליחה

@Grappa
·
אני לא ממש רוצה להתעסק בתוך האזעקה , אז לגבי חיבור מתח לא יודע איפה זה , אבל אני יכול פשוט לקחת מטען שלא בשימוש ולחבר אותו למתח של המודול ואת הכבלים שהכין לי האיש אזעקה למגע היבש וזהו , אני מקווה שאני לא יכול לעשות נזק לאזעקה , מקסימום שיילך המודול
מקווה שהבנתי נכון

תודה על העזרה !

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2568
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa

שליחה

@fastest
·
תמיד אפשר להשתמש בספק חיצוני.
מציע שתדבר עם איש האזעקה אולי הוא יחבר לך או יסביר לך לאן לחבר. זה בטוח יהיה יותר פשוט ואלגנטי.

fastest פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 333
הצטרף: יולי 2007

שליחה

שלחתי לפני כמה ימים שאלה ל vesternet על המודול , הם החזירו לי תשובה :

This is a sensor, not an actuator - sounds like you want to trigger the alarm via Z-Wave?


The following should be of help - https://www.vesternet.com/knowledgebase/technical/kb-85



בטוח שאפשר לסגור מעגל עם המודול ? כלומר ה2 חוטים שיש לי מהאזעקה שבנגיעה אחד בשני מפעילים / מנתקים את האזעקה יכולים לעבוד עם המודול הנ"ל ?

fastest פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 333
הצטרף: יולי 2007

שליחה

vesternet החזירו תשובה נוספת :

The Fibaro Universal Sensor is a *sensor* - you don't have control over the 2 outputs. OUT1 and OUT2 reflect the state ofIN1 and IN2 so if IN1 is "On" then OUT1 is "On" as well.

If you want to "arm the alarm" then you'll need a relay instead - https://www.vesternet.com/knowledgebase/technical/kb-85


אז המודול של פיבארו הוא רק לקבלת המצב דרוך או לא ? אני צריך מודול נוסף של קובינו ?
חשבתי שמספיק מודול של פיבארו בלבד לצורך זה
אותו דבר לגבי פתיחה/סגירת שער חניה ? 2 מודולים אחד לקבלת המצב והשני לתפעול ?

fastest פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 333
הצטרף: יולי 2007

שליחה

מישהו יודע/חיבר משהו דומה ?
בסך הכל אני רוצה לחבר למגע היבש של האזעקה מודול שיהיה אפשר להדליק/לכבות את האזעקה . האם מספיק מודול בינארי של פיבארו או צריך עוד מודול ?

ahiel
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1307
הצטרף: פברואר 2016

שליחה

@fastest
·מודול בינארי רק מקבל מידע לא יכול לעדכן מידע.
כדי לעדכן מידע אתה צריך מודול עם מגע יבש.
כמו סוויצ׳ ישן של פיבארו
2x1.5w לדוג׳

fastest פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 333
הצטרף: יולי 2007

שליחה

ז"א שמודול בינארי תפקידו רק לתת מידע בלבד ?
כרגע יש לי 2 חוטים מגע יבש מהאזעקה שבנגיעה מפעילים/ מכבים את האזעקה . אני יכול לחבר את שניהם ל out1 לדוגמה כדי לקבל סטטוס של האזעקה כמו ש grappa ?
סליחה על החפירות רוצה לוודא שהבנתי את הסיפור

eyalpo
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 531
הצטרף: דצמבר 2017

שליחה

זה רק במקרה שהאזעקה שלך יודעת לדווח סטטוס דרך המגע היבש (לא חושב שזה המצב). לפי התיעוד שלו, נראה שהשימוש הוא בין סנסור קיים לאזעקה:
למשל אם יש לך motion sensor ואתה רוצה לקבל ממנו חיווי אבל להעביר את החיווי הלאה למערכת האזעקה, הבינארי יעזור לך.

fastest פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 333
הצטרף: יולי 2007

שליחה

אז אם בשני הכבלים שיש לי כרגע של מגע יבש מהאזעקה שבנגיעה בין שניהם מופעלת או נכבית האזעקה . המודול הבינארי יכול לעזור לי במשהו ?

ahiel
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1307
הצטרף: פברואר 2016

שליחה

@fastest
·שוב, המודול הבינארי מדווח לך על מצב לא משנה אותו (כפי שציינו פה הוא יכול לשנות על פי שינוי אחר שהוא מקבל ב-input) אבל זה לא רלוונטי כנראה אליך

fastest פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 333
הצטרף: יולי 2007

שליחה

האמת לא הצלחתי להבין מה אני צריך כדי לחבר את האזעקה לסטטוס + שליטה .
אם יש לי 2 חוטים מהמערכת אזעקה של מגע יבש לאן שניהם אמורים להתחבר ?
אם צריך להוסיף מודול אני אוסיף רק לא הבנתי מה אני מחבר למודול הבינארי ומה למודול נוסף ?
בסכימה של vesternet מצויין כבל אחד ל in של הבינארי וכבל נוסף למודול השני . האם זה מה שאני צריך בשביל שליטה וקבלת סטטוס והאם זה חשוב איזה כבל הולך לאיזה מודול ?

יש במקרה מישהו שאכן חיבר אזעקה של פימא עם מגע יבש לבקרה ושליטה על כיבוי הדלקה בלבד ?