חיברתי את המודול תריס עם מפסק לחיץ בעל 3 מצבים (לא קפיצי) בהצלחה, ותהליך הכיול כביכול גם בוצע בהצלחה (התריס עלה וירד וירד שוב), אבל 50% אינם באמת 50%
למשל: 100% ו 0% עובדים היטב.
שליטה ידנית עובדת היטב.
50% הם בערך 30%, ו 70% הם באמת 50%.
האם יש דרך לכייל את הכיול?
ב Device options הגדרתי את משתנה 14 להיות 0 default, המצב היחידי בו זה עבד לי בשליטה ידנית ומשם המשכתי לכיול
למשל: 100% ו 0% עובדים היטב.
שליטה ידנית עובדת היטב.
50% הם בערך 30%, ו 70% הם באמת 50%.
האם יש דרך לכייל את הכיול?
ב Device options הגדרתי את משתנה 14 להיות 0 default, המצב היחידי בו זה עבד לי בשליטה ידנית ומשם המשכתי לכיול
- eagle75
-
- חבר במועדון HT

- תגובות: 2805
- הצטרף: אפריל 2008
זה תקין.
עבור התריס, אפס זה כאשר התריס מורד עד למטה והשלבים סגורים. עבורך, אפס מתחיל בנקודת הזמן שהשלבים פתוחים והתריס מפסיק לגעת ברצפה עצמה. מכאן הסתירה בין 50% שלך ו 50% של המודול.
פשוט תתרגל שכאשר אתה רוצה שהתריס יהיה פתוח ב 50%, תצטרך לבקש 70% או מספר דומה.
אם זה ממש מציק לך, בתלות במערכת שאיתה אתה עובד (openhab/vera/etc) תצטרך להגדיר תרגום מהאחוזים ה"אנושיים" לאחוזים של התריס.
עבור התריס, אפס זה כאשר התריס מורד עד למטה והשלבים סגורים. עבורך, אפס מתחיל בנקודת הזמן שהשלבים פתוחים והתריס מפסיק לגעת ברצפה עצמה. מכאן הסתירה בין 50% שלך ו 50% של המודול.
פשוט תתרגל שכאשר אתה רוצה שהתריס יהיה פתוח ב 50%, תצטרך לבקש 70% או מספר דומה.
אם זה ממש מציק לך, בתלות במערכת שאיתה אתה עובד (openhab/vera/etc) תצטרך להגדיר תרגום מהאחוזים ה"אנושיים" לאחוזים של התריס.
-
e-r-a-n
-
- חבר פעיל

- תגובות: 93
- הצטרף: אפריל 2011
הבנתי. אני אבדוק לגבי זה בהמשך.
כרגע המודול עובד לפעמים..מתי שבא לו.
עכשיו הוא מצליח לקרוא את הערכים של התריס בהתאם למשל 50% לחצי סגירה, אבל:
1. יש דיליי בין לחיצה על המפסק פיזית עד התנועה של התריס בפועל - האם הגיוני?
2. השליטה דרך האפליקציה פתאום לא עובדת. האם משהו לא מקונפג כשורה בכל זאת? כי היה פרק זמן שזה עבד..שומעים את הקליק בפנים בזמן ששולחים פקודות, ונראה שהוא מתפקד אבל בכל זאת התריס לא זז.
כרגע המודול עובד לפעמים..מתי שבא לו.
עכשיו הוא מצליח לקרוא את הערכים של התריס בהתאם למשל 50% לחצי סגירה, אבל:
1. יש דיליי בין לחיצה על המפסק פיזית עד התנועה של התריס בפועל - האם הגיוני?
2. השליטה דרך האפליקציה פתאום לא עובדת. האם משהו לא מקונפג כשורה בכל זאת? כי היה פרק זמן שזה עבד..שומעים את הקליק בפנים בזמן ששולחים פקודות, ונראה שהוא מתפקד אבל בכל זאת התריס לא זז.
- eagle75
-
- חבר במועדון HT

- תגובות: 2805
- הצטרף: אפריל 2008
לא תקין. אתה אמור לקבל תגובה מיידית ובכל פעם.
אצלי עובד בצורה אמינה כבר קרוב לשנה.
עם איזה HUB אתה מחובר?
אצלי עובד בצורה אמינה כבר קרוב לשנה.
עם איזה HUB אתה מחובר?
-
e-r-a-n
-
- חבר פעיל

