מודול פיבארו double relay השתגע?
-
gilcd85
-
- חבר פעיל

- תגובות: 80
- הצטרף: אוקטובר 2016
שלום לכולם, היום כשכיביתי את האור דרך המתג משהו "הרגיש" לא נכון (יש מצב שכיביתי והדלקתי את המתג מהר מידי לא בטוח) ומאז המודול מחזיק את Q1 (המפסק בראשון) דולק או תחת מתח כל הזמן. לא עוזר כיבוי מהמתג או המורה - האור נשאר דולק!
פתחתי את הקופסא ובדקתי, אספקת המתח S1 עובדת כראוי (כלומר אין זרם כשמכבים את המתג) אבל Q1 דולק כל הזמן!
ניסיתי reconfigure node מורה - אין שינוי.
מישהו נתקל בתופעה כזאת?
פתחתי את הקופסא ובדקתי, אספקת המתח S1 עובדת כראוי (כלומר אין זרם כשמכבים את המתג) אבל Q1 דולק כל הזמן!
ניסיתי reconfigure node מורה - אין שינוי.
מישהו נתקל בתופעה כזאת?
- Grappa
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2568
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
@gilcd85
·
תופעה ידועה, נכתב עליה כאן רבות.
https://www.htmag.co.il/vt253747.html
הממסר נתקע.
תשתמש בידית של מברג ותקיש על המודול עד שישתחרר.
·
תופעה ידועה, נכתב עליה כאן רבות.
https://www.htmag.co.il/vt253747.html
הממסר נתקע.
תשתמש בידית של מברג ותקיש על המודול עד שישתחרר.
- eagle75
-
- חבר במועדון HT

- תגובות: 2805
- הצטרף: אפריל 2008
@gilcd85
·מתוך סקרנות (ודאגה להמשך) האם זה קרה לך במודול החדש GEN5 או הישן RELAY INSERT ?
·מתוך סקרנות (ודאגה להמשך) האם זה קרה לך במודול החדש GEN5 או הישן RELAY INSERT ?
-
gilcd85
-
- חבר פעיל

- תגובות: 80
- הצטרף: אוקטובר 2016
@Grappa
·
תודה Grappa! לא ראיתי על זה כלום בעבר. אנסה להכות את המודול שלי ונראה אם יעבוד
eagle75: המודולים בהם אני משתמש הם: Fibaro FGS-222 - 2x1.5kW Relay Switch
·
תודה Grappa! לא ראיתי על זה כלום בעבר. אנסה להכות את המודול שלי ונראה אם יעבוד
eagle75: המודולים בהם אני משתמש הם: Fibaro FGS-222 - 2x1.5kW Relay Switch
-
gilcd85
-
- חבר פעיל

- תגובות: 80
- הצטרף: אוקטובר 2016
טוב עידכון: הרבצתי למודול קלות עם הטסטר והוא התשחרר.. ממש פתרון קסם 
- eagle75
-
- חבר במועדון HT

- תגובות: 2805
- הצטרף: אפריל 2008
תודה, אני תוהה אם זה גם קורה במודולים החדשים יותר GEN5.
- Grappa
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2568
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
·gilcd85 כתב:טוב עידכון: הרבצתי למודול קלות עם הטסטר והוא התשחרר.. ממש פתרון קסם...
באלימות הכל עובד......
קח בחשבון שזה עלול לחזור על עצמו וממליץ לבדוק את העומס על הממסר.
אולי כדאי להחליף לנורות לד שצורכות פחות.
- AlonGoldfiz
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 154
- הצטרף: ספטמבר 2015
זה אולי נראה פיתרון קסם, אבל זה כנראה יחזור על עצמו, וכל ״תפיסה״ כזאת גורמת נזק למודול, כמה פתרונות:
1. להחליף מודול למודול עם Zero Crossing כדוגמת Philio.
2. לחבר ממסר נוסף למודות שהוא זה שיספוג את העומס
3. להחליף נורות.
אני אישית החלפתי ל Philio pan04, ואני מאוד מרוצה מהתוצאה.
אלון
1. להחליף מודול למודול עם Zero Crossing כדוגמת Philio.
2. לחבר ממסר נוסף למודות שהוא זה שיספוג את העומס
3. להחליף נורות.
אני אישית החלפתי ל Philio pan04, ואני מאוד מרוצה מהתוצאה.
אלון
- cafri
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1137
- הצטרף: נובמבר 2009
אני החלפתי לריליי יחיד (תומך עד 2.5KW) ומאז (כחמישה חודשים) זה לא נתקע לי.
נסו למצוא תשובות לשאלות הקשורות לZ-Wave בשרשור הדביק שבראש הפורום
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה
-
gilcd85
-
- חבר פעיל

- תגובות: 80
- הצטרף: אוקטובר 2016
אלו 4 נורות לד (ספוטים) של 18W כל אחת - רחוק מאוד מהמגבלה של המודול. הבנתי מהשירשור השני שזה לא בהכרך תלוי עומס אלא קשור לשנאים?
מה שאולי אוכל לעשות זה לשים מגען\SSR בצד של הלדים?
מה שאולי אוכל לעשות זה לשים מגען\SSR בצד של הלדים?
- Grappa
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2568
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
@gilcd85
·
4 נורות לד של 18w זה אומר 4 ספקים ממותגים שבזמן ההדלקה יוצרים קפיצת מתח די משמעותית על הממסר, הקפיצה גורמת לניצוץ קטן שמרתך/מדביק את המגעים.
במקרה הזה ההספק הוא לא הבעיה אלא הכמות.
·
4 נורות לד של 18w זה אומר 4 ספקים ממותגים שבזמן ההדלקה יוצרים קפיצת מתח די משמעותית על הממסר, הקפיצה גורמת לניצוץ קטן שמרתך/מדביק את המגעים.
במקרה הזה ההספק הוא לא הבעיה אלא הכמות.
-
gilcd85
-
- חבר פעיל

- תגובות: 80
- הצטרף: אוקטובר 2016
@Grappa
·
תודה זה מה שהבנתי. אנסה לחבר SSR לפני הלדים..
·
תודה זה מה שהבנתי. אנסה לחבר SSR לפני הלדים..
-
gilcd85
-
- חבר פעיל

- תגובות: 80
- הצטרף: אוקטובר 2016
אוקי.. לאחר מחשבה נוספת כנראה שיהיה מסובך יותר ממה שחשבתי לחבר ממסר בצד של הנורות מכוון שאצטרך להעביר אליהן פאזה ואפס.. כנראה שאעבור לאחת האלטרנטיבות שהוצגו פה (Philio pan04 או ממסר יחיד של פיבארו).