Ssr relay. האם יכןל להחליף מגען ?

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
דומיקון פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 886
הצטרף: מאי 2015
מיקום: מרכז השרון

שליחה

www.ebay.com/itm/1pcs-24V-380V-25A-SSR-25AA-Solid-State-Relay-Module-80-250VAC-AC-AC-/311370281363?hash=item487f1d7193:g:rYMAAOSwl8NVZ7rY

האם
להבנתכם המודול הזה יכול להחליף מגען לדוד ? או לתנור ? לצאכן עם הספק גבוה ?
האם יש בעיית חום? האם הרכיבים הללו אמינים ?
תודה.

yakovst3
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 296
הצטרף: נובמבר 2015

שליחה

אני לא מכיר את הרכיב הספציפי הזה
אבל הנתונים שלו הם כאלו
הוא יכול להעביר עד 25A‏ ומבצע ניתוק אחד
כך שהוא יכול להעביר חשמל לתנור או לדוד אבל זה לא מבצע שני ניתוקים אז תצטרך להוסיף עוד מפסק בשביל הדוד

דומיקון פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 886
הצטרף: מאי 2015
מיקום: מרכז השרון

שליחה

תודה אבל מה המשמעות של שני ניתוקים ? ואיך עוד מפסק פותר את זה ?

yakovst3
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 296
הצטרף: נובמבר 2015

שליחה

המשמעות של שני ניתוקים היא ניתוק גם של החיובי וגם של השלילי ובדוד זה מחויב בחוק
מפסק של דוד עושה שתי ניתוקים ועד כמה שאני הבנתי בחוק אם יש מפסק אחד שעושה שתי ניתוקים מותר לשים מפסק נוסף שמבצע ניתוק אחד בלבד

דומיקון פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 886
הצטרף: מאי 2015
מיקום: מרכז השרון

שליחה

אני ממשיך להקשות… :)
אני יכול לחבר שניים כאלו במקביל ,לאותו ריליי ?
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/

yakovst3
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 296
הצטרף: נובמבר 2015

שליחה

אתה יכול לחבר גם 100

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2568
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa

שליחה

@yakovst3
·
מדובר ברכיב אלקטרוני שיכול לעשות בעיות בעומסים מסוגים שונים במיוחד כשאתה מתכוון לחבר 2 (אחד לפאזה ואחד לאפס).
ממליץ לא להתחכם יותר מידי כשלא צריך, תקנה בארץ ממסר (RELAY) פשוט הכולל 2 מגעים (מפסקים פנימים) שיכול לעמוד בעומס ותחסוך כאב ראש מיותר.

בהצלחה

R-יק
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 518
הצטרף: נובמבר 2009

שליחה

אני מצטרף להמלצת Grappa ומחזק אותו.

תקנה ממסר ייעודי בארץ של Hager - עולה ~100 שקל
פיקוד יחיד. ניתוק כפול. יושב על פס DIN (על הלוח חשמל) או שאתה יכול לשים אותו במיקום אחר ולחווט אליו את מה שצריך

morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009

שליחה

@urini
אני אנסה לעשות סדר בהבדלים בין (Solid State Relay (SSR ל- (Electromechanical Relay (EMR (מגען).

EMR:

עיקרון פעולה: ניתוק פיזי, גלווני (מושלם) של המעגל החשמלי.
יתרונות:
- ניתוק פיזי של המעגל החשמלי.
חסרונות:
- חלקים נעים שיכולים להישחק.
- רעש מכאני בניתוק וחיבור.
- קשת חשמלית בהפעלה (בעייתי במקומות נפיצים).
- סכנה של "הדבקות" המגעים.
SRR:
עיקרון פעולה: ניתוק "אלקטרוני" (על בסיס דיודה) של המעגל החשמלי.
יתרונות:
- ניתוק/חיבור מהיר מאוד.
- אין חלקים נעים שנשחקים.
- אפשרות לעבודה במקומות נפיצים (אין קשת חשמלית).
- אין חשש ל-"הדבקות" של מגעים.
- אין רעש מכאני בחיבור/ניתוק.
חסרונות:
- אין ניתוק פיזי של המעגל החשמלי.

ולשאלתך, אין בעיה לחבר שניים כאלה לפאזה ולאפס (גם על פי חוק לא מגודר ניתוק גלווני לדוד), וכך לבצע ניתוק כפול לדוד.
אבל, כמו שהמליצו לפני, כאשר מדובר בבטיחות כדאי להשתמש ב-EMR של חברה אמינה ומוכרת ולא להסתמך על מוצר ב-3 דולר שלא ברור מה איכותו.

Itsik
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 431
הצטרף: דצמבר 2005
מיקום: רמה"ג

שליחה

מתעלק על השרשור...
גם אני מחפש ריליי שכזה בכדי לשלוט על הדוד חשמל מרחוק, אבל אני רוצה לחבר אותו במקביל למפסק הקיים ולא במקומו.(לכן הפתרון של הלוח חשמל לא מתאים).

יש המלצה על אחד כזה? הפיקוד צריך להיות 12V והמעגל כמובן 230V/16A.
איציק.

חכם_חנוכה
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 794
הצטרף: אפריל 2005

שליחה

הפתרון של מגען כפול בלוח הוא הכי טוב וקל להתקנה
בכול מקרה החוטים גם מהמפסק מגיעים לך ללוח

חזור אל “בית חכם ובקרה”