Ssr relay. האם יכןל להחליף מגען ?
-
דומיקון
-
- עוסק בתחום

- תגובות: 886
- הצטרף: מאי 2015
- מיקום: מרכז השרון
www.ebay.com/itm/1pcs-24V-380V-25A-SSR-25AA-Solid-State-Relay-Module-80-250VAC-AC-AC-/311370281363?hash=item487f1d7193:g:rYMAAOSwl8NVZ7rY
האם להבנתכם המודול הזה יכול להחליף מגען לדוד ? או לתנור ? לצאכן עם הספק גבוה ?
האם יש בעיית חום? האם הרכיבים הללו אמינים ?
תודה.
האם להבנתכם המודול הזה יכול להחליף מגען לדוד ? או לתנור ? לצאכן עם הספק גבוה ?
האם יש בעיית חום? האם הרכיבים הללו אמינים ?
תודה.
- yakovst3
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 296
- הצטרף: נובמבר 2015
אני לא מכיר את הרכיב הספציפי הזה
אבל הנתונים שלו הם כאלו
הוא יכול להעביר עד 25A ומבצע ניתוק אחד
כך שהוא יכול להעביר חשמל לתנור או לדוד אבל זה לא מבצע שני ניתוקים אז תצטרך להוסיף עוד מפסק בשביל הדוד
אבל הנתונים שלו הם כאלו
הוא יכול להעביר עד 25A ומבצע ניתוק אחד
כך שהוא יכול להעביר חשמל לתנור או לדוד אבל זה לא מבצע שני ניתוקים אז תצטרך להוסיף עוד מפסק בשביל הדוד
-
דומיקון
-
- עוסק בתחום

- תגובות: 886
- הצטרף: מאי 2015
- מיקום: מרכז השרון
תודה אבל מה המשמעות של שני ניתוקים ? ואיך עוד מפסק פותר את זה ?
- yakovst3
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 296
- הצטרף: נובמבר 2015
המשמעות של שני ניתוקים היא ניתוק גם של החיובי וגם של השלילי ובדוד זה מחויב בחוק
מפסק של דוד עושה שתי ניתוקים ועד כמה שאני הבנתי בחוק אם יש מפסק אחד שעושה שתי ניתוקים מותר לשים מפסק נוסף שמבצע ניתוק אחד בלבד
מפסק של דוד עושה שתי ניתוקים ועד כמה שאני הבנתי בחוק אם יש מפסק אחד שעושה שתי ניתוקים מותר לשים מפסק נוסף שמבצע ניתוק אחד בלבד
-
דומיקון
-
- עוסק בתחום

