Z-WAVE האם יש מודול שיכול להתריע על הפסקת חשמל?
-
rotbard
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 408
- הצטרף: יולי 2017
הקונטרולר שלי VeraEdge מחובר ל UPS פשוט שלא יודע לשלוח התרעות.
האם בקונטרולרים שיש להם בטריה פנימית יש התרעה על ניתוק מחשמל?
יש לי סירנה של Aeotec שיש בה התרעה על כיבוי הדלקה וגם על בטריה ברמה נמוכה אבל זה כבר מאוחר.
מחפש מודול שיודע להתריע בזמן אמת.
האם בקונטרולרים שיש להם בטריה פנימית יש התרעה על ניתוק מחשמל?
יש לי סירנה של Aeotec שיש בה התרעה על כיבוי הדלקה וגם על בטריה ברמה נמוכה אבל זה כבר מאוחר.
מחפש מודול שיודע להתריע בזמן אמת.
- Grappa
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2568
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
@rotbard
·
מודול ממסר או מודול דימר יכולים לעזור לך.
חבר את הזנת המתח של המודול למתח ביציאת ה UPS ואת הכניסה של אחד המפסקים במודול למתח לפני ה UPS (חייב להיות אותה הפאזה!!!) ברגע שתהיה הפסקת חשמל המודול ידווח על כיבוי.
הנאמר מתיחס למודולים של qubino ו fibaro ויכול לעבוד גם עם יצרנים אחרים במידה והמודול עובד באותה שיטה.
·
מודול ממסר או מודול דימר יכולים לעזור לך.
חבר את הזנת המתח של המודול למתח ביציאת ה UPS ואת הכניסה של אחד המפסקים במודול למתח לפני ה UPS (חייב להיות אותה הפאזה!!!) ברגע שתהיה הפסקת חשמל המודול ידווח על כיבוי.
הנאמר מתיחס למודולים של qubino ו fibaro ויכול לעבוד גם עם יצרנים אחרים במידה והמודול עובד באותה שיטה.
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.
-
rotbard
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 408
- הצטרף: יולי 2017
תודה,
חשבתי להימנע מקומבינות, אם לא תהיה ברירה זה רעיון מצויין.
חשבתי להימנע מקומבינות, אם לא תהיה ברירה זה רעיון מצויין.
- jagheadg
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1184
- הצטרף: דצמבר 2010
- מיקום: כפר הדרדסים
איך ולאן בדיוק יגיע הדיווח אם אין חשמל (יש להניח שגם האינטרנט ירד)?
-
rotbard
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 408
- הצטרף: יולי 2017
אל תניח...
רשמתי שיש UPS.
- arnold
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 908
- הצטרף: מאי 2009
למה קומבינה? זה בדיוק מה שאתה צריך:rotbard כתב:תודה,
חשבתי להימנע מקומבינות, אם לא תהיה ברירה זה רעיון מצויין....
אתה חייב מתח שיתקיים גם בזמן הפסקת חשמל כדי שיוכל לנטר ולדוח, זאת אומרת חייב להיות מחובר ל UPS כלשהו.
והוא חייב לדגום מיקום שלפני UPS.
-
rotbard
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 408
- הצטרף: יולי 2017
תודה,
חשבתי שלסירנה תהיה אפשרות כזו מכיוון שהיא מגובה בבטריה.
מעבר לכך, ups מגן על איזור מסוים.
האם קונטרולר מגובה סוללה כמו ורה סקיור יתריע.
אנסה לבדוק בנתונים שלו.
חשבתי שלסירנה תהיה אפשרות כזו מכיוון שהיא מגובה בבטריה.
מעבר לכך, ups מגן על איזור מסוים.
האם קונטרולר מגובה סוללה כמו ורה סקיור יתריע.
אנסה לבדוק בנתונים שלו.
- jagheadg
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1184
- הצטרף: דצמבר 2010
- מיקום: כפר הדרדסים
·ואיזה חיבור אינטרנט (חוץ מסלולרי) יש לך שעובד כשאין חשמל ברחוב?rotbard כתב:אל תניח...רשמתי שיש UPS.
...
אם אין חשמל בשכונה גם לא יהיה בארון ספק תשתית האינטרנט.
- yakovst3
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 296
- הצטרף: נובמבר 2015
@jagheadg
·לבזק יש בטריה משלהם בארון תקשורת
אבל נראה שהבן אדם בעיקר מעוניין לדעת אם נפל החשמל בארון הדירתי
·לבזק יש בטריה משלהם בארון תקשורת
אבל נראה שהבן אדם בעיקר מעוניין לדעת אם נפל החשמל בארון הדירתי
- jagheadg
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1184
- הצטרף: דצמבר 2010
- מיקום: כפר הדרדסים
- Grappa
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2568
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
·jagheadg כתב:יש מודדים בנוסף לזרם גם מתח:
http://www.vesternet.com/z-wave-aeon-la ... -clamp-60a...
המוצר הזה יכול למדוד רק זרם והספק ולא מתאים למקרה המדובר.
0 זרם לא יכול לשמש כאינדיקציה לחוסר מתח אלא רק לחוסר צריכה.
