מדריך לחיבור דוד חשמל למערכת הביית החכם

SIRI, CORTANA, ALEXA, ECHO, GOOGLE HOME, HOME PAD, שלטים חכמים, KEY PADS, אפליקציות

מנהל: מנהלי HT Home

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 2295
הצטרף: נובמבר 2015
נתן תודות: 50 פעמים
קיבל תודות: 341 פעמים

לינק להודעה #46 

@ariktsa
·
שים לב לתמונה המצורפת.
מיקום הקונטקטור מסומן במעגל אדום.
קרא טוב את ההוראות כאן כולל הגדרות פרמטרים
http://qubino.com/products/flush-onoff-thermostat/
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.

ariktsa
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל
חבר פעיל
הודעות: 84
הצטרף: יולי 2017
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

לינק להודעה #47 

ניסיתי גם חיבורים אחרים
כגון Q לפאזה של המגען והאפס של המגען קיבל 0 מהבית.
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 2295
הצטרף: נובמבר 2015
נתן תודות: 50 פעמים
קיבל תודות: 341 פעמים

לינק להודעה #48 

ariktsa כתב:ניסיתי גם חיבורים אחרים
כגון Q לפאזה של המגען והאפס של המגען קיבל 0 מהבית.
...
·
זה מעגל חשמלי ואי אפשר לחבר אותו הפוך או לחבר כניסה ליציאה! אף חיבור אחר לא יעבוד ויש מצב שאולי המודול ניזוק.
יש רק דרך חיבור אחת לפי השירטוט שצירפתי.
תשקיע זמן תוריד את ה PDF של המוצר וקרא את ההנחיות.
באם אתה לא מבין מה נכתב שם ממליץ לך לפנות לחשמלאי שמבין בזה.
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.

ahiel
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1121
הצטרף: פברואר 2016
נתן תודות: 35 פעמים
קיבל תודות: 97 פעמים

לינק להודעה #49 

בהנחה שלא חיברת פאזה ל-0 אז הטעות היא שבמגען החלק התחתון צריך להיות מחובר ל-0 של הבית ולא לרכיב...

הטכנאיקרמר
סמל אישי של משתמש
עובד כבלים/לויין
עובד כבלים/לויין
הודעות: 1245
הצטרף: דצמבר 2006
מיקום: חיפה
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 26 פעמים

לינק להודעה #50 

בדוד חשמל . יש טרמוסטט . שמכבה את הדוד בחום 60 מעלות . משאירים את הדוד דלוק . הטרמוסטת עושה את הכיבוי כאשר המים 60 מעלות
הייתר זה זריכת כסף סתם . להשקיע כמה מאות שקלים . על מנת לסוך אולי 10 ש"ח בחודש בקושי אולי
רק הטכנאי קרמר

ariktsa
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל
חבר פעיל
הודעות: 84
הצטרף: יולי 2017
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

לינק להודעה #51 

@הטכנאיקרמר
·אין פה כל מטרה של חסכון כסף מבחינתי.
אלא תזמון כלומר אני יודע מה הטמפ ולכן יודע אם יכול להיכנס או לא ומתי
במיוחד אחרי שהילדים חוגגים ואומרים שנשארו מים

הטכנאיקרמר
סמל אישי של משתמש
עובד כבלים/לויין
עובד כבלים/לויין
הודעות: 1245
הצטרף: דצמבר 2006
מיקום: חיפה
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 26 פעמים

לינק להודעה #52 

וכול הסמתוך הזו . לדעת אם המים חמים אחרי שהילדים התרחצו . אחרי שילדים התרחצו. מחקים 20 דקות. והמים חמים בחזרה
לא חייבים מיד לכנס למיקלחת . אחרי שמישהוא התרחץ
חוץ מיזה הילדים התרחצו עם מים חמים. ולא קרים. אז הם יצאו כאשר המים חמים נכון? ומחכים עוד מעט . והמים חמים לרחצה
רק הטכנאי קרמר

9xcalibur9
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1623
הצטרף: מאי 2007
נתן תודות: 16 פעמים
קיבל תודות: 105 פעמים

לינק להודעה #53 

שאלת הדיוט,
כל תרמוסטט בדודים בימינו בהכרח שולח חזרה לבית את הטמפרטורה של המים?
אצלי בסך הכל יש טיימר עם שעון-עצר. כשהוא מגיע ל-0 הדוד מפסיק לקבל חשמל ושלום על ישראל.
איך אני יודע אם יש לי איך לקרוא את הטמפרטורה של המים או לא?

