שלום לכולם, היום כשכיביתי את האור דרך המתג משהו "הרגיש" לא נכון (יש מצב שכיביתי והדלקתי את המתג מהר מידי לא בטוח) ומאז המודול מחזיק את Q1 (המפסק בראשון) דולק או תחת מתח כל הזמן. לא עוזר כיבוי מהמתג או המורה - האור נשאר דולק!
פתחתי את הקופסא ובדקתי, אספקת המתח S1 עובדת כראוי (כלומר אין זרם כשמכבים את המתג) אבל Q1 דולק כל הזמן!

ניסיתי reconfigure node מורה - אין שינוי.
מישהו נתקל בתופעה כזאת?

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2568
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa

שליחה

@gilcd85
·
תופעה ידועה, נכתב עליה כאן רבות.
https://www.htmag.co.il/vt253747.html

הממסר נתקע.
תשתמש בידית של מברג ותקיש על המודול עד שישתחרר.

eagle75
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון HT
חבר במועדון HT
תגובות: 2805
הצטרף: אפריל 2008

שליחה

@gilcd85
·מתוך סקרנות (ודאגה להמשך) האם זה קרה לך במודול החדש GEN5 או הישן RELAY INSERT ?

gilcd85 פותח השרשור
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 80
הצטרף: אוקטובר 2016

שליחה

@Grappa
·
תודה Grappa! לא ראיתי על זה כלום בעבר. אנסה להכות את המודול שלי ונראה אם יעבוד :lol:

eagle75: המודולים בהם אני משתמש הם: Fibaro FGS-222 - 2x1.5kW Relay Switch

gilcd85 פותח השרשור
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 80
הצטרף: אוקטובר 2016

שליחה

טוב עידכון: הרבצתי למודול קלות עם הטסטר והוא התשחרר.. ממש פתרון קסם :D

eagle75
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון HT
חבר במועדון HT
תגובות: 2805
הצטרף: אפריל 2008

שליחה

תודה, אני תוהה אם זה גם קורה במודולים החדשים יותר GEN5.

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2568
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa

שליחה

gilcd85 כתב:טוב עידכון: הרבצתי למודול קלות עם הטסטר והוא התשחרר.. ממש פתרון קסם :D
...
·
באלימות הכל עובד...... :lol:
קח בחשבון שזה עלול לחזור על עצמו וממליץ לבדוק את העומס על הממסר.
אולי כדאי להחליף לנורות לד שצורכות פחות.

AlonGoldfiz
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 154
הצטרף: ספטמבר 2015

שליחה

זה אולי נראה פיתרון קסם, אבל זה כנראה יחזור על עצמו, וכל ״תפיסה״ כזאת גורמת נזק למודול, כמה פתרונות:

1. להחליף מודול למודול עם Zero Crossing כדוגמת Philio.
2. לחבר ממסר נוסף למודות שהוא זה שיספוג את העומס
3. להחליף נורות.

אני אישית החלפתי ל Philio pan04, ואני מאוד מרוצה מהתוצאה.

אלון

cafri
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009

שליחה

אני החלפתי לריליי יחיד (תומך עד 2.5KW) ומאז (כחמישה חודשים) זה לא נתקע לי.
נסו למצוא תשובות לשאלות הקשורות לZ-Wave בשרשור הדביק שבראש הפורום
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה

gilcd85 פותח השרשור
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 80
הצטרף: אוקטובר 2016

שליחה

אלו 4 נורות לד (ספוטים) של 18W כל אחת - רחוק מאוד מהמגבלה של המודול. הבנתי מהשירשור השני שזה לא בהכרך תלוי עומס אלא קשור לשנאים?
מה שאולי אוכל לעשות זה לשים מגען\SSR בצד של הלדים?

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2568
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa

שליחה

@gilcd85
·
4 נורות לד של 18w זה אומר 4 ספקים ממותגים שבזמן ההדלקה יוצרים קפיצת מתח די משמעותית על הממסר, הקפיצה גורמת לניצוץ קטן שמרתך/מדביק את המגעים.
במקרה הזה ההספק הוא לא הבעיה אלא הכמות.

gilcd85 פותח השרשור
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 80
הצטרף: אוקטובר 2016

שליחה

@Grappa
·
תודה זה מה שהבנתי. אנסה לחבר SSR לפני הלדים..

gilcd85 פותח השרשור
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 80
הצטרף: אוקטובר 2016

שליחה

אוקי.. לאחר מחשבה נוספת כנראה שיהיה מסובך יותר ממה שחשבתי לחבר ממסר בצד של הנורות מכוון שאצטרך להעביר אליהן פאזה ואפס.. כנראה שאעבור לאחת האלטרנטיבות שהוצגו פה (Philio pan04 או ממסר יחיד של פיבארו).