לגבי מה שנאמר כאן בקשר לניתוק האינטרנט בהפסקות חשמל אני עובד עם מעין UPS כבר הרבה זמן ולפני כמה חודשים היתה הפסקת חשמל די רצינית באיזור שלי ובאיזורים אחרים בעיר האינטרנט (חיבור DSL של בזק) המשיך לעבוד ללא כל בעיה
-
rotbard
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 408
- הצטרף: יולי 2017
יש מצב שהמוצר הבא מתאים:
http://www.vesternet.com/z-wave-benext-sound
אמור לשלוח התראה בניתוק מחשמל
Power offline
The Alarm Sound has a small rechargeable battery that will be used when the device is no longer connected to
mains power. This battery will automatically be charged during normal operation. Note that it will take at least
one hour to fully charge this internal battery. If this battery is not fully charged, the routine described below
might malfunction.
Once the Alarm Sound is unplugged, the following routine will be started:
1. A 4 second timer is started.
2. The AlarmSound tries to send an Alarm Report (code 3) message to the Z-Wave device in
association group 2. If this fails, it will keep retrying every 10 seconds until the device is reached.
3. If another device starts a sound/light mode (using Configuration Set and Switch Binary Set or Basic
Set), the timer is stopped and the mode is started.
4. If this is not the case and the timer expires, the Alarm Sound will start the default ‘power offline’
sound as defined in configuration parameter 8.
5. If the device in association group 2 was reached, the Alarm Sound will also send a Switch Binary
Report to the device in the association group, indicating the alarm was turned on.
http://www.vesternet.com/z-wave-benext-sound
אמור לשלוח התראה בניתוק מחשמל
Power offline
The Alarm Sound has a small rechargeable battery that will be used when the device is no longer connected to
mains power. This battery will automatically be charged during normal operation. Note that it will take at least
one hour to fully charge this internal battery. If this battery is not fully charged, the routine described below
might malfunction.
Once the Alarm Sound is unplugged, the following routine will be started:
1. A 4 second timer is started.
2. The AlarmSound tries to send an Alarm Report (code 3) message to the Z-Wave device in
association group 2. If this fails, it will keep retrying every 10 seconds until the device is reached.
3. If another device starts a sound/light mode (using Configuration Set and Switch Binary Set or Basic
Set), the timer is stopped and the mode is started.
4. If this is not the case and the timer expires, the Alarm Sound will start the default ‘power offline’
sound as defined in configuration parameter 8.
5. If the device in association group 2 was reached, the Alarm Sound will also send a Switch Binary
Report to the device in the association group, indicating the alarm was turned on.
- jagheadg
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1184
- הצטרף: דצמבר 2010
- מיקום: כפר הדרדסים
@Grappa
·בהוראות הפרמטרים של החיישן רשום גם שהוא מדווח על מתח של החיישן בנוסף לזרם.
·בהוראות הפרמטרים של החיישן רשום גם שהוא מדווח על מתח של החיישן בנוסף לזרם.
- Grappa
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2568
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
@jagheadg
·
מעבר לעובדה שהוא יקר מאד...
המודול מחובר למתח לצורך ההפעלה שלו ודרך חיבור זה הוא מודד את המתח, מעבר לזה אין לו חיבורים נוספים,
את הזרם וההספק הוא מודד בהשראה דרך הצבת המצורפת אליו.
ברגע שמתנתק המתח המודול מפסיק לתפקד ולא יכול לדווח על חוסר מתח.
כמובן אפשר לחבר את המתח למודול לאחר ה UPS אבל אז הוא לא יוכל לגלות הפסקת חשמל (הפסקת מתח) אלא רק חוסר צריכה של זרם שיכולה להיות גם אם הכל בבית כבוי.
אפשר לטעון שבית ממוצע צורך באופן קבוע צרם מינימאלי ואת זה אולי אפשר לנטר, אני לא הייתי מסתמך על זה כדי לאתר הפסקת חשמל.
כדי לדייק, הפתרון שהצעתי קודם לא מדויק במקרה של הזנה תלת פאזית במקרה כזה צריך לנטר את כל הפאזות.
·
מעבר לעובדה שהוא יקר מאד...
המודול מחובר למתח לצורך ההפעלה שלו ודרך חיבור זה הוא מודד את המתח, מעבר לזה אין לו חיבורים נוספים,
את הזרם וההספק הוא מודד בהשראה דרך הצבת המצורפת אליו.
ברגע שמתנתק המתח המודול מפסיק לתפקד ולא יכול לדווח על חוסר מתח.
כמובן אפשר לחבר את המתח למודול לאחר ה UPS אבל אז הוא לא יוכל לגלות הפסקת חשמל (הפסקת מתח) אלא רק חוסר צריכה של זרם שיכולה להיות גם אם הכל בבית כבוי.
אפשר לטעון שבית ממוצע צורך באופן קבוע צרם מינימאלי ואת זה אולי אפשר לנטר, אני לא הייתי מסתמך על זה כדי לאתר הפסקת חשמל.
כדי לדייק, הפתרון שהצעתי קודם לא מדויק במקרה של הזנה תלת פאזית במקרה כזה צריך לנטר את כל הפאזות.