- תגובות: 93
- הצטרף: אפריל 2011
VERA PLUS
החיבור הוא כזה:
מהמתג העליון (שמעלה התריס) חיברתי למודול ל S2, ומה שהיה מחובר שם מלכתחילה (התריס) מחובר ל Q2, והורדה ל S1 והגיד של התריס שהיה מחובר שם כעת מחובר ל Q1.
הגדרה ופיירינג ראשוני של המודול עובר בהצלחה והכל נראה עובד כמו שצריך (גם כיול) אך לאחר פרק זמן קצר פתאום כל מה שקורה זה ששומעים את ה"קליק" (ממסר?) בפנים מקבל את הפקודה אבל התריס לא זז בכלל.
המודול כן קורא את האחוזים כמו שצריך, גם כשהוא נכנס למצב הלא ברור הזה שתיארתי
החיבור הוא כזה:
מהמתג העליון (שמעלה התריס) חיברתי למודול ל S2, ומה שהיה מחובר שם מלכתחילה (התריס) מחובר ל Q2, והורדה ל S1 והגיד של התריס שהיה מחובר שם כעת מחובר ל Q1.
הגדרה ופיירינג ראשוני של המודול עובר בהצלחה והכל נראה עובד כמו שצריך (גם כיול) אך לאחר פרק זמן קצר פתאום כל מה שקורה זה ששומעים את ה"קליק" (ממסר?) בפנים מקבל את הפקודה אבל התריס לא זז בכלל.
המודול כן קורא את האחוזים כמו שצריך, גם כשהוא נכנס למצב הלא ברור הזה שתיארתי
- eagle75
-
- חבר במועדון HT

- תגובות: 2805
- הצטרף: אפריל 2008
זה לא נשמע כמו בעית חיבור מכיוון שהתריס מגיב לפחות בחצי מהפעמים.
יכול להיות שיש לך בעית קליטה? האם ההאב מרוחק מהמפסק פיסית?
יכול להיות שיש לך בעית קליטה? האם ההאב מרוחק מהמפסק פיסית?
-
e-r-a-n
-
- חבר פעיל

- תגובות: 93
- הצטרף: אפריל 2011
ההאב במרחק 2 קירות, אך יתר המודולים ברחבת הפינת אוכל-מטבח-סלון מגיבים היטב.
פספסתי שלמעשה המיספור ב manual מגדיר את המספר משתנה שצריך להגדיר.
הגדרתי את 2 המשתנים (1 ו 2) להיות 0, כדי לכבות rf/local protection, וכעת הכל עובד כמו שעון.
פספסתי שלמעשה המיספור ב manual מגדיר את המספר משתנה שצריך להגדיר.
הגדרתי את 2 המשתנים (1 ו 2) להיות 0, כדי לכבות rf/local protection, וכעת הכל עובד כמו שעון.
- eagle75
-
- חבר במועדון HT

- תגובות: 2805
- הצטרף: אפריל 2008
- gil223
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 41
- הצטרף: אוקטובר 2016
@eagle75
·
ואיךמגדירים אתהתרגום מאחוזים בבקשה?
·
ואיךמגדירים אתהתרגום מאחוזים בבקשה?
- eagle75
-
- חבר במועדון HT

- תגובות: 2805
- הצטרף: אפריל 2008
לא הבנתי את השאלה, אתה מתכוון איך ממירים 50% אנושי ל 70% תריס?
- gil223
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 41
- הצטרף: אוקטובר 2016
@eagle75
·
כן
או שהתכוונת להמרה בכללי לעצמי ולא דרך הוורה?
·
כן
או שהתכוונת להמרה בכללי לעצמי ולא דרך הוורה?
- eagle75
-
- חבר במועדון HT

- תגובות: 2805
- הצטרף: אפריל 2008
התכוונתי גם וגם.
אני משתמש ב openhab ולצערי אני לא מכיר את הוורה ואיך ממשים המרה במערכת זו. אולי אחד החברים החברים האחרים יוכל לעזור לך.
אני משתמש ב openhab ולצערי אני לא מכיר את הוורה ואיך ממשים המרה במערכת זו. אולי אחד החברים החברים האחרים יוכל לעזור לך.
- gil223
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 41
- הצטרף: אוקטובר 2016
חברים
אשמח אם מישהו יוכל לעזור בנושא
אשמח אם מישהו יוכל לעזור בנושא