- תגובות: 886
- הצטרף: מאי 2015
- מיקום: מרכז השרון
אני ממשיך להקשות…
אני יכול לחבר שניים כאלו במקביל ,לאותו ריליי ?
אני יכול לחבר שניים כאלו במקביל ,לאותו ריליי ?
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
- yakovst3
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 296
- הצטרף: נובמבר 2015
אתה יכול לחבר גם 100
- Grappa
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2568
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
@yakovst3
·
מדובר ברכיב אלקטרוני שיכול לעשות בעיות בעומסים מסוגים שונים במיוחד כשאתה מתכוון לחבר 2 (אחד לפאזה ואחד לאפס).
ממליץ לא להתחכם יותר מידי כשלא צריך, תקנה בארץ ממסר (RELAY) פשוט הכולל 2 מגעים (מפסקים פנימים) שיכול לעמוד בעומס ותחסוך כאב ראש מיותר.
בהצלחה
·
מדובר ברכיב אלקטרוני שיכול לעשות בעיות בעומסים מסוגים שונים במיוחד כשאתה מתכוון לחבר 2 (אחד לפאזה ואחד לאפס).
ממליץ לא להתחכם יותר מידי כשלא צריך, תקנה בארץ ממסר (RELAY) פשוט הכולל 2 מגעים (מפסקים פנימים) שיכול לעמוד בעומס ותחסוך כאב ראש מיותר.
בהצלחה
- R-יק
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 518
- הצטרף: נובמבר 2009
אני מצטרף להמלצת Grappa ומחזק אותו.
תקנה ממסר ייעודי בארץ של Hager - עולה ~100 שקל
פיקוד יחיד. ניתוק כפול. יושב על פס DIN (על הלוח חשמל) או שאתה יכול לשים אותו במיקום אחר ולחווט אליו את מה שצריך
תקנה ממסר ייעודי בארץ של Hager - עולה ~100 שקל
פיקוד יחיד. ניתוק כפול. יושב על פס DIN (על הלוח חשמל) או שאתה יכול לשים אותו במיקום אחר ולחווט אליו את מה שצריך
- morgi23
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1206
- הצטרף: נובמבר 2009
@urini
אני אנסה לעשות סדר בהבדלים בין (Solid State Relay (SSR ל- (Electromechanical Relay (EMR (מגען).
EMR:
עיקרון פעולה: ניתוק פיזי, גלווני (מושלם) של המעגל החשמלי.
יתרונות:
- ניתוק פיזי של המעגל החשמלי.
חסרונות:
- חלקים נעים שיכולים להישחק.
- רעש מכאני בניתוק וחיבור.
- קשת חשמלית בהפעלה (בעייתי במקומות נפיצים).
- סכנה של "הדבקות" המגעים.
SRR:
עיקרון פעולה: ניתוק "אלקטרוני" (על בסיס דיודה) של המעגל החשמלי.
יתרונות:
- ניתוק/חיבור מהיר מאוד.
- אין חלקים נעים שנשחקים.
- אפשרות לעבודה במקומות נפיצים (אין קשת חשמלית).
- אין חשש ל-"הדבקות" של מגעים.
- אין רעש מכאני בחיבור/ניתוק.
חסרונות:
- אין ניתוק פיזי של המעגל החשמלי.
ולשאלתך, אין בעיה לחבר שניים כאלה לפאזה ולאפס (גם על פי חוק לא מגודר ניתוק גלווני לדוד), וכך לבצע ניתוק כפול לדוד.
אבל, כמו שהמליצו לפני, כאשר מדובר בבטיחות כדאי להשתמש ב-EMR של חברה אמינה ומוכרת ולא להסתמך על מוצר ב-3 דולר שלא ברור מה איכותו.
אני אנסה לעשות סדר בהבדלים בין (Solid State Relay (SSR ל- (Electromechanical Relay (EMR (מגען).
EMR:
עיקרון פעולה: ניתוק פיזי, גלווני (מושלם) של המעגל החשמלי.
יתרונות:
- ניתוק פיזי של המעגל החשמלי.
חסרונות:
- חלקים נעים שיכולים להישחק.
- רעש מכאני בניתוק וחיבור.
- קשת חשמלית בהפעלה (בעייתי במקומות נפיצים).
- סכנה של "הדבקות" המגעים.
SRR:
עיקרון פעולה: ניתוק "אלקטרוני" (על בסיס דיודה) של המעגל החשמלי.
יתרונות:
- ניתוק/חיבור מהיר מאוד.
- אין חלקים נעים שנשחקים.
- אפשרות לעבודה במקומות נפיצים (אין קשת חשמלית).
- אין חשש ל-"הדבקות" של מגעים.
- אין רעש מכאני בחיבור/ניתוק.
חסרונות:
- אין ניתוק פיזי של המעגל החשמלי.
ולשאלתך, אין בעיה לחבר שניים כאלה לפאזה ולאפס (גם על פי חוק לא מגודר ניתוק גלווני לדוד), וכך לבצע ניתוק כפול לדוד.
אבל, כמו שהמליצו לפני, כאשר מדובר בבטיחות כדאי להשתמש ב-EMR של חברה אמינה ומוכרת ולא להסתמך על מוצר ב-3 דולר שלא ברור מה איכותו.
- Itsik
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 431
- הצטרף: דצמבר 2005
- מיקום: רמה"ג
מתעלק על השרשור...
גם אני מחפש ריליי שכזה בכדי לשלוט על הדוד חשמל מרחוק, אבל אני רוצה לחבר אותו במקביל למפסק הקיים ולא במקומו.(לכן הפתרון של הלוח חשמל לא מתאים).
יש המלצה על אחד כזה? הפיקוד צריך להיות 12V והמעגל כמובן 230V/16A.
גם אני מחפש ריליי שכזה בכדי לשלוט על הדוד חשמל מרחוק, אבל אני רוצה לחבר אותו במקביל למפסק הקיים ולא במקומו.(לכן הפתרון של הלוח חשמל לא מתאים).
יש המלצה על אחד כזה? הפיקוד צריך להיות 12V והמעגל כמובן 230V/16A.
איציק.
- חכם_חנוכה
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 794
- הצטרף: אפריל 2005
הפתרון של מגען כפול בלוח הוא הכי טוב וקל להתקנה
בכול מקרה החוטים גם מהמפסק מגיעים לך ללוח
בכול מקרה החוטים גם מהמפסק מגיעים לך ללוח