סיוע בחיבור מודול תאורה פיבארו דימר 2 הראשון שלי

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
Spook פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 990
הצטרף: יולי 2007

שליחה

היי


מבצע את החיבור של המודול הראשון שלי אי פעם.
לא הצלחתי למצוא הוראות ברורות לגבי מה לעשות עם הפיבארו דימר 2 שרכשתי.

את החיבור לקונטרולר שלי עשיתי כבר ידנית שלא בחיבור על המתג עצמו.
עכשיו רוצה להתקין את זה במתג.

אשמח להסבר מה לחבר למה.

בתמונות המתג הפתוח והמודול.
החוט הכחול זה החוט 0.
החוט החום זה ה-L
עד כאן הבנתי. לאן מחברים אותם?

ומה זה החוט הנוסף שהמתג מחובר אליו? זה שהוא חום כתום? זה גם L? לאן הוא מתחבר?
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור

rotbard
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 408
הצטרף: יולי 2017

שליחה

התחלתי לסרטט, אבל יש את כל המידע ברשת

https://www.vesternet.com/resources/app ... s/apnt-113


אתה צריך לזהות משני החומים, איזה הוא הפאזה.
תבדוק עם טסטר כאשר האור כבוי...

Spook פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 990
הצטרף: יולי 2007

שליחה

עשיתי על פי התרשים הזה
https://www.vesternet.com/resources/app ... /apnt-111/
ועוד סרטון שמצאתי באינטרנט כדי להבין איך עושים את החיבור הקטן הזה בין ה-N ל- Sx


את החום חיברתי ל-L
את הכתום ל-~ עם החץ
את ה-Sx לאיפה שהחום היה מחובר במתג
את ה-S1 לאיפה שהכתום היה מחובר במתג

העליתי חזרה את החשמל בבית
המנורה (של החדר) לא מפסיקה להבהב.

מה עשיתי לא נכון?

rotbard
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 408
הצטרף: יולי 2017

שליחה

אתה יודע בוודאות ש "הכתום" הוא אכן פאזה?

איזו נורה?

ליקר
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1084
הצטרף: אוגוסט 2007
מיקום: חולון

שליחה

עזר?
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור
!אל תשאל שאלות קשות שלא תשמע שקרים!
!!!אנחנו הישראלים חושבים כול הזמן כחול ותמיד יוצא לבן !!
!!משפט סיני חכם אומר.אם אין לך מה לכתוב,תכתוב משפט סיני חכם!!

Spook פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 990
הצטרף: יולי 2007

שליחה

ליקר כתב:עזר?
...
· זה לא אותו מודול

DudeShemesh
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 916
הצטרף: מאי 2016

שליחה

Spook כתב:המנורה (של החדר) לא מפסיקה להבהב.

מה עשיתי לא נכון?
...
תאורת לד? אם כן, יתכן שתצטרך להשתמש ב fibaro bypass
נערך לאחרונה על ידי DudeShemesh ב 14/04/2018 18:37, נערך פעם 1 בסך הכל.

Spook פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 990
הצטרף: יולי 2007

שליחה

DudeShemesh כתב:
...
...
תיאורת לד? אם כן, יתכן שתצטרך להשתמש ב fibaro bypass
...
·מנורת לד 11W
החל מכמה וואט אין צורך ב-bypass?

DudeShemesh
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 916
הצטרף: מאי 2016

שליחה

Spook כתב:
...
...
·מנורת לד 11W
החל מכמה וואט אין צורך ב-bypass?
...
ממה שאני מבין זה עניין של נסיה וטעיה.

morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009

שליחה

@Spook
בדימר 2 החל מ-50 וואט, בדימר הקודם החל מ-25 וואט.
אם יש לך אפס זמין, זה יפתור את הבעיה ללא צורך בבייפאס.

Spook פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 990
הצטרף: יולי 2007

שליחה

יש אפס. איך אפשר להעזר בו?

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2568
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa

שליחה

Spook כתב:יש אפס. איך אפשר להעזר בו?
...
·
חבר את האפס ל N במודול.
תפעיל תהליך כיול של המודול אפשר באמצעות הלחצן הקטן על המודול או באמצעות פרמטר דרך הבקר (נדמה לי פרמטר 28 ). כל המידע ב PDF של המוצר
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.

Spook פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 990
הצטרף: יולי 2007

שליחה

לחבר ל n במקום המעקף שמחבר את ה n ל Sx?

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2568
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa

שליחה

@Spook
·
אתה אמור לנתק את המגשר (המעקף) ולחבר את האפס ל N.
מה SX אתה אמור להתחבר למפסק / לחצן.
ראה שירטוט.
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.

Spook פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 990
הצטרף: יולי 2007

שליחה

חיברתי עם חוט אפס וזה עדיין מהבהב.
הזמנתי את ה-bypass.
איך מחברים אותו?

האם חיבור אחד לחוט אפס והחיבור השני לחוט של התאורה?
או שממש כמו בתרשים זה צריך להיות משני הצדדים של החוטים של התאורה? ואם כן, איך בדיוק אני מגיע לצד השני שלו?
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2568
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa

שליחה

@Spook
·
כשמחברים אפס למודול לא צריך bypass!

"תפעיל תהליך כיול של המודול אפשר באמצעות הלחצן הקטן על המודול או באמצעות פרמטר דרך הבקר (נדמה לי פרמטר 28 ). כל המידע ב PDF של המוצר"
האם ביצעת את הכיול?
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.

Spook פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 990
הצטרף: יולי 2007

שליחה

לא.
זה לא כיול אוטומטי כשהוא מחובר?

Spook פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 990
הצטרף: יולי 2007

שליחה

אגב, בתרשים של ה bypass יש גם צורת התקנה שלו שכוללת חוט אפס

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2568
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa

שליחה

Spook כתב:לא.
זה לא כיול אוטומטי כשהוא מחובר?
...
·לא תמיד.

חזור אל “בית חכם ובקרה”