האם אפשרי שימוש חוזר בצנרת הגז למזגן?
-
ra
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2437
- הצטרף: פברואר 2007
רוצה להחליף מגן ישן שמרעיש ןבן יותר מעשרים שנה
המתקין אמר שישתמש בצנרת הישנה ואם יש צורך יאריך אותה
הצנרת עוברת מתחת לבלטות ולהעביר מחדש כנראה יעלה יותר ויש סיכון
שיהיה צורך להרים בלטות
האם זה מקובל ?
המתקין אמר שישתמש בצנרת הישנה ואם יש צורך יאריך אותה
הצנרת עוברת מתחת לבלטות ולהעביר מחדש כנראה יעלה יותר ויש סיכון
שיהיה צורך להרים בלטות
האם זה מקובל ?
- istarmini
-
- חבר במועדון ה-15K

- תגובות: 17951
- הצטרף: יולי 2008
אין בעיה לעשות שימוש בצנרת קיימת ולהאריך אותה.
סביר להניח שיאריך בעזרת הלחמה שזה מעולה רק צריך לוודא שאין דליפות כי גם להלחים , כמו כל דבר , צריך לדעת.
בנוסף נדרש לעשות וואקום לפני מילוי הגז, תדאג שיעשה את זה .
בהצלחה
סביר להניח שיאריך בעזרת הלחמה שזה מעולה רק צריך לוודא שאין דליפות כי גם להלחים , כמו כל דבר , צריך לדעת.
בנוסף נדרש לעשות וואקום לפני מילוי הגז, תדאג שיעשה את זה .
בהצלחה
- קומפוזיט
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 874
- הצטרף: נובמבר 2007
מזגן ישן זה אומר שהוא עובד עם גז ישן והמזגן החדש יהיה עם גז חדש.
איזה מתקין אמר לי שצנרת עם הגז הישן יש בה שמן שחייב ניקוי יסודי שהמזגנים החדשים רגישים מאוד לשמן הזה ודבר נוסף זה הלחצים שונים ולכן צריכים דפנות נחושת עבות יותר, אבל יכול להיות שאני הוא טועים, זה רק מדיבורים ברקע ששמעתי ויכול להיות ששמעתי את זה ממקורות לא מוסמכים.
מה דעתך?
איזה מתקין אמר לי שצנרת עם הגז הישן יש בה שמן שחייב ניקוי יסודי שהמזגנים החדשים רגישים מאוד לשמן הזה ודבר נוסף זה הלחצים שונים ולכן צריכים דפנות נחושת עבות יותר, אבל יכול להיות שאני הוא טועים, זה רק מדיבורים ברקע ששמעתי ויכול להיות ששמעתי את זה ממקורות לא מוסמכים.
מה דעתך?
- qsub00
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1021
- הצטרף: מאי 2013
מה שקומפוזיט כתב נכון.
תוודא עם החברה שממנה רכשת את המזגן החדש שהמתקין מאושר על-ידה ושהביצוע לא יפגע באחריות!
יעזור גם אם תפרט איזה מזגנים ומיהו המתקין.
תוודא עם החברה שממנה רכשת את המזגן החדש שהמתקין מאושר על-ידה ושהביצוע לא יפגע באחריות!
יעזור גם אם תפרט איזה מזגנים ומיהו המתקין.
-
ra
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2437
- הצטרף: פברואר 2007
תודה על התגובות
המזגן בבית שאני לא גר בו כרגע
וגיסי מטפל בו
אעביר אליו את ההערות
המזגן בבית שאני לא גר בו כרגע
וגיסי מטפל בו
אעביר אליו את ההערות
- movieman
-
- חבר מכור קשה

- תגובות: 5012
- הצטרף: אוגוסט 2011
אתה צריך גם לוודא שקוטר הצנרת של המזגן הישן תתאים לקוטר הצנרת שנדרשת למזגן החדש
מומלץ להריץ ניקוי צנרת ע"י חנקן וכמובן וואקום כמו שצריך .
מומלץ להריץ ניקוי צנרת ע"י חנקן וכמובן וואקום כמו שצריך .
- קומפוזיט
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 874
- הצטרף: נובמבר 2007
@ra
·
יש קצת תובנות שנלמד מהן?
מהרעשים שהמזגן הישן שלי עם הגז הישן עושה יש סיכוי שאני אתמודד עם אותה בעיה:
התקנת מזגן עם גז חדש ושימוש בצנרת הישנה בגלל שהיא קבורה בריצפה.
·
יש קצת תובנות שנלמד מהן?
מהרעשים שהמזגן הישן שלי עם הגז הישן עושה יש סיכוי שאני אתמודד עם אותה בעיה:
התקנת מזגן עם גז חדש ושימוש בצנרת הישנה בגלל שהיא קבורה בריצפה.
-
ra
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2437
- הצטרף: פברואר 2007
המתקין אמר שאפשרי אבל בפועל התקינו את המזגן במיקום שונה מהמקורי כך שהיה צורך לשים צנרת חדשה
- קומפוזיט
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 874
- הצטרף: נובמבר 2007
תודה.
אולי מישהו נוסף התנסה בעניין.
אולי מישהו נוסף התנסה בעניין.
- ghost_rider
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 25
- הצטרף: מרץ 2017
כמו שכבר ענו בגדול זה אפשרי בפועל כמעט ולא קורה שלא מחליפים במקרים של מזגנים כל כך ישנים..
- נהוראי
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 611
- הצטרף: מרץ 2008
כבר כתבתי על זה בעבר
אין בעיה לעבוד עם צנרת ישנה בהנחה שקוטר הצנרת
של המזגן הישן מתאימה למזגן החדש.
מעבר לזה הצנרת חייבת לעבור שטיפה flushing
על מנת להוציא את השמן הישן.
המדחסים הישנים שעבדו עם קרר מסוג R22
עבדו עם שמן מסוג MO=mineral oil
המדחסים החדשים שעובדים עם R410 אוR32
עובדים עם שמן סינטטי מסוג POE=poly ester oil
צנרת שלא עברה שטיפה ויבוש בעזרת חנקן
השמן המינרלי יכול לחזור למדחס ולקצר את חייו ובכלל לגרום לראקציה שתקטין את תפוקתו
אין בעיה לעבוד עם צנרת ישנה בהנחה שקוטר הצנרת
של המזגן הישן מתאימה למזגן החדש.
מעבר לזה הצנרת חייבת לעבור שטיפה flushing
על מנת להוציא את השמן הישן.
המדחסים הישנים שעבדו עם קרר מסוג R22
עבדו עם שמן מסוג MO=mineral oil
המדחסים החדשים שעובדים עם R410 אוR32
עובדים עם שמן סינטטי מסוג POE=poly ester oil
צנרת שלא עברה שטיפה ויבוש בעזרת חנקן
השמן המינרלי יכול לחזור למדחס ולקצר את חייו ובכלל לגרום לראקציה שתקטין את תפוקתו
"The infinite passion & desire for perfectioN"
- קומפוזיט
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 874
- הצטרף: נובמבר 2007
@נהוראי
·
האם ניתן לשטוף צנרת בצורה טובה ומספקת מהשמן גם היא באורך של 14 מטר?
·
האם ניתן לשטוף צנרת בצורה טובה ומספקת מהשמן גם היא באורך של 14 מטר?
- נהוראי
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 611
- הצטרף: מרץ 2008
בהחלט כן
הנקודה באורכי צנרת ארוכה
לשטוף כמה פעמים בלחץ גבוה
המתקין יכול להעזר גם בבלון אך להשתמש בו בתור נוזל
וברגע שהנוזל רותח ומתאדה השמן יוצא החוצה
ושוב היבוש האחרון בעזרת חנקן
מנסיון אישי זה עובד יופי
הנקודה באורכי צנרת ארוכה
לשטוף כמה פעמים בלחץ גבוה
המתקין יכול להעזר גם בבלון אך להשתמש בו בתור נוזל
וברגע שהנוזל רותח ומתאדה השמן יוצא החוצה
ושוב היבוש האחרון בעזרת חנקן
מנסיון אישי זה עובד יופי
"The infinite passion & desire for perfectioN"
- קומפוזיט
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 874
- הצטרף: נובמבר 2007
@נהוראי
מעניין איפה בארץ שלנו שמלאה בבעלי מקצוע שלא למדו מקצוע מוצאים את המתקין המופלא הזה שיודע לעשות את הדברים המופלאים שאתה מתאר כאן.
אני יכול לדמיין את הסצנה הבאה, אני מזמין מתקין שטוען שהוא אלוף העולם בהתקנות ואז הוא מגיע ומתחיל לחרטט אותי ואז מתעצבן עליי שאני בכלל מעיז לבקש דברים מסויימים בהתקנה... ומשם אני נשאר עם כמה כבלי נחושת מפורקים ובלי מזגן.
מעניין איפה בארץ שלנו שמלאה בבעלי מקצוע שלא למדו מקצוע מוצאים את המתקין המופלא הזה שיודע לעשות את הדברים המופלאים שאתה מתאר כאן.
אני יכול לדמיין את הסצנה הבאה, אני מזמין מתקין שטוען שהוא אלוף העולם בהתקנות ואז הוא מגיע ומתחיל לחרטט אותי ואז מתעצבן עליי שאני בכלל מעיז לבקש דברים מסויימים בהתקנה... ומשם אני נשאר עם כמה כבלי נחושת מפורקים ובלי מזגן.
- נהוראי
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 611
- הצטרף: מרץ 2008
לצערי אתה צודק
כשמדובר בבעלי מקצוע אני רואה את חצי הכוס הריקה
לכן למדתי לעשות את הדברים בעצמי
עצתי אליך לפני שאתה מביא מתקין
תגדיר במדוייק מה אתה רוצה
ותבקש הצעת מחיר לעבודה הספציפית
ברגע שיתחיל לחרטט תגיד יפה תודה ותעבור למתקין הבא
מעבר לכל הסיפור היפה הזה באם המזגן הוא מזגן גדול תתעקש על שעה ואקום
קח בחשבון שבצנרת 14 מטר המתקין יהיה חייב להוסיף גז
ורצוי שיעשה זאת במשקל ולא ע"י שעונים
תכלס מעל 8 מטר בין 2 יחידות רצוי לעלות בקוטר הצנרת בכדי לא לאבד תפוקה
אם זה אינו מתאפשר.. כמו צנרת שקבורה תחת הריצוף.. איך אומרים, זה מה יש.
כשמדובר בבעלי מקצוע אני רואה את חצי הכוס הריקה
לכן למדתי לעשות את הדברים בעצמי
עצתי אליך לפני שאתה מביא מתקין
תגדיר במדוייק מה אתה רוצה
ותבקש הצעת מחיר לעבודה הספציפית
ברגע שיתחיל לחרטט תגיד יפה תודה ותעבור למתקין הבא
מעבר לכל הסיפור היפה הזה באם המזגן הוא מזגן גדול תתעקש על שעה ואקום
קח בחשבון שבצנרת 14 מטר המתקין יהיה חייב להוסיף גז
ורצוי שיעשה זאת במשקל ולא ע"י שעונים
תכלס מעל 8 מטר בין 2 יחידות רצוי לעלות בקוטר הצנרת בכדי לא לאבד תפוקה
אם זה אינו מתאפשר.. כמו צנרת שקבורה תחת הריצוף.. איך אומרים, זה מה יש.
"The infinite passion & desire for perfectioN"