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 2295
הצטרף: נובמבר 2015
נתן תודות: 50 פעמים
קיבל תודות: 341 פעמים

לינק להודעה #54 

9xcalibur9 כתב:שאלת הדיוט,
כל תרמוסטט בדודים בימינו בהכרח שולח חזרה לבית את הטמפרטורה של המים?
אצלי בסך הכל יש טיימר עם שעון-עצר. כשהוא מגיע ל-0 הדוד מפסיק לקבל חשמל ושלום על ישראל.
איך אני יודע אם יש לי איך לקרוא את הטמפרטורה של המים או לא?
...
·
רוב הטרמוסטטים בדודים הם "טיפשים" מדובר במתג טרמו/מיכני שמפסיק את פעולות גוף החימום בטמפרטורה מסוימת וקבועה.
אין לי יכולת לחוש בטמפרטורת שונות מטמפרטורת היעד שהוגדרה ביצור וכמובן לא לדווח אחורה מהי הטמפרטורה.

לצורך חיווי של טמפרטורת המים יש צורך בחישן טמפרטורה שיותקן בדוד, אם אני זוכר נכון יש כאן בפורום תיאור כולל תמונות.

ariktsa
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל
חבר פעיל
הודעות: 84
הצטרף: יולי 2017
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

לינק להודעה #55 

חוזר עם שאלות
אחרי שבועיים של הזנחה
מודול קובינו עם טמפ מחובר למגען משם לדוד.
הקובינו משדר טמפ וגם סוגר מעגל למגען.
אבל הכל תמיד עובד, כלומר פקודות מהוורה לקובינו לא מתורגמות להפסק/הפעל של הקובינו.
מי יכול לסייע בהגדרת הקובינו בוורה?

Koyaya
סמל אישי של משתמש
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
הודעות: 11
הצטרף: אוקטובר 2020
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

לינק להודעה #56 

הצלחתי למתג אפס ופאזה בעזרת שימוש ב2 מכשירי שלי באופן שלא מצריך מגען ולא מצריך השחלה של חוטים נוספים מלוח החשמל
הרעיון מבוסס על זה ששלי מדגם 3 יודע לקבל(input( I שהוא נפרד מהL שימו לב לדיאגרמה שלהם
https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-1/

המפסק הפיזי הקיים נשאר מתפקד, למעשה הוא שולט על 2 השליז, העליון דואג לL של הדוד
והתחתון דואג לN שלו
נורית החיווי נדלקת עם הדוד תמיד, כלומר, גם אם הודלק מרחוק מבלי לגעת במפסק

כשמדליקים את הדוד דרך המפסק הפיזי, רק השלי שממתג את החשמל החי מדווח על עצמו כדלוק
מניח שהשני לא, כי הוא לא מצליח למדוד שום מתח ביציאת הO שלו (כזכור הוא ממתג את ה N)

הפתרון נבדק
שני השליז חייבים להיות דלוקים בשביל שהדוד (ומנורת החיווי תדלוק) מספיק שאחד מהם יהיה כבוי כדי שזה לא יקרה.

בשביל שיהיה נוח להדליק דרך מפסק יחיד
השתמשתי בפיצ'ר החמוד שקיים בFIRMWARE האחרון שלהם שנקרא ACTIONS שגורם לשלי הראשי (זה שממתג את הL) להדליק ולכבות את השני
"out_on_url": "http://192.168.0.56/relay/0?turn=on",
"out_off_url": "http://192.168.0.56/relay/0?turn=off",

בנוסף שלי נותן גם שני פיצ'רים חמודים אחרים- כיבוי אוטומטי כעבור זמן מסויים, אצלי מוגדר חצי שעה כך
"auto_off": 1800,

אפשר גם להגדיר לוז שבועי, ולהדליק כל יום לשעה לפני המקלחות

תהנו!
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור

hsafra
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 145
הצטרף: מאי 2011
נתן תודות: 11 פעמים
קיבל תודות: 24 פעמים

