להבנתי מהמודול Fibaro FGR-222 - Roller Shutter 2, מחוברים 2 חוטי חשמל למנוע של התריס, שניהם פאזה אבל כל פעם אחד אחר עובד, ואסור ששניהם יעבדו בו זמנית - זה יהרוס את המנוע.
כל עוד יש שליטה יחידה על הפעלת התריס הכל בסדר - או שסוגרים או שפותחים.
השאלה שלי היא האם המודול תומך במצב שגם S1 וגם S2 מופעלים - יכול לקרות במצב שרוצים שליטה על התריס משני מקומות ושמים שני מתגי תריס במקביל ואז יכול להיות ששני אנשים לוחצים במקרה הפוך אחד מהשני.
יכול להיות גם עוד מצב שיש פקודה דרך השליטה מרחוק ב-VERA שמפעילה נניח סגירה , בעוד שמישוה פיזית לוחץ על פתיחה.
מה המודול יעשה במצבים האלו? הוא ייתן פאזה בשני היציאות למנוע?
שאלה על חיבור חיבור מודולי תריס במקביל
-
raoul
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1210
- הצטרף: מרץ 2006
- Grappa
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2568
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
@raoul
·
לא ניסיתי את המצב הזה אבל לדעתי יש מנגנון הגנה במודול והלחצן שנלחץ ראשון הוא הקובע.
אצלי מותקנים 3 לחצני תריס במקביל על מודול אחד ולא נתקלתי בבעיה.
כל הנאמר מתיחס ללחצנים ולא למפסקים
·