קליטה גבולית במודול.
-
rotbard
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 408
- הצטרף: יולי 2017
יש לי מודול במקום בעייתי מבחינת קליטה, מאחורי רדיד אלומיניום.
כתוצאה מכך הוא מאבד קשר עם הבקר, עם זאת בכל פעולה של הדלקה וכיבוי הוא חוזר לתפקד.
האם ניתן להגדיל את התדירות בו המודול מתקשר עם הבקר כדי לשמור על קשר?
האם יש דרך לשפר את הקליטה (להאריך את האנטנה)?
בלית ברירה אתקין עוד מודל שיהווה גשר.
כתוצאה מכך הוא מאבד קשר עם הבקר, עם זאת בכל פעולה של הדלקה וכיבוי הוא חוזר לתפקד.
האם ניתן להגדיל את התדירות בו המודול מתקשר עם הבקר כדי לשמור על קשר?
האם יש דרך לשפר את הקליטה (להאריך את האנטנה)?
בלית ברירה אתקין עוד מודל שיהווה גשר.
- Grappa
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2568
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
@rotbard
·
אורך האנטנה הוא נגזרת של תדר השידור כך שהארכה או קיצור של האנטנה תשפיע לרעה על הביצועים.
אם יש דרך לשנות את המיקום של המודול או לחשוף את האנטנה אפילו בצורה חלקית מעבר לאלומיניום זה יכול לשפר, אם לא רק רפיטר או כל מודול שמחובר קבוע לחשמל שמותקן קרוב למודול הבעיתי ולא מכוסה באלומיניום יכול לעזור.
·
אורך האנטנה הוא נגזרת של תדר השידור כך שהארכה או קיצור של האנטנה תשפיע לרעה על הביצועים.
אם יש דרך לשנות את המיקום של המודול או לחשוף את האנטנה אפילו בצורה חלקית מעבר לאלומיניום זה יכול לשפר, אם לא רק רפיטר או כל מודול שמחובר קבוע לחשמל שמותקן קרוב למודול הבעיתי ולא מכוסה באלומיניום יכול לעזור.
- דומיקון
-
- עוסק בתחום

- תגובות: 886
- הצטרף: מאי 2015
- מיקום: מרכז השרון
אולי תוכל לעשות חור בקוטר 1 מ"מ ולשהחיל דרכו את החוט של האנטנה של המודול?
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
-
rotbard
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 408
- הצטרף: יולי 2017
לעשות חור לא כל כך ישים.
המודול נמצא בקופסא חיצונית לבית.
הרדיד הוא בין הקיר החיצוני לפנימי.
בתוך הבית זה מעולה לקליטה. כלוב פראדיי...
למרות שהבקר מדווח על אבדן קשר,
בפועל לא נתקלתי עדיין במצב שהוא לא מגיב.
בלית ברירה אמקם מודל כלשהו שיכול להיות גשר בנקודה שולטת.
חשבתי שיש דרך להעלות תדירת בדיקת הקשר עם הבקר,
ובכך להביא למצב שהוא לא מספיק לאבד קשר אמיתי.
המודול נמצא בקופסא חיצונית לבית.
הרדיד הוא בין הקיר החיצוני לפנימי.
בתוך הבית זה מעולה לקליטה. כלוב פראדיי...
למרות שהבקר מדווח על אבדן קשר,
בפועל לא נתקלתי עדיין במצב שהוא לא מגיב.
בלית ברירה אמקם מודל כלשהו שיכול להיות גשר בנקודה שולטת.
חשבתי שיש דרך להעלות תדירת בדיקת הקשר עם הבקר,
ובכך להביא למצב שהוא לא מספיק לאבד קשר אמיתי.
- דומיקון
-
- עוסק בתחום

- תגובות: 886
- הצטרף: מאי 2015
- מיקום: מרכז השרון
זה נשמע לי כמו בעיית polling מאחר ואתה אומר שאין בעיה בהעברת פקודות. יש לרוב המודולים פרמטר לשינוי תדירות התקשורת מול הבקר.
איזה בקר יש לך, איזה מודול מותקן?
הייתי גם בכל מקרה מנסה להוציא ולהוסיף את המודול מחדש.
איזה בקר יש לך, איזה מודול מותקן?
הייתי גם בכל מקרה מנסה להוציא ולהוסיף את המודול מחדש.
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
-
rotbard
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 408
- הצטרף: יולי 2017
Vera hedge
Fibaro 213
Fibaro 213
- דומיקון
-
- עוסק בתחום

- תגובות: 886
- הצטרף: מאי 2015
- מיקום: מרכז השרון
קודם כל - תעשה STRESS TEST מתוך הגדרות מתקדמות - commands.
אם אתה מקבל 10 מתוך 10, תוציא את המודול ותוסיף מחדש. אם עדיין לא תקין תתקשר לתמיכה של ורה שיטפלו בזה. נשמע יותר כמו נושא של תאימות. תספר איך אתה מתקדם? תודה.
אם אתה מקבל 10 מתוך 10, תוציא את המודול ותוסיף מחדש. אם עדיין לא תקין תתקשר לתמיכה של ורה שיטפלו בזה. נשמע יותר כמו נושא של תאימות. תספר איך אתה מתקדם? תודה.
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
-
rotbard
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 408
- הצטרף: יולי 2017
Download : Starting stress test of node 50
Sent 10 direct pings, 10 were ok, average 100ms Sent 10 pings, 10 were ok, average 100ms
Sent 10 direct pings, 10 were ok, average 100ms Sent 10 pings, 10 were ok, average 100ms
- דומיקון
-
- עוסק בתחום

- תגובות: 886
- הצטרף: מאי 2015
- מיקום: מרכז השרון
כאמור - לא בעיית תקשורת. תעבור לשלב הבא של הוצאה והכנסת המודול מחדש ?
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
-
rotbard
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 408
- הצטרף: יולי 2017
תגובת וורה,
סוג של בעית "תקשורת" של המודל עם הבקר.
כנראה חלק מאי התאימות של המודילם של פיבארו.
הסתכלתי בפרמטרים ה polling הוגדר ל 30 שניות.
Hello,
Thank you for contacting Vera Smart Home Control!
Please note that I have checked that device and as far as I saw, there was no polling time for it, so i have modified this. Could you please keep an eye on the controller and let me know if you’ll encounter the same issue?
סוג של בעית "תקשורת" של המודל עם הבקר.
כנראה חלק מאי התאימות של המודילם של פיבארו.
הסתכלתי בפרמטרים ה polling הוגדר ל 30 שניות.
Hello,
Thank you for contacting Vera Smart Home Control!
Please note that I have checked that device and as far as I saw, there was no polling time for it, so i have modified this. Could you please keep an eye on the controller and let me know if you’ll encounter the same issue?
- דומיקון
-
- עוסק בתחום

- תגובות: 886
- הצטרף: מאי 2015
- מיקום: מרכז השרון
מעולה. תודה על העדכון.
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/