לינק להודעה #57 

Koyaya כתב:הצלחתי למתג אפס ופאזה בעזרת שימוש ב2 מכשירי שלי באופן שלא מצריך מגען ולא מצריך השחלה של חוטים נוספים מלוח החשמל
הרעיון מבוסס על זה ששלי מדגם 3 יודע לקבל(input( I שהוא נפרד מהL שימו לב לדיאגרמה שלהם
https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-1/

המפסק הפיזי הקיים נשאר מתפקד, למעשה הוא שולט על 2 השליז, העליון דואג לL של הדוד
והתחתון דואג לN שלו
נורית החיווי נדלקת עם הדוד תמיד, כלומר, גם אם הודלק מרחוק מבלי לגעת במפסק

כשמדליקים את הדוד דרך המפסק הפיזי, רק השלי שממתג את החשמל החי מדווח על עצמו כדלוק
מניח שהשני לא, כי הוא לא מצליח למדוד שום מתח ביציאת הO שלו (כזכור הוא ממתג את ה N)

הפתרון נבדק
שני השליז חייבים להיות דלוקים בשביל שהדוד (ומנורת החיווי תדלוק) מספיק שאחד מהם יהיה כבוי כדי שזה לא יקרה.

בשביל שיהיה נוח להדליק דרך מפסק יחיד
השתמשתי בפיצ'ר החמוד שקיים בFIRMWARE האחרון שלהם שנקרא ACTIONS שגורם לשלי הראשי (זה שממתג את הL) להדליק ולכבות את השני
"out_on_url": "http://192.168.0.56/relay/0?turn=on",
"out_off_url": "http://192.168.0.56/relay/0?turn=off",

בנוסף שלי נותן גם שני פיצ'רים חמודים אחרים- כיבוי אוטומטי כעבור זמן מסויים, אצלי מוגדר חצי שעה כך
"auto_off": 1800,

אפשר גם להגדיר לוז שבועי, ולהדליק כל יום לשעה לפני המקלחות

תהנו!
...
·
מחשבה: אפשר להשתמש ב- output של השלי הראשון גם בתור כניסת המיתוג של השלי השני? אולי אפשר לוותר על החוקים ככה?

Koyaya
סמל אישי של משתמש
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
הודעות: 11
הצטרף: אוקטובר 2020
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

לינק להודעה #58 

רעיון טוב, בהחלט אפשר לחבר את רגל הO של השלי העליון לא רק לנורית החיווי ולחום שהולך לדוד, אלא גם לקלט ה SW של השלי התחתון
וזה יחסוך את הגדרת החוקים בשלי העליון

למי שלא עושה את זה: חשוב לשים לב, שהחוקים מחייבים שלשלי התחתון תהיה כתובת IP קבועה, או מוגדרת בו כסטאטית, או מוגדרת בראוטר כהקצאה קבועה של DHCP
בלי זה בהפסקת חשמל, הכתובות יכולות לצאת שונות

dr0r
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1017
הצטרף: נובמבר 2018
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 6 פעמים
קיבל תודות: 159 פעמים

לינק להודעה #59 

@Koyaya

כן, ההצעה של @hsafra גם תגרום לזה לעבוד באופן מידי, במקום להסתמך על הפעלה לוגית.
מצד שני, ה-Shelly השני מהווה הלכה למעשה מגען טיפש...
חוץ מזה, יש כאן עניין של עומסים. אתה בטוח שה-Shelly תומך ב-16A, אפילו בקונפיגורציה הזו? הכי בטוח זה לחבר את ה-Shelly למגען כפול תומך 16A, כך שאין עומס על המודול.

Koyaya
סמל אישי של משתמש
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
הודעות: 11
הצטרף: אוקטובר 2020
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

לינק להודעה #60 

@dr0r
הוא תומך ב16A ו3KW
ככה שאין בעיה לשימוש עם דוד רגיל שצורך פחות מזה
שימו לב שבכוונה צירפתי את דף המוצר, רשום במה הוא תומך..
השלי השני הוא אכן מגען טיפש, מקבל זרם בSW
מחבר את הN, לא מקבל, אז לא מחבר
אין כמעט הבדל במחיר בין מגען לבין זה
ושלי כבר היה לי בבית
מה גם שהוא מתאים טוב לתוך קופסת גיוויס ולא בולט בצורה